电缆头制作、接线和线路绝缘测试分项工程检验批质量验收记录 DQ3.1.5

工程名称 工程施工 单位名称 分包单位 序号 1 主 控 项 目 4 2 3 SHE WALK购物中心影院 金陵建筑装饰有限公司 — 检验批部位 分包项目经理 施工执行标准 名称与编号 GB50303-2002的规定 高压电力电缆直流耐压试验必须按规第3.1.8条的规定交接试验合格。 低压电力电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ. 铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,截面积不应小于提示规定的要求。 电线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。 芯线与电气设备的连接应符合下列规定: 1、 截面积在10㎜2

1号厅 — GB50303-2002 项目经理 专业工长 施工班组长 施工单位 检查评定记录 符合要求。 符合要求。 无 符合要求。 令柱 兵 兵 监理(建设) 单位验收记录 及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接; 2、 截面积在2.5㎜2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或连接端子后与一 般 项 目 1 设备、器具的端子连接; 3、 截面积在2.5㎜2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡。 4、 多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接; 5、 每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。 2 3 施工单位 检查评定结果 电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格适配,且不得采用开口端子。 电线、电缆的回路标记应清晰,编号准确。 符合设计及规规定要求。 合格。 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)位 验收结论 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 符合要求。 符合要求。 符合要求。

w

..

 芯线与电气设备的连接应符合下列规定: 6、 截面积在10㎜2

2号厅 — GB50303-2002 项目经理 专业工长 施工班组长 施工单位 检查评定记录 符合要求。 符合要求。 无 符合要求。 令柱 兵 兵 监理(建设) 单位验收记录 及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接; 7、 截面积在2.5㎜2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或连接端子后与一 般 项 目 1 设备、器具的端子连接; 8、 截面积在2.5㎜2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡。 9、 多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接; 10、 每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。 芯线与电气设备的连接应符合下列规定: 11、 截面积在10㎜2

3号厅 — GB50303-2002 项目经理 专业工长 施工班组长 施工单位 检查评定记录 符合要求。 符合要求。 无 符合要求。 令柱 兵 兵 监理(建设) 单位验收记录 及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接; 12、 截面积在2.5㎜2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或连接端子后与一 般 项 目 1 设备、器具的端子连接; 13、 截面积在2.5㎜2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡。 14、 多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接; 15、 每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。 芯线与电气设备的连接应符合下列规定: 16、 截面积在10㎜2

4号厅 — GB50303-2002 项目经理 专业工长 施工班组长 施工单位 检查评定记录 符合要求。 符合要求。 无 符合要求。 令柱 兵 兵 监理(建设) 单位验收记录 及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接; 17、 截面积在2.5㎜2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或连接端子后与一 般 项 目 1 设备、器具的端子连接; 18、 截面积在2.5㎜2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡。 19、 多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接; 20、 每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。 芯线与电气设备的连接应符合下列规定: 21、 截面积在10㎜2

1号厅放映机房 — GB50303-2002 项目经理 专业工长 施工班组长 施工单位 检查评定记录 符合要求。 符合要求。 无 符合要求。 令柱 兵 兵 监理(建设) 单位验收记录 及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接; 22、 截面积在2.5㎜2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或连接端子后与一 般 项 目 1 设备、器具的端子连接; 23、 截面积在2.5㎜2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡。 24、 多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接; 25、 每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。