(3) 桩孔上人员密切观察桩孔内人员情况互相呼应。
(4) 当桩孔内有人挖土时,几时清除孔口旁杂物,防止杂物掉下伤人。 (5) 每天下班前将孔口用活动盖板将孔口盖好。 5.1.8.开挖第二节桩孔土方:
从第二节开始利用提升设备运土,桩孔内人员应戴好安全帽,系好安全带,每天浇注井壁前,采用吊锤法用钢尺检查孔的偏位及直径与井壁圆弧度,修整孔壁,使上下垂直平顺。
5.1.9.孔内爆破孔内岩层的爆破:
由于桩有坚硬基岩嵌岩要求,在监理工程师批准下,用风钻或凿岩机钻炮眼,小药量浅眼爆破法施工,由专业人员实施采取控制爆破技术的等能原理、缓冲原理及微分装药原理,注重药包内部爆破作用,避免药量集中及一次药量过大现象。由专业人员实施,采用浅眼松动爆破法,严格控制炸药用量,采用电雷管引爆。对火工品严格管理。孔口盖好爆破缓冲物,井下全部人员必须从井孔内撤离;划定安全距离,设置警戒哨,闪电雷鸣时禁止装药、接线,施工操作时严格按爆破安全操作规程办事,慎重处理盲炮。 炸药用量计算:Q=0.35e.q.a.b.h Q—每个炮孔爆破用药量 e— 炸药换算系数 q—炸药单位消耗量
a—炮孔间距,用式a=(0.8~2.0)W计算,W为最小抵抗线 b—炮孔排距,用式b=(0.8~1.2)W计算
h—炮孔深度,用式h=(1.1~1.15)H计算,H为开炸深度,取0.35m
在现场进行爆破施工安全技术交底时,对炮孔布设要求采用梅花型交错布置,并做好防震及支护措施,通风排烟,无毒检查,确保施工安全。 5.1.10.拆模板
先拆第一节、支第二节护壁模板,护壁模板采用拆上节支下节依次周转使用,模板上口留出高度为100㎜的砼浇筑口。 5.1.11.浇筑第二节护壁砼:
砼用吊桶运送,人工浇筑,人工插捣密实。 5.1.12.检查桩位(中心)轴线、标高:
每节桩孔护壁做好以后,必须将桩位十字轴线和标高测设在护壁的上口,然后用十字线对中,吊线锤向井底投设,以半径尺竿检查检查孔壁的垂直平整度,随之进行
修整,井深必须以基准点为依据,逐根进行引测,保证桩孔轴线位置、标高、截面尺寸满足设计要求。
5.1.13.逐层往下循环作业:
将桩孔挖至设计深度,检查土质情况,桩底应支承在设计规定的持力层上。 5.1.14.检查验收:
终孔前把孔底清理干净,要求孔底无积渣,基底修整平整。然后测出桩的中心点,量好各个断面的具体尺寸,并做好记录。自检合格后通知监理工程师,配好仪器设备,对孔位、孔深、孔径,竖直度、孔内积渣等进行检查,做好检查记录,核对地质资料,签认检查记录,符合要求后方可进行下道工序施工,否则,按监理工程师要求整改。 5.2.钢筋加工 5.2.1.一般要求
(1)带肋钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》的规定,光圆钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》)的规定。钢筋的主要力学、工艺性能见表
钢筋的主要力学、工艺性能
钢筋类型及牌号 直径(mm) 最小屈服强度(MPa) 最小抗拉强度(MPa) 延伸率δ5 (%) 180O冷弯内径 Ⅰ级 8~20 235 370 25 d 3d HRB335 6~25 28~50 HRB400 6~25 400 570 14 4d 4d 5d 28~50 335 490 16 注:“d”为钢筋公称直径。
(2) 钢筋笼或钢筋骨架中的钢板及其他项目所用的结构钢材,应符合图纸要求及《碳素结构钢》的Q235钢的性能,结构钢材应和钢筋一样进行检验。
(3)在检验以前,每批钢筋应具有易识别的标签。标签上标明制造商试验号及批号,或者其他识别该批钢筋的证明。
(4)钢筋进场出厂质量合格证齐全,进场后的钢筋按规范规定进行抽样试验,试验合格后再加工使用。
5.2.2.钢筋的储存、加工与安装 5.2.3.1.钢筋的储存
1)钢筋的保护及储存
(1)钢筋应贮存于地面以上0.5m的平台、垫木或其他支承上,并应保护它不受机
械损伤及由于暴露于大气而产生锈蚀和表面破损。
(2)当应用于工程时,钢筋应无灰尘、有害的锈蚀、松散锈皮、油漆、油脂、油或其他杂质。
(3)钢筋应无有害的缺陷,例如裂纹及剥离层。只要用钢丝刷刷过的试样的最小尺寸、截面拉伸性能符合规定的钢筋尺寸及钢筋级别的力学性能要求,则该钢筋的铁锈、表面不平整或轧制鳞皮不能作为拒收的理由。
2)钢筋整直
盘筋和弯曲的钢筋,采用冷拉方法调直钢筋时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于2%;HRB335、HRB400牌号钢筋的冷拉率不宜大于1%。
3)钢筋的截断及弯曲
(1)所有钢筋的截断及弯曲工作均应在工地工场内进行。
