(2)、方式2:室内机统一用三相电源,单相的室内机电源接其中两相。
特别注意:多台机组时,室外机要求单独供电,也即有几个室外机必须几个室外机电源开关;同一机组的室内机统一供电,不同机组的室内机电源线不能串接。
11
3.2制冷剂连接管的安装
特别注意:
★ 在运输、贮存和施工现场,铜管两端用塑料封帽将管口封住,焊接铜管前必须进行清洁(用酒精在管内侧进行拖洗),保证铜管内无灰尘、无水份。
★ 焊接铜管时必须充氮焊接,氮气气压0.05~0.03Mpa。
★ 安装多套多联机组时,必须对制冷剂管路进行标识,避免机组之间管路混淆。
★ 在连接室外机处液管侧加装一个双向干燥过滤器。
推荐使用:艾可控制器公司(ALCO)的干燥过滤器BFK-164S(Φ12mm)
丹佛斯(DANFOSS)的干燥过滤器DCL-164S(Φ12mm)
12
此台机组是数码300热泵机组,但其安装的是单向过滤器,这样在制冷时起作用了,但在制热时,那就起反作用了,原来制冷时积聚的杂质现在反向一冲就更容易发生堵塞了。所以单冷机选择单向过滤器,热泵机要一定选择双向的。
13
3.3分歧管的安装
分歧管起着制冷剂分流的作用,所以分歧管的选择和安装对于多联机组的运行是非常重要的。在正确选择分歧管的基础上,安装遵循分歧管的安装规范。 Y型分歧管的安装
Y型分歧管连接示意如下图所示。进口接室外机或上一分支,出口接室内机或下一分支。
Y型接头示意图 安装步骤:
a.选择分歧管。 Y型分歧管为变径直管,可以连接不同的管子直径,根据通用性较强。
Y型分歧管示意图
14
b. 如果所选的现场用管尺寸不同于分歧管接头尺寸,则用切管器在所需的接管尺寸的中部切开,并去除毛刺。如下所示。
c. 安装Y型分歧管尽量使其分歧管竖向或水平。水平放置时。放置在正确的位置后,充氮焊接。
d.分歧管保温。每对分歧管均配有泡沫,用泡沫将分歧管包好,上下泡沫用不干胶密封。泡沫部分和无泡沫部分均用保温管包好。泡沫和保温管对接部分用不干胶密封。
注意:
① 对多分歧管路系统,每根管子都贴上标签,使分歧后的连接管与室内机对应,防止接错。②分歧管的进口侧,至少要有300mm的直管段。
15