作业名称 屏蔽门布线工艺规程 工艺 规程 文件编号 KCC-001 版本版次 2016A 制修日期 2016-01-7 1 目的 为了产品布线标准及统一,提高产品品质,满足行业标准要求,特制定本工艺规程。

2 范围

适用于屏蔽门车间电器部分。

3 布线规则

3.1 裁线

3.1.1导线的长度应根据图纸及实物测量后确定,其长度应包含布线余量。

3.1.2 裁切好的导线如不能及时布线,应放置在周转箱内,保持导线清洁,严禁踩压。

3.2 端子压接

3.2.1 电线电缆与电气元件、接线端子(接线柱)与接线座的连接应采用冷压接连接。具体参照《端子压接作业指导书》。

2.2 必要时4mm2以下电缆可采用焊接形式,焊接处应做好绝缘处理(使用热熔胶或热缩套管封闭)。

3.3 号码套管

3.3.1 每根导线两端应有清晰、牢固的号码套管或导线标记。

3.3.2 号码套管颜色应按照技术协议和图纸的技术要求,如没特殊要求可按照表(1)执行。 表(1) 导线名称 交 流 系 统 导线标记 Uⅹⅹⅹ Vⅹⅹⅹ Wⅹⅹⅹ Nⅹⅹⅹ 颜色 黄 绿 红 浅蓝 交流系统的U相 交流系统的V相 交流系统的W相 中性线 1 / 8

直流 系统 控制 电路 信号系统 公共 系统 正极 负极 传感器 保护接地导体 屏蔽接地导体 ﹢ⅹⅹⅹ ﹣ⅹⅹⅹ 0~799, 900~9999 电压、电流、频率传感器的模拟量输出 棕 深蓝 白 白 黄绿 白 PE SEⅹⅹ 3.3.3 号码套管标记的标示方法有以下三种: 1、号码套管只标记线号;

2、号码套管右端增加通往电气元件的代号及接点;

3、号码套管右端增加导线两端电气元件的代号及接点;

3.3.4 号码套管字体为宋体,字体清晰,热缩后字体高度不小于2.5mm,号码套管的长度和内径应符合表(2)的规定,特殊要求除外。 表(2) 导线截面(㎜2) 0.75~1.5 1.5~2.5 2.5~4 6~10 16~25 35~50 70 120 150

线号长度(㎜) 20 20 20 35 35 50~60 50~60 不小于60 不小于60 2 / 8

3.4 接线

3.4.1 电气产品的布线应符合电气产品设计所规定的电气原理图、布线图的要求。

3.4.2 电气产品布线时应注意使导线远离发热器件。

3.4.3 电气产品布线可采用走线槽座、伸缩网管、波纹管。

3.4.4 所有电缆电线金属穿线孔应增加保护套,以防止电缆电线穿线时被破损。

3.4.5 导线与电气元件的连接必须牢固,不得有断股和损伤,采用螺纹连接时,紧固件应齐全,并按规定的扭矩进行紧固及防松标记。 3.4.6 线束处理

3.4.6.1线束中导线不得绞劲;

3.4.6.2 每间隔50mm-60mm用扎带捆扎一次,在每一批(个)的电气产品中线束捆扎距离应尽量一致,特殊地方除外;

3.4.6.3 线束中引出的导线位置应准确,长度适中;

3.4.7 单线类型的导线或电缆的最小弯曲半径是该导线或电缆直径的5倍,多导线类型或屏蔽线是直径的8倍;

3.4.8 紧固压力的选择极重要的是实现良好的连接,过大的压力会在超过弹性的限度的紧固机构里显示出过分的应力;紧固标准按表3-1、3-2,特殊零件的紧固应依据按图纸、作业指导书用扭力扳手按照特定的扭力紧固,另对于需要拆装的紧固件,只需将弹簧垫圈压平即可,也不需要防松标记。 表3-1 螺钉直径 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 钢螺丝?不锈钢螺丝 N?m 范 围 推荐值 0.6~0.8 0.7 1.4~2.0 2.8~3.9 4.6~6.5 11.8~14.7 22~29 38~51 94~122 177~245 255~344 314~432 1.7 3.3 5.5 13.7 26 45 108 216 304 373 黄铜螺丝 N?m 范 围 推荐值 0.5~0.6 0.55 1.1~1.4 2.1~2.8 3.5~4.8 8.4~11 17~23 31~43 79~106 157~216 226~285 294~363 N?m 范 围 1.2~1.9 2.1~3.4 推荐值 1.5 2.7 1.25 2.5 4.1 9.8 20 37 99 186 255 334 表3-2 螺钉直径 M4 M5 3 / 8

M6 M8 M10 M12 3.5~5.9 6.3~10.5 12~19.5 20~32 4.7 8.3 15.5 25.5

3.4.9 6mm2以下电缆的接线座推荐采用预紧压力的笼式弹簧式接线座端子,6mm2以上电缆的接线端子可采用螺纹式接线座。接线座对导线的最低保持力应符合表(4)的规定。 表(4) 导线截面(㎜2) 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 120 端子保持力(N) 30 30 35 40 50 60 80 90 1??0 135 190 236 285 427

3.5 布线规范化图例(部分图因需看清楚要求,未加号码套管)。

4 / 8

图(1) 图(2)

(√) (×)

两根导线并接的时候,两根导线要背对背 电气元件上最多接两根导线

图(3)

(×)

两根导线并接的时候,两根导线要背对背 (此处未背靠背对接)

图(4) 图(5)

5 / 8