(2)对于需短距离送风的房间,选配风管式室内机时,宜选择低静压或零静压型风管机,否则将增大噪音。
此工程实际选配的是高静压风管机,在实际运行中风声噪音太大,后也是经更换室内机风机电机,才解决问题。
31
7室内机的防尘处理
安装室内机过程中,要作好机组的防护工作,将机组的进出风口封上,以防大量的灰尘、羽毛、线团等一些细小的漂浮物粘贴在过滤网和蒸发器翅片上,影响机组性能。
上图所示工程的室内机的出风口就覆盖了遮尘塑料布,但还有个问题,就是虽然风管机回风口有过滤网,但在实际工程中,回风口仍然是要覆盖遮尘塑料布。
32
8 室内机检修口的预留
对于风管式室内机,在工程安装上一定要预留有机组检修口,以便于进行机组的检修和正常的维护。
此工程在原来设计安装时没有检修口,后来又增加的。检修口设计原则以方便维修人员进行维修操作为准,售后人员可方便检查电器盒里的电元气件和检查机体里的电子膨胀阀,其位置一般要求在电器盒和连接管的下方偏外侧,其尺寸规格一般为600mm×600mm。
33
9室内机设计时,不能根据工程实际情况灵活变通
此工程的房型在高层建筑中具有一定代表性,房间中有加固梁,并且很厚(一般约500mm)。如图示,此空调完全安装在两堵墙与两根加固梁围成的方格里了,室内机送出的风就会盘旋在此方格内,那整个房间的制冷、制热效果必然不好,并且还可能会对整套机组运行产生不良影响。
34
采用后回风一是没法接回风管道,二是过滤网无法拆卸,应改为下回风,但是又受到横梁的限制。这是一个在安装初期没有总体布局考虑的失败案例。
35