目录
1、工程概况 1 2、泵调试 1 3、机调试 3 4、水系统调试 5 4 控制系统调试 7 4.1 各机柜上电 7 4.2 DCS调试 8
4.3 锅炉控制柜上仪表调试 8 4.4 电动执行机构调试 8
4.5 锅炉控制柜及DCS联动操作 9 5 锅炉联合调试方案 9 5.1 调试目的 9 5.2 调试准备 9 5.3 调试达到的要求 10 5.4 锅炉启动准备 10 5.5 锅炉启动 11
5.6 锅炉整套启动试运行整定参数 13 5.7 锅炉调试内容 15 6 安全措施 17
1 / 18
1、工程概况
1.1工程名称: 中新天津生态城中部热源厂 建设规模: 新建2×29MW燃气热水锅炉 建设地点: 中新天津生态城 1.2工程概况
本工程规划容量为3×29MW。本工程施工进度为2012年5月开工,计划2012年11月1日正式投产供热。
工程建设单位:天津生态城能源投资建设有限公司 工程设计单位: 中国市政华北设计研究总院 工程监理单位:天津市特种设备工程监理 1.3系统概况
本期工程装机容量: 2×29MW蒸汽热水锅炉
2 、泵调试
2.1.水泵试运前应将电机单独运转,转动方向应与泵的转向相符,各固定连接部位应无松动,各润滑部位加注符合技术文件规定的润滑油、脂。
2.2.各指示仪表、安全保护装置均应灵敏,准确、可靠,手盘车应灵活无异常现象。
2.3.打开吸入管路阀门,关闭排出管路阀门,吸入管路应充满输送液体,并排尽空气,不得在无液体情况下启动。
2.4.通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开排出管路上的阀门,并调节到所需的工况。在排出管路上的阀门关闭的情况下,水泵连续工作时间不能超过3分钟。
2.5.泵试运时应符合下列要求
1)各固定连接部位不应有松动,转子及各运动部件运转正常,不得有异常声响和摩擦现象;
2)滑动轴承温度不应大于65℃,滚动轴承温度不应大于80℃; 3)各润滑点、密封液、冷却水温度均应符合技术文件规定;
2 / 18
4)安全保护和电控装置及各仪表均应灵敏,正确,可靠;
5)试运过程中如发现异常情况,应立即停车,查明原因,消除故障后,方可继续设备的试运行。
开始时间 2012-10-07 结束时间 2012-10-15 用工人数 10 条件保证 正式用电 厂家配合 3、鼓风机调试 3.1起动前的检查 (1)检查油量
检查轴承室内油位在正确位置,在轴承室壁上有玻璃指示,油位必须在玻璃指示的最高处; (2)检查进口叶轮调节器
通过进口叶轮调节器检查气流方向正确,并且调节器开关没有阻碍,正确的气流方向已用箭头标出。当起动风机时调节器应几乎被关闭,但并非全关,这样避免风机过载和缩短起动时间,调节器按照气体温度及其它参数的升高打开。 (3)起动风机前必须保证: ①风机正确地安装到基础上;
②风管的柔性连接活动自如且连接紧密; ③电气按电路图连接正确; ④风机安装完善,没有遗漏部件; ⑤风机外罩内没有水及其它液体; ⑥联轴器连接紧密且旋转自如;
⑦联轴器旋转方向正确。正确的旋转方向标在风机的外罩上;
3 / 18