(依据《电影院建筑设计规范》和《星级电影院的评定要求》)
一、建筑及工艺设计要求
一、(一)国际影城(五星级影城)
??建筑设计的基本条件:
1、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于运营管理,应避免人流交叉和拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求,必须保证观众安全疏散。
2、观众厅的平面应符合所在柱网结构,若结构可以改动,根据设计中的具体的情况而改动;若结构不能改动,柱距不能小于8.4米。
3、楼面活荷载应取3-4 k N/㎡。
4、电影院的建筑高度:设有大厅的影院内部净高度≥9.5M;设有中厅的影院内部净高度≥8M;设有小厅的影院内部净高度≥6.5M。
??工艺设计的基本条件: 一、工艺设计指标
1、影院内大堂面积不应小于0.5㎡/座。
2、洗手间距观众入口<50m,应分层设置。洗手间的设计;每150座设置一个洗手池,男厕:每150座设一个大便器,每75座设一个小便器;女厕:每50座设一个大便器。并设置残疾人卫生洁具和设施。按以上标准计算用水量。
3、最近视距不宜小于银幕宽度的0.6倍,不应小于银幕宽度的0.55倍。最远视距不宜大于银幕宽度的1.8倍,不应大于银幕宽度的2.00倍。
4、第一排观众座椅地面离银幕下缘的距离为视点高度,视点高度不宜大于1.5M,不应大于1.7M。
5、第一排观众的水平视线与银幕上缘的角度称为仰视角。最大仰视角不宜大于40°,不应大于45°
6、放映光轴的水平偏角(即水平放映角)不宜大于3°;放映光轴的垂直偏角(放映俯角)不宜大于4°,不应大于6°。
7、每段疏散通道不应大于20M,疏散楼梯净宽≥1.4M,疏散门口1.4M内不应设置踏步。
二、影院观众厅体型
电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例为1.5:1;最大面积≤700㎡。最小面积应≥150㎡,不少于100座(考虑视听效果和投资成本)。
三、影院观众厅银幕设置
1、电影银幕的设置:根据五星级电影院的评定要求,最小电影厅的银幕应≥8M,中厅银幕应≥10M,大厅银幕应≥14M;
2、银幕距后墙的距离:小厅不应≤0.6M,中厅不应≤0.8M,大厅不应≤1M。 3、银幕高度的确定取决于银幕画幅制式,银幕画幅制式的配置分为三种,一种是“等高法”,第二种是“等宽法”,第三种是“新等高法”。不同制式银幕的高宽比、片门尺寸和镜头焦距的关系,详见下表:
画幅制式 高宽比 片门尺寸(mm) 镜头焦距
变形宽银幕 遮幅银幕 数字银幕 遮幅银幕 普通银幕 1:2.35 1:1.85 1:1.78 1:1.66 1:1.375 21.3 x 18.1 20.9 x 11.3 —— 20.9 x 12.6 20.9 x 15.2 1、变形镜头的画面扩展系数为2; 2、国产放映镜头焦距以10mm分档,定购以5 mm分档; 3、进口放映镜头焦距以5mm分档,定购以2.5mm分档; 4、数字电影使用变焦镜头 四、影院观众厅座位排列 1、座椅两扶手中心到中心宽度不宜小于0.56M,扶手间净宽度不宜小于0.48M,不应小于0.46M。 2、观众厅内座椅短排法(每排座位数不多于22座)排距不应小于1.05M,相邻两排之间的最小净宽不应小于0.35M,长排法排距不应大于1.10M,相邻两排之间的最小净宽不应小于0.40M。 3、观众厅内走道宽度应符合消防规范,不宜小于1.1M 五、影院观众厅地面起坡 厅内起坡采用无遮挡式设计。这种设计是根据观众厅的最近视距,最远视距,排距,视点高度,观众眼睛离地面的高度(h=1.15m),视线超高值即眼睛至头顶高的平均值(c=0.12m),计算出来的。计算方法详见下表: 所求点 Xn X1/Xn-1 Yn-1-c=Pn Kn×Pn=Yn Y0-Yn=Hn 0 Xn — — h-hˊ= Y0 0 1 X1 X1/ X0= K1 Y0- c= P1 K1P1= Y1 Y0-Y1=H1 2 X2 X2/ X1= K2 Y1- c= P1 K2P2= Y2 Y0-Y2=H2 3 X3 X3/ X2= K3 Y2- c= P1 K3P3= Y3 Y0-Y3=H3 n Xn X1/Xn-1 Yn-1-c=Pn Kn×Pn=Yn Y0-Yn=Hn 六、放映机房 1、放映窗口外侧底边距观众厅最后一排地面的高度不宜小于2.20M,不应小于2.00M。 