2-2 室外机翅片的清洁
室外机冷凝器采用风冷式翅片换热器,考虑到更好的换热,普遍情况下,都是将其放置在室外。这样在经过一段时间运行之后,翅片就不可避免的被尘埃等一些杂物堵塞,进而影响冷凝器的换热效果。
在制冷时,高压升高,制冷效果降低,能耗增加;制热时,低压降低,制热效果降低,排气温度升高。这些都极易损坏压缩机。
所以,一般情况下,在机组运行10~12月后,要对冷凝器进行清洗。周围环境污染较大的,要缩短清洁周期。
清洗方法: (1) 切断室外机电源;
拆掉电器盒、压缩机保温棉等一些不能沾水的物件; (2)
(3) 用防水胶袋将所有接线端子(包括压缩机的接线盒)封严扎实,以保证
不让水进入;
用高压气体或高压水(如翅片上粘有油性物质,要用溶有中性洗涤剂的(4)
水)逆着冷凝器的进风方向反复冲刷翅片。冲洗时,要垂直于翅片方向,以防止翅片倒片;
(5) 最后要以可见到翅片原色或顺翅片流下的全是清水为清洗标准。
46
第3节 维修操作
压缩机是整个制冷系统的心脏,当确认压缩机有损坏时,要马上更换,同时为了保证系统管路的清洁度,一些相应的配套零部件也要更换,包括油分离器、汽液分离器和干燥过滤器(此三件必须使用我公司提供的物料)。当压缩机是双压缩机结构时,只要其中一台损坏,另一台也要更换。此处仅讲解双压缩机更换方法。 (1) 首先要切断室外机电源。在拆除压缩机电源线时,要作好每根线与相应接线柱的标识,以便于维修后接线的恢复;
3-1 压缩机的更换
47
(2) 压缩机的更换
★本数码机系列中,双压缩机的并联采用气平衡管和油平衡管连接(如下图示);
48
★新替换的压缩机要放置到压缩机支架上固定好。为避免焊接使润滑油炭化,要先将压缩机倾斜一段时间后,再拔掉油平衡口橡皮塞;
49
★ 油平衡管橡皮塞拔掉后,要马上将油平衡管焊接上,然后再将压缩机放平稳。
50