污水处理控制系统设计
2.1 选型
(1)概述
( )即可编程控制器,是当今基于计算机技术的常见工业控制装置,主要应用于工业控制领域。内部配有编制程序的存储器,用于存储其内部指令、程序代码与程序运行所需的各种数据,并以数字或模拟的方式与外部进行输入和输出,进而控制各种类型的执行装置。与其有关的外围设备是工业控制系统中的重要组成部分,尤其在底层控制中,一般都会是控制系统的核心。 (2)的特点
a. 可靠性高,抗干扰能力强 工业生产一般是在恶劣环境中进行的高强度作业,这就要求其设备具有较高的可靠性和抗干扰能力。 b..丰富的接口
在工业生产现场,存在各种不同的设备或变化的生产环境,为了在计算机中进行计算与采取控制措施,配备丰富的模块,以便能够将现场的各种信号转换成中可识别的信号。 c..编程简单,易学易用
作为通用工业控制计算机,接口简单易于配置,编程语言也易于工程技术人员所接受。
d..系统搭建容易,维护方便
用存储逻辑代替接线逻辑即使用软逻辑代替硬逻辑,这一方面增加了逻辑运算的灵活性,另一方面大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统结构更加简易实用、系统搭建周期大为缩短。 (3)选型
主机:选择西门子S7-200系列作为污水处理控制系统的工作主机。根据点数来确定型号,为满足控制要求该系统需要有10输入点,19个输出点。因此采用S7-200 226 继电器,由于该系统要求10个输入点S7-200 226能满足点数要求。输出点在没有扩展模块时是不满足系统要求的,所以需要扩展模块223 4*
7 / 28
污水处理控制系统设计
继电器输出型扩展模块,这样就会满足要求。选用226的特点,其基本参数如下: 本机数字输入:24路数字量输入 本机数字输出:16路数字量输出 内部存储器位:256位 定时器总数:256定时器 计数器总数:256计数器 电源电压允许范围:85~264V
输入电流仅最大负载:35/100 240V 电压范围:20.4~28.8V 电流限制:约1.5A
223 24V 4入/4出 基本参数如下: 输入数:4 输出数:4
输入电压:24V,最大30V 输出类型:24 输出电流:0.75A
2.2 端子图
8 / 28
污水处理控制系统设计
CPU226启动停止手动电磁铁得电出水阀开关进水阀开关排污阀开关空压阀开关响铃开关空气压缩机开关I0.0I0.1I0.2I0.3I0.4I0.5I0.6I0.7Q0.0Q0.1Q0.2Q0.3Q0.4Q0.5Q0.6Q0.7Q1.0Q1.1Q1.2Q1.31电磁铁1出水阀1进水阀1排污阀1空压阀1响 铃2电磁铁2出水阀2进水阀2排污阀2空压阀2响 铃3电磁铁3出水阀3进水阀3排污阀3空压阀3响 铃空气压缩机I1.0I1.1Q1.4Q1.5Q1.6Q1.7Q2.0Q2.1Q2.2
图三 端子分配图
9 / 28
污水处理控制系统设计
附表:
I0.0 I0.2 I0.4 I0.6 I1.0 Q0.0 Q0.2 Q0.4 Q0.6 Q1.0 Q1.2 Q1.4 Q1.6 Q2.0 Q2.2 启动 手动 出水阀开关 排污阀开关 响铃开关 1电磁铁 1进水阀 1空压阀 2电磁铁 2进水阀 2空压阀 3电磁铁 3进水阀 3空压阀 空气压缩机 I0.1 I0.3 I0.5 I0.7 I1.1 Q0.1 Q0.3 Q0.5 Q0.7 Q1.1 Q1.3 Q1.5 Q1.7 Q2.1 停止 电磁铁得电 进水阀开关 空压阀开关 空气压缩机开关 1出水阀 1排污阀 1响铃 2出水阀 2排污阀 2响铃 3出水阀 3排污阀 3响铃
10 / 28
污水处理控制系统设计
2.3外部接线图
AC220V急停负载电源CPU 226启动停止手动电磁铁得电出水阀开关进水阀开关排污阀开关空压阀开关响铃开关空气压缩机I0.0I0.1I0.2I0.3I0.4I0.5I0.6I0.7I1.0I1.11M2MML+DC 24VL1N3L2L1LKMKMKMKMQ0.0Q0.1Q0.2Q0.3Q0.4Q0.5Q0.6Q0.7Q1.0Q1.1Q1.2Q1.3Q1.4Q1.5Q1.6Q1.7Q2.0E M 223Q2.1Q2.21电磁铁1出水阀1进水阀1排污阀1空压阀1响 铃2电磁铁2出水阀2进水阀2排污阀2空压阀2响 铃3电磁铁3出水阀3进水阀3排污阀3空压阀3响 铃空气压缩机
11 / 28