此处几台室外机放置在一个楼顶用彩钢板搭建的小棚里,机组未开时,由于彩钢板吸热,整个棚子里就象蒸炉,那机组在正常运行时如何进行正常的热交换?
由于所有的室外机安装在半封闭的室内,所有机组采用出风口和回风隔开的做法,效果较好,能够有效的避免出回风短路的现象。(重庆投资大厦)
26
2室外机的隔音措施
格力多联机室外机的噪声要比国标低的多,但在进行工程设计和安装时还要注意此点。该工程就充分考虑到了上述二者矛盾所在,但又要以用户需求为第一要素,所以安装了隔音板,将噪音隔离。
27
3室外机的减震措施
机组在运行时会产生一定的机械振动,它可以直接传递给基座,并以弹性波的形式通过基座传递到整个楼面和附近的一些房间,就会损坏楼面,也会形成噪声。所以有必要在机组与基座之间加装用弹性材料作成的减振件,来消除机组与基座之间的刚性连接,从而减弱振动的的传递。
28
4安装时,没有注意保护室外机
5没有固定室外机
安装室外机时,一定要将室外机固定在基座上,特别是当地风很大的一些安装场所。一个真实的工程实例,南方某沿海城市,一个用户安装了几台GMV-R300W2/A机组,室外机放置在楼顶,在夏季就发生了室外机被风吹到的事故。
29
6 室内机的选型
(1)对于需长距离送风的房间,选配风管式室内机时,宜选择高静压型风管机,否则不但房间制冷/制热效果欠佳,而且还会产生一系列的其他问题,如,室内机出风口凝露滴水、整机出现高压保护或低压保护等。
此工程实际选配的是低静压风管机,在实际运行中就经常出现出风口滴水现象,后经更换室内机风机电机,才解决问题。
30