支座垫石及挡块施工方案
一、编制依据
1)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 2)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004) 3)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2004) 3)现行桥涵设计及施工规范、验收标准、公路规程、规则; 4)现有机械设备条件、现场施工条件及施工准备情况。 二、工程概况
晋蒙黄河特大桥全长,桥面净宽2×,设计汽车荷载:公路-Ⅰ级。上部构造主桥采用+4×152+PC连续刚构组合梁++3×152+PC连续刚构桥,小桩号方向采用8×50mPC装配式先简支后连续T梁,大桩号方向采用11×30mPC装配式先简支后连续T梁,下部构造主墩采用薄壁空心墩,引桥桥墩采用柱式墩、矩形墩、矩形空心墩,桥台采用柱式台、肋板台,桩基础采用钻孔灌注桩基础。
施工部位:晋蒙黄河大桥支座垫石及挡块工程。 三、施工组织安排
为保证支座垫石及挡块施工质量,在施工前要求对人、机、料进行周密的安排布置,严格控制进场原材料质量,提高现场施工技术人员特别是一线操作工人的技术水平。 1、人员组织
首先对所有参与施工的人员进行严格技术交底,使其充分掌握具体施工工艺,树立质量第一的意识。使操作工人对支座垫石及挡块结构型式等熟悉掌握,做到心中有数,使工人充分了解施工工艺,做到施工中忙而不乱,保证现场施工在受控、有序进行。
其次严格作业值班制度,保证现场每一作业时间段内都有主要施工负责人进
行现场管理和技术指导工作,投入足够的施工一线人员,保证工人轮班作业,不搞疲劳战术。 2、材料组织
根据现场施工组织情况,在施工前将所需材料提前运送至现场,所有进场材料均应经过试验室检验,并满足招投标文件对原材料各项指标的要求。 3、机械设备
主要施工机械表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 设备名称 水泥砼拌和设备 砼搅拌运输车 装载机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 C02保护焊 电焊机 吊车 规格型号 80型、120型 10m LG50 GQ40C型 GW40型 NBC-500 BX1-500B 25T 3单位 台 辆 台 台 台 台 台 台 数量 2 5 1 1 1 1 2 1 性能 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 四、施工方案 支座垫石及挡块施工工序:钢筋预埋→盖梁砼浇筑→垫石及挡块区域凿毛→钢筋修整→测量、放样→模板安装→测量复核→砼浇筑→养护→后期处理。 1、钢筋预埋
在盖梁骨架及模板吊装固定好后,由测量人员在盖梁骨架顶面测量放出两墩顶中心点,及盖梁中心轴线方向前后控制点,该点可通过焊铁板的方式固定于钢筋骨架面上。然后由技术人员对每个垫石及挡块中心位置进行分中并预埋垫石及挡块钢筋。
2、盖梁砼浇筑
待报验通过后进行砼浇筑。砼浇筑过程中注意保护垫石及挡块钢筋,确保其标高与平面位置不发生变化。 3、垫石及挡块区域凿毛
待盖梁砼浇筑后第二天即对垫石及挡块区域砼表面进行凿毛,清除浮浆直至砼出露面骨料分布均匀,浆体饱满基本无气泡,外观上判断砼强度能满足要求即可。 4、钢筋修整
盖梁浇筑完后立即进行支座垫石及挡块砼浇筑的准备工作,在凿毛后,测量人员重新在盖梁砼顶面上将纵横轴线控制点测放出,然后依据控制点分出各垫石及挡块的中心点。再根据中心点位置按设计图加设钢筋网片并用电焊等方式进行固定。同时,将原预埋钢筋上的粘附浆壳敲掉。 5、模板安装
待垫石及挡块钢筋修整绑扎好后,根据所分各中心点位,安装垫石及挡块模板。模板按垫石及挡块尺寸安装并固定牢固。模板安装应该满足以下要求:
模板板面之间应平整,接缝严密,不漏浆,保证结构物外露面美观,线条
流畅。
模板安装完毕后,应对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查,符合要求后方浇筑混凝土。浇筑混凝土前,模板应涂刷脱模剂,外露面混凝土模板的脱模剂应采用同一品种,不得使用废机油等油料,且不得污染钢筋及混凝土的施工缝处。重复使用的模板、支架、拱架应经常检查、维修。
浇筑混凝土时,发现模板有超过允许偏差变形值的可能时,应及时纠正。 6、砼浇筑
垫石及挡块模板安装完成后,由测量人员对各垫石及挡块模板的平面位置及
标高进行复测,满足设计及规范要求后,向监理工程师报验,检查合格即可进行砼浇筑。
砼浇筑前应将模板内杂物清理干净并将砼接触面湿润。砼通过吊车吊至盖梁顶,用振动棒振捣密实。砼浇筑完成后,刮除顶面多余浮浆,并将砼表面整平。 7、混凝土外观质量保证措施
为保证盖梁混凝土表面光泽及颜色一致,施工中将采用同一品牌的水泥及脱模剂,另外我们在施工中还将重视以下几点,即:严格控制混凝土的配制计量工作;严格控制混凝土的坍落度、和易性及搅拌时间;选用有经验的工人进行混凝土振捣,既防止欠振影响混凝土强度,表面出现气泡,又避免因过振而产生的混凝土离析现象;严格进行混凝土的养生。 8、混凝土的养护
混凝土浇筑完成后,在初凝后尽快予以覆盖和洒水养护,覆盖时不得损伤
或污染混凝土的表面。混凝土面有模板覆盖时,应在养护期间经常使模板保持湿润。
当气温低于5℃时,应覆盖保温,不得向混凝土面上洒水。 混凝土养护用水的条件与拌和用水相同。
混凝土的洒水养护时间一般为7天,可根据空气的湿度、温度和水泥品种及掺用的外加剂等情况,酌情延长或缩短。每天洒水次数以能保持混凝土表面经常处于湿润状态为度。
混凝土强度达以后方可拆除模板,随即进行表面的修饰。当气温过低时,可采取蒸气覆盖养生。
混凝土强度达到前,不得使其承受外荷载。 9、模板拆除
模板的拆除期限应根据结构物特点、模板部位和混凝土所达到的强度来决定。一般应在混凝土抗压强度达到时方可拆除模板,模板拆除应遵循先支后拆,后支先拆的顺序,拆时严禁抛扔,模板拆除后应维修整理,分类妥善存放。 五、施工质量保证措施
1、模板的刚度和加工精度及模板的定位精度是混凝土外观线形的保证,因此在施工过程中务必确保其制作及安装精度;模板连接除采用螺栓连接外,另专门增加锥形定位钢销,以防止模板搓动而发生错台现象。
2、严格控制混凝土配制计量、搅拌时间、坍落度,保证泵送混凝土的流动性、和易性及缓凝早强性。应采取降低内部水化热措施,并注意保温和养生,防止因水化热过高而使盖梁开裂,应尽量缩短盖梁混凝土与墩身混凝土之间的龄期差。
3、选用有经验的混凝土工进行振捣,既要防止过振而出现翻砂,又要防止振捣时间不足出现多气泡,更要杜绝漏振而产生蜂窝麻面。
4、盖梁混凝土应尽量采用同一厂家、同一品牌的水泥,并尽可能采用同一料场或料源产地的石料、砂料,外加剂、粉煤灰也应采用同一产品,以求保持结构外观色调一致。
5、严格控制支座垫石及挡块高程和各断面尺寸在规范容许范围内。 6、支座垫石及挡块钢筋应在盖梁施工时预埋,在盖梁全部施工完成后再浇筑支座垫块,以保证支座顶面标高准确无误。