2、电影放映机房的设计,单侧机房深度不应小于3.2m,双向机房深度不应小于5.2m,高度不宜小于2.8m。地面活荷载应取3~4 k N/㎡。 3、两台放映机的位置应符合下列规定: 1)两台放映机间的轴线距离不应小于1.4M 2)放映机轴线与右墙面(操作一侧)或其他设备的距离不应小于1.4M 3)放映机轴线与左墙面(非操作一侧)或其他设备的距离不应小于1.2M 21、放映窗口应符合下列规定: 1)放映孔内口尺寸应为0.2M(宽)×0.2M(高),观察孔内口尺寸应为0.3M(宽)×0.2M(高)。外孔口尺寸放大呈喇叭状,应达到不阻挡光束。 2)放映孔中心距离地面高度在放映角为0°时为1.25M,其他角度应根据产品说明做相应调整,观察孔可与放映孔等高,也可比放映孔高0.3M。 3)放映孔易垂直于光轴安装4mm厚光学玻璃,观察孔安装6mm厚平板玻璃 (二)普通影城(社区影城) ??建筑设计的基本条件:
1、电影院(城)内观众的进、出场应顺畅,便于运营管理,应避免人流交叉和拥挤,二层以上的大、中型电影城进场应设有电梯或扶梯;观众疏散楼梯的位置数量和出口的宽度应符合消防要求,必须保证观众安全疏散。
2、观众厅的平面应符合所在柱网结构,若结构可以改动,根据设计中的具体的情况而改动;若结构不能改动,柱距不能小于5米。
3、楼面活荷载应取3 -4k N/㎡。
4、电影院的建筑高度:影院内部净高度不宜小于4.0M。 ??工艺设计的基本条件: 一、工艺设计指标
1、影院内大堂面积不宜小于0.1㎡/座 2、洗手间不同项目根据情况来设置。
3、最近视距不宜小于银幕宽度的0.4倍。最远视距不宜大于2.20倍。 4、第一排观众座椅地面离银幕下缘的距离为视点高度,银幕的视点高度不应大于2.0M。
5、第一排观众的水平视线与银幕上缘的角度称为仰视角,最大仰视角可以大于45°,不应大于50°。
6、放映光轴的水平偏角(即水平放映角)可以大于3°,不应大于5°;放映光轴的垂直偏角(放映俯角)可以大于6°,不应大于8° 7、每段疏散通道可以大于20M,疏散楼梯净宽不应小于1.2M。 二、影院观众厅体型
电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例不超过1.5(±0.5):1 三、影院观众厅银幕设置
1、电影银幕的设置:根据建筑柱网结构,可以小于8M,不应小于5M; 2、银幕距后墙的距离:不应小于0.5M。 3、银幕高度确定:同以上国际影城。 四、影院观众厅座位排列
1、座椅两扶手中心到中心宽度不宜小于0.50M,扶手间净宽度不宜小于0.44M。
2、观众厅内座椅排距不应小于0.9M,相邻两排之间的最小净宽不应小于0.25M。
3、观众厅内走道宽度应符合消防规范,不宜小于0.9M 五、影院观众厅地面起坡
厅内起坡采用无遮挡式设计,计算方法同以上国际影城。 六、放映机房
1、放映窗口外侧底边距观众厅最后一排地面的高度不宜小于1.9M。
2、电影放映机房的设计,单侧机房深度不宜小于2.5m,双向机房深度不宜小于4.0m,高度不宜小于1.8m。地面活荷载应取3~4 k N/㎡。
3、两台放映机的位置应符合下列规定:
1)两台放映机间的轴线距离不应小于1.2M 2)放映机轴线与右墙面(操作一侧)或其他设备的距离不应小于1.2M
3)放映机轴线与左墙面(非操作一侧)或其他设备的距离不应小于1.0M
21、放映窗口应符合下列规定:同以上国际影城。
二、采暖、空调设计要求
(一)国际影城(五星级影城)
1、按照《电影院建筑设计规范》和《星级电影院的评定要求》电影院内的季采暖温度设计为大堂16±2°,观众厅、休息厅、放映机房为18±2°,空调平均风速为0.2~0.3M。夏季空调制冷温度为26±2°,空调平均风速为0.3~0.5M。
2、影院内的相对湿度冬季为≥30%,夏季为55~70%。 3、观众厅的通风,新风量不应少于22㎡/人.h。 4、放映机房的通风和空气调节应符合下列规定:
凡观众厅设空气调节的电影院,其放映机房亦宜设空气调节;空气调节不应回风;机械通风或空气调节均应保持负压,其排风换气次数不应小于15次/h.
