好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

格力GMV多联机安装与维修手册 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

GMV多联空调机组

安装与维修

1

目录

第一部分:安装

第二部分:安装的案例分析 第三部分:维修保养

2

第一部分 安装

1安装注意事项

☆ 时,同时运使用行的室内机总容量不得大于室外机容量。否则,会导致各室内机制冷(制热)量不足。

☆ 各室内机的供电方式必须为统一供电,室内机不能有单独的电源开关,所有室内机只能由一个总电源开关控制,用户要清洗室内空调机组之前必须先切断所有室内机的总电源。

☆ 为了使空调机组启动顺利,应在开始运行前8小时就把空调机组的总电源开关预先打在“开”状态。[压缩机底部电加热带上电工作,加热润滑油,保证压缩机曲轴工作的时候有足够的润滑。]

☆ 每台室内机接收停机信号后,该室内机的风机将继续工作20~70秒以利用换热器的余冷或余热,也为下一次使用做准备工作,这是正常现象。

☆ 在安装时通讯线和电源线不能交织在一起,必须分开走线,其最小间距应大于15厘米,否则可能导致机组通讯不正常。

☆启动电容给室外机电器组件提供高压电,在维修机组之前,一定要排除启动电

容中的高压电,一个充满高压电的变容可能会导致电击事件发生。

3

2工程安装准备

本节重点介绍 连接管路的设计、 分歧管的选择、

追加制冷剂计算三个问题

4

2.1连接管允许长度和落差 室外机分歧集管室内机和室外机之间的落差H≤50m室内机最远配管相当长度L≤125m第一分歧的最远配管相当长度L≤50mf室内机ghi相当长度是按分歧头0.5m一个,分歧集管1.0m一个设计。室内机之间的落差h≤15m第一分歧部abcde 制冷剂管允许长度/高度差

配管总长(单程实际长) 单程最远配管长(m)

实际长度 等效长度

允许值 250m 100m

L1+L3+L4+L5+L6+j

125m

配管部分

L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+a+b+…+i+j 第一分歧管到最远配管 等效长度L(m) 室内机-室外机落

室外机在上 室外机在下

50m 50m 40m 15m

L3+L4+L5+L6+ j

—— —— ——

室内机-室内机落差

5

8hrt018jq26gjog0oh073pit886asl004x9