室外给排水、空调及电气管网施工方案
一、概述
本工程为**工程的室外管网系统,包括室外给水、室外排水、室外雨水、室外电缆管及室外电缆敷设工程。
本工程室外项目界区内的地下生活给水管道、W生活排水管道、Y雨水管道(沟)、空调供回水管道。管道材质生活给水管道采用承插铸铁管,管道连接采用承插连接。空调供回水管道采用无缝钢管焊接聚氨酯硬质泡沫保温,外做高密度聚氯乙烯套管保护层,保温层厚度为50mm,排水管从建筑物至室外第一个检查井为PVC管,承插接口粘接。其余均为高密度聚乙烯双壁波纹管卡箍式弹性连接。雨水管采用混凝土管,给水管试验压力1.0MPa。室外消防干管与给水管为合用水管,连成环状,给水管、阀门及配件承压1。6MPa。室外消火栓具采用地下式双出口栓,布置间距120m一个。化粪池HC选7# 50m3砖砌化粪池1座,排水井φ700 9座砖砌,给水井4座砖砌,室外消火栓阀门井4座。
电气线管敷设采用焊接钢管直径为DN150、DN50,电缆材质为YJV22-0。6/1-4*10、YJV22-0.6/1-4*240 ,埋深为0。8米. 二、施工准备 1 、技术准备:
(1)、熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求。
(2)、 对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊工
必须持有劳动部门颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应。
(3)、组织工程技术人员对施工人员进行技术交底、质量安全交底,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。 (4)、编制和落实施工材料采购计划、机具进场计划. 2、现场临时设施准备
(1)、施工现场临时供电、供水协商解决.
(2)、临时设施用房,根据现场实际情况准备相应的材料库及办公室。 3、材料准备、检验及保管:
(1)、根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。 (2)、施工所需的消耗材料(如焊条等)须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量保证书;
(3)、材料运到施工现场后,与监理一同对其进行检验,并将检查结果及时向监理报验;
(4)、管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设计文件的规定;并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用; (5)、钢管及管件表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷,锈蚀、凹坑及机械损伤深度不应超过壁厚负偏差,内壁应光滑。 (6)、胶粘剂应标有生产厂名称、生产日期和有效期,并应有出场合格证和说明书。
(7)、塑料管材内外壁应光滑,不允许有气泡、裂口和明显的裂纹、
凹陷、色泽不均匀及分解变色线。管材两端面应切割平整并与轴线垂直。
(8)、给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩.承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。
(9)、承插式给水铸铁管承插部分不得有缺陷,其它部分角部凹陷不得大于5mm。
(10)、混凝土雨水管的规格品种符合设计要求,内壁平整光滑,管壁薄厚均匀,无裂缝、保护层脱落、空鼓、气泡、凹坑、蜂窝、麻面、接口掉角等现象。 4、阀门检验:
A、首先复查阀门的材质、规格、型号及公称压力等技术参数是否符合设计文件的规定;并对阀门外表面进行检查,其外表面不得有裂纹、砂眼、划痕等缺陷,其零部件应齐全完好,填料压盖螺栓应留有压缩裕量;传动装置和操作机构应动作灵活严密、可靠、无卡涩;铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证
B、到货阀门应从每批(同制造厂、同规格、同型号)中抽查10%且不得少于1个,进行壳体压力和密封试验,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验,阀门试验应在专用的试压台上进行。
C、阀门的强度和严密性试验,应符合下列规定:阀门的强度试验压力