5、通风或空气调节系统应采取消声减噪措施,应使通过风口传入观众厅的噪声比厅内容许噪声低5dB。
6、通风、空气调节和冷冻机房与观众厅紧邻时应采取隔声减振措施,其隔声及减振能力应使传到观众厅的噪声比厅内允许噪声低5dB。
7、根据《影院星级控制标准》,内部各出风口噪声应严格控制在35dBA以下,且本底噪声不应低于NC30评价曲线。
8、考虑到上述噪声控制问题,影院空调系统必须采用全空气系统,每个观众厅均自成系统,且单台组合式空调机组风量不宜大于15000CMH。
9、考虑到上述噪声控制问题,组合式空调机组送风管段,在进入观众厅前必须至少做三级消声措施;回/排风管段,在进入观众厅前必须至少做两级消声措施。
(二)普通影城(社区影城)
1、电影院内的季采暖温度设计为大堂14±2°,观众厅、休息厅、放映机房为16±2°,空调平均风速为0.1~0.2M。夏季空调制冷温度为28±2°,空调平均风速为0.2~0.4M。
3、观众厅的通风,新风量不应少于20㎡/人.h。
4、放映机房的通风和空气调节规定:同以上国际影城。 5、通风或空气调节系统应采取消声减噪措施。
6、通风、空气调节和冷冻机房与观众厅紧邻时应采取隔声减振措施。 7、风口噪声不宜高于35dBA,且本底噪声不应低于NC30评价曲线。 8、影院空调系统及风量要求同以上国际影城。
9、考虑到上述噪声控制问题,组合式空调机组送风管段,在进入观众厅前必须至少做三级消声措施;回/排风管段,在进入观众厅前必须至少做两级消声措施。
三、影院内的照明及用电设计要求
(一)国际影城(五星级影城)
1、大堂、售票台、小卖部、存衣处、设备用房的照度为200 lx,休息厅、洗手间的照度为150 lx,观众厅为100 lx,(开会时为200 lx,可调),疏散通道为75 lx,放映机房为20~50 lx。
2、 星级电影院观众厅应设座位台阶灯,供电电压不超过36V。
3、 用电设计(含照明):大厅(350座以上)设计25KW、中厅(180---350座)设计20KW、小厅(180座以下)设计15KW,大堂用电40KW(包括卖品柜台动力电源和走廊通道、卫生间照明)备用电源20~40KW(五~十厅)
4、影院设备应采用独立的专用接地装置,其接地电阻≯4Ω,采用共用接地装置时其接地电阻≯1Ω。设备安全接地点应与保护接地点距离应>15M。
5、影城应设有独立专用的配电房和计量表。 (二)普通影城(社区影城)
1、大堂、售票台、小卖部、存衣处、设备用房的照度为180 lx,休息厅、洗手间的照度为130 lx,观众厅为80 lx,(开会时为180 lx,可调),疏散通道为75 lx,放映机房为20~50 lx。
2、电影院观众厅应设座位台阶灯,供电电压不超过36V。
3、 用电设计(含照明):观众厅设计15KW,大堂用电35KW(包括卖品柜台动力电源和走廊通道、卫生间照明),备用电源10~30KW(五~十厅)
4、影院设备应采用独立的专用接地装置,其接地电阻≯4Ω,采用共用接地装置时其接地电阻≯1Ω。设备安全接地点应与保护接地点距离应>15M。