(2)钢筋应按图纸所示的形状进行弯曲。所有钢筋均应冷弯。部分埋置于混凝土内的钢筋,不得就地弯曲。
(3)主钢筋的弯曲及标准弯钩应按图纸及《道路工程制图标准》的规定执行。 (4)箍筋的端部应按图纸规定设弯钩,并符合规范规定。弯钩直线段长度,一般结构不宜小于5d,抗震结构不应小于10d (d钢筋直径)。
4)安设、支承及固定钢筋
(1)所有钢筋应准确定位安设,当浇混凝土时,用支承将钢筋牢固地固定。钢筋应可靠地系紧在一起,不允许在浇混凝土时安设或插入钢筋。
(2)用于保证钢筋固定于正确位置的预制混凝土垫块,其设计应避免混凝土垫块在浇筑混凝土时倾倒。垫快混凝土的骨料粒径不得大于10mm,其强度应与相邻的混凝土强度一致。用1.3mm直径的退火软铁丝预埋于垫块内以便与钢筋绑扎。不得用卵石、碎石或碎砖、金属管及木块作为钢筋的垫块。
(3)钢筋的垫块间距在纵横向均不得大于1.2m 。
(4)任何构件内的钢筋,在浇筑混凝土以前,须经监理工程师检查认可。否则,浇筑的混凝土将不予验收。
(5)安装在预制构件上的吊环钢筋,只允许采用未经冷拉的1级热轧钢筋。 5.2.3.2.钢筋加工
(1)钢筋加工:钢筋加工前对于局部弯曲钢筋进行调直处理,钢筋下料严格按照设计要求和规范规定,对同批同类尺寸的钢筋进行第一根加工试验,经检验合格后再批
量加工。钢筋加工时,根据图纸中的钢筋号、直径、级别、长度和数量加工,长短搭配,尽量减少接头,以节约钢材。
(2)钢筋接头:配置在同一截面内受拉钢筋接头,其截面不得超过配筋总面积的
50%。
5.2.4.吊放钢筋笼与安装声测管:
钢筋笼按设计制作、运输、吊装,采用吊车安装应防止扭转变形,根据规定加焊内固定筋,钢筋笼放入前,应绑好砂浆垫块,吊放钢筋笼时,要对准孔位,直吊扶稳,缓慢下沉,避免碰撞孔壁,钢筋笼放到设计位置时,应立即固定。
(1) 有吊车施工平台的情况:如果吊车一次性能起吊的钢筋笼,可以直接在地面加工成型,然后吊车一次性吊装就位,如吊车不能一次吊装的,需要分节接长的,在钢筋加工场地加工好分段钢筋笼,运到桩基施工平台上,采用吊车下钢筋笼,用吊锤吊好垂直度,调整好钢筋笼位置,在距井口1米位置加工加强箍筋,用槽钢做横梁横在井口护壁上,吊车吊第二节钢筋笼,与第一节焊接,逐步下钢筋笼。
(2) 无吊车施工平台的情况:由于受地形因素的约束,吊车无法操作情况时,采用钢管架加槽钢横梁施工法,架子高h=6.0m管架。
(3)安装声测管:要在安装钢筋笼时同步进行,按要求将声测管定位于钢筋笼内侧,桩經大于1.5米的均匀分布4根声测管,桩經不大于1.5米的安装3条声测管,底部进行封底,顶部露出砼面0.3米以上,安装时要确保声测管底部到底部。 5.3.浇筑桩身砼:
(1)清除孔底积水,用溜槽或向孔底浇筑砼,当高度超过3米时,应用串筒,串筒末端离孔底高度不大于2米,桩孔深度超过12米时,宜采用砼导管浇筑,浇筑砼时应连续进行,分层浇捣密实,砼浇筑12H后进行浸水养护。
(2)砼浇筑到桩顶时,应适当超过桩顶设计标高,以保证在剔除浮浆后,桩顶标高符合设计要求。
(3)浇筑混凝土时注意预埋的检测管,避免振捣棒触碰到检测管。 (4)混凝土浇筑30cm~50cm振捣一次。要振捣密实。
(5)从孔底及附近孔壁渗水的上升速度较小(参考值小于6mm/min)时,可采用在空气中灌注混泥土桩的方法,其技术要求除符合《公路桥涵施工技术规范》有关规定外,还应注意以下事项:
① 混泥土坍落度,当孔内无钢筋骨架时,宜小于6.5cm;当孔内设置钢筋骨架时,宜为7cm~9cm。如用导管灌注混泥土,可在导管中自由坠落,导管应对准中心。开始灌注时,孔底积水深不宜超过5cm,灌注的速度应尽可能加快,使混泥土对孔壁的压力尽快地大于渗水压力,以防水渗入孔内。
② 孔空内的混泥土应尽可能一次连系浇筑完毕;若施工接缝不可避免时,应按照施工规范关于施工缝的处理规定处理,并一律设置上下层的锚固钢筋。锚固钢筋的截面积应根据施工缝的位置确定,无资料时可按桩截面积的1%配筋。施工缝若设有钢筋骨架,则骨架钢筋截面积可在1%配筋面积内扣除;若骨架钢筋总面积超过桩截面的1%配筋面积内扣除;若骨架钢筋总面积超过桩截面的1%,则可不设锚固钢筋。 ③ 混泥土灌注至桩顶以后,应即将表面已离析的混合物和水泥浮浆等清除干净。 (6)当孔底渗入的地下水上升速度较大时(参考值大于6㎜/min),应视为有水桩,按前述钻孔灌注桩用导管法在水中灌注混泥土。灌注混泥土之前,空内的水位至少应与孔外稳定水位同样高度;若孔壁土质易坍塌,应使空内水位高于地下水位1m~1.5m.
6.劳务人员进场情况
劳动力进场计划一览表 单位:人
进场日期 2014年第2季度 第3季度
基础 40 60