10室内机安装时,没有考虑气流组织的变化A 在现代家居装修中,有很多采用下图风格的装修,在房顶四周有一圈二级装饰吊顶。

在实际工程中,由于空调安装人员对风管机的送回风缺乏认识,有很多机组设计成图示方式,这样就形成了机组送回风短流现象,使主机误认为房间温度已到要求,从而降低其能力输出,最后整个房间的制冷、制热效果就变差了。有时甚至还会对整个机组运行产生严重影响。

36

11室内机安装时,没有考虑气流组织的变化B

在实际工程中,由于空调设计人员对风管机的送回风缺乏认识,有很多机组设计成图示方式,这样也形成了机组送回风短流现象,使主机误认为房间温度已到要求,从而降低其能力输出,最后整个房间的制冷、制热效果就变差了。有时甚至还会对整个机组运行产生严重影响。

37

12风管设计不合理

送风管穿墙而入,试问回风该怎么解决?

38

13电源线和通讯线要分开一定距离

我们知道,当通讯线距离电源线较近时,电源线会对机组的正常通讯产生干扰。此工程中,电源线就和通讯线缠绕在一起,导致机组运行很不正常,后将二者分开一定距离(约10cm,按照我们的要求是15cm),机组运行就恢复正常了。

39

14穿墙铜管的保护

对于要穿墙过的铜管,要求采用外套钢管进行防护。这样既有利于管路的铺设,也很好的保护了铜管和保温海绵。

采用钢管作为管路的穿墙套管,可以保护铜管和保温层

在施工过程中,铜管的端口特别要进行封口密封。我们要求采用将端口夹扁,再钎焊封口的密封方式: 将铜管端口夹扁后,再钎焊密封。