2015年全国高职技能大赛“康尼杯”风光互补发电系统安装与调试赛项任务书(10卷)
2015年全国高职技能大赛
“康尼杯”
风光互补发电系统安装与调试赛项
任务书(10卷)
工 位 号: 比赛时间:
2015年06月
2
2015年全国高职技能大赛“康尼杯”风光互补发电系统安装与调试赛项任务书(10卷)
选手须知
(1)任务书共20页,如出现缺页、字迹不清等问题,请及时向裁判示意,进行任务书的更换。
(2)竞赛内容包括系统安装、布线与接线、程序设计、测试、分析、设计、答题、焊接和提交成果。竞赛时间共6小时,参赛队应在规定的时间内完成任务书规定内容。参赛选手在竞赛过程中根据任务书要求,将系统的运行记录或程序文件存储到指定的计算机的盘目录下,未存储到指定位置的运行记录或程序文件不予给分。
(3)参赛选手提交的试卷不得写上姓名或与身份有关的信息,否则成绩无效。 (4)参赛选手认定竞赛设备的器件有故障可提出更换,器件经现场裁判测定完好属参赛选手误判时,每次扣该参赛队3分。
(5)竞赛过程中,参赛选手要遵守操作规程,确保人身及设备安全,并接受裁判员的监督和警示。竞赛过程中由于参赛选手人为原因造成的器件损坏,不予更换。竞赛过程中由于参赛选手人为原因造成贵重器件损坏,停止该队比赛,竞赛成绩作为零分。
(6)在竞赛过程中,参赛选手如有舞弊、不服从裁判判决、扰乱赛场秩序等行为,裁判按照规定扣减相应分数。情节严重的取消竞赛资格,竞赛成绩记为零分。
(7)竞赛结束时,参赛选手要清洁工位。
2
2015年全国高职技能大赛“康尼杯”风光互补发电系统安装与调试赛项任务书(10卷)
一、竞赛设备描述
竞赛设备以“KNT-WP01型风光互补发电实训系统”为载体,该设备由光伏供电装置、光伏供电系统、风力供电装置、风力供电系统、逆变与负载系统和监控系统组成,如图1所示。
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
图1 KNT-WP01型风光互补发电实训系统外形图 (a)光伏供电装置(b)风力供电装置(c)光伏供电系统 (d)风力供电系统(e)逆变与负载系统(f)监控系统
1.光伏供电装置
光伏供电装置主要由光伏电池组件、投射灯、光线传感器、光线传感器控制盒、水平方向和俯仰方向运动机构、摆杆、摆杆减速箱、摆杆支架、单相交流电动机、电容器、直流电动机、接近开关、微动开关、底座支架等设备与器件组成。
光伏供电装置的光伏电池组件偏移方向的定义和摆杆移动方向的定义如图2所示,靠近摆杆的投射灯定义为投射灯1(简称灯1),另1盏投射灯定义为投射灯2(简称灯2)。
型号、参数相同的4块光伏电池组件和光线传感器没有安装在光伏供电装置上。 2.光伏供电系统
光伏供电系统主要由光伏电源控制单元、光伏输出显示单元、触摸屏、光伏供电控制单元、DSP核心单元、信号处理单元、接口单元、西门子S7-200 CPU226PLC、继电器组、蓄电池组、可调电阻、断路器、开关电源、应用软件、接线排、网孔架等组成。
光伏供电系统的光伏供电控制单元没有接线、西门子S7-200 CPU226PLC除了AC220V电源线和接地线外,其他接线已拆除;继电器组接线已拆除。
2
2015年全国高职技能大赛“康尼杯”风光互补发电系统安装与调试赛项任务书(10卷)
图2 光伏供电装置外形图及方向定义
3.风力供电装置
风力供电装置主要由水平轴永磁同步风力发电机、塔架和基础、测速仪、测速仪支架、轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、单相交流电动机、电容器、风场运动机构箱、护栏、连杆、滚轮、万向轮、微动开关和接近开关等设备与器件组成。如图3所示是风力供电装置示意图,风场运动机构箱运动方向的定义已在图中标明。
水平轴永磁同步风力发电机由叶片、轮毂、发电机、机舱、尾舵、侧风偏航机械传动机构组成,除了叶片、轮毂、尾舵、侧风偏航机械传动机构罩之外,其他部件已安装完成。另外,测速仪没有安装在测速仪支架上。
图3 风力供电装置示意图
4.风力供电系统
2
2015年全国高职技能大赛“康尼杯”风光互补发电系统安装与调试赛项任务书(10卷)
风力供电系统主要由风电电源控制单元、风电输出显示单元、触摸屏、风力供电控制单元、DSP控制单元、接口单元、西门子S7-200 CPU224PLC、变频器、继电器组、可调电阻、断路器、应用软件、开关电源、接线排、网孔架等组成。
风力供电系统的风力供电控制单元没有接线、西门子S7-200 CPU224PLC除了AC220V电源线、接地线以及Q0.6、Q0.7、Q1.0、Q1.1的接线外,其他接线已拆除。
5.逆变与负载系统
逆变与负载系统主要由逆变电源控制单元、逆变输出显示单元、DSP核心单元、DC-DC升压单元、单相桥逆变单元、变频器、三相交流电机、发光管舞台灯光模块、警示灯、接线排、断路器、网孔架等组成。
逆变与负载系统的接线均完成。 6.监控系统
监控系统主要由计算机、组态软件、接线排、网孔架等组成。 二、竞赛任务 任务一:光伏供电装置
1.光伏电池组件、光线传感器的安装 要求:
(1)将4块光伏电池组件正确地安装在光伏供电装置上,紧固件不松动。 (2)将光线传感器安装在4块光伏电池组件的中部位置,紧固件不松动。
2.光伏电池组件开路电压和短路电流的测量
将光伏供电控制单元的选择开关拨向手动控制状态,调节光伏供电装置的摆杆处于垂直状态,调节光伏电池组件正对着灯1或灯2。
要求:
(1)分别在摆杆垂直且灯1和灯2亮、摆杆垂直且灯1亮、灯1亮且摆杆向东偏移处于限位位置的三种情况下,用万用表测量任意1块光伏电池组件的开路电压和短路电流,在答题纸的表1中记录该光伏电池组件的开路电压值和短路电流值。
(2)将2块光伏电池组件串联连接。分别在摆杆垂直且灯1和灯2亮、摆杆垂直且灯1亮、灯1亮且摆杆向东偏移处于限位位置的三种情况下,用万用表测量该串联连接的光伏电池组件的开路电压和短路电流,在答题纸的表1中记录该串联连接的光伏电池组件开路电压值和短路电流值。
2