给排水工程监理实施细则
一.专业工程特点: 本工程有生活给水系统,污废水系统,雨水系统,消火栓系统,气体灭火系统,自动喷淋系统,中水系统,建筑灭火器配置。
1、生活给水系统
1)室外水源:室外给水系统采用环状供水管网,两条供水管分别与市政给水管网相
连,管径为DN300。
2)用水量标准:办公部分:50L/每人.每班
厨房餐厅:20L/每人.每次 道路浇洒及绿化:2.0L/M2.d
3)用水量:本工程最高日用水量440m3/d,最大小时用水量66m3/h.
4)系统设计:给水系统竖向分三区,5层以下为低区,由市政管网直接供水,6-12层为中区,13-20层为高区,采用变频供水设备供水。
2、消防系统:本工程消防系统与生活给水系统相互独立,互不干扰。
1)贮水设施:地下三层设消防水池,有效容积为600m3,屋顶水箱消防贮水量为18m
3,消防泵房设在地下室。
2)室外消防系统:室外消防用水量为30L/S,室外生活给水管网与消防给水管网合
用,并成环状。
3)室外消火栓系统:室外消火栓系统竖向分两区,3层以下为低区,4层以上为高
区,两区均由减压阀减压供给。
4)气体灭火系统:变频配电室、电子计算机房、档案室及调度大厅采用七氟丙烷气
体灭火系统。
5)自动喷水灭火系统:本工程走道、办公、厨房等场所设置湿式自动喷水灭火系统,
设计喷水强度8.0L/min.m2,用水量;30L/s,厨房内灶台采用93°C喷头,厨房其他地方采用79°C黄色玻璃泡式喷头,其余采用68°C红色玻璃泡式喷头,车库采用68°C易熔合金喷头。
6)建筑灭火器的放置:本工程按A类火灾严重危险级配置灭火器,单具灭火器最小
配置灭火级别3A,车库内最小需配置灭火级别为28A,办公内最小需配灭火器级别为20A,每个配置点设两具5Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器,另消防控制室及配电室单设灭火器。
3、中水系统:
本工程地下三层设中水池,废水收集后进入中水处理站,中水用于冲厕、室外绿化
等,中水系统分区同给水系统的分区。
4、污、废水系统:
排水系统采用污、废分流制,地下部分通过污水集中池经污水泵提升后排放,污水
经过化粪池处理后排入城市下水道,废水经中水处理后用于冲厕、绿化等。
消防电梯境地设排水泵排水,排水量为10L/s. 5、雨水系统:
主楼按建筑专业设置雨水斗,设内排水管道系统,雨水管尽量沿柱设置,建筑装饰时再做处理,立管接至室外,经雨水沉砂池处理后,排至市政雨水管道,雨水斗采用79型雨水斗。
二.监理工作流程:
2.1、施工阶段质量控制流程
隐蔽工程记录 参与图纸 会 审 质量措施 开 始 施工方案申 报 材料检验 设备报验 开工申请 Y 施 工 N 试验记录 自检资料 填写工程报验单 承包单位整改 N 监理工程师质量检查 Y 监理工程师签署检验认证书
2.2、隐蔽工程分部、分项工程签认程序
(不能进行下一道工序) (可以进行下一道工序)
检查隐蔽工程、分部、分项工程是否完成 施工单位 质量保证资料 齐全,合格 隐检、分部、分项 验收记录签认完成 分部分项工程质量 评定完成自评合格 施工单位填“——报验申请表”(A4)报监理单位 监理工程师 检查质量保证资料是否符合要求 检查分部、分项工程工程质量是否合格 不合格:签认“——报验申请表”(A4) 合格:签认“——报验申请表”(A4)
2.3、原材料、构配件及设备签认程序
原材料、构配件及设备不能 进入现场
三.监理工作的控制要点及目标值:
不同意: 签认:“工程材料/构配件/设备报审表”(A9) 施工单位填报“工程材料/构配件/设备报审表”(A9) 原材料、构配
件及设备可以进入现场 监 理 工 程 师 签认原材料、构配件及设备的质量 对影响使用功能和安全的原材料、构配件及设备进行质量预控 同 意: 签认:“工程材料构配件/设备报审表”(A9) 监理单位现场检验质量 施工单位在指定部位使用 一)目标值:给排水工程安装符合设计及规范要求,工程质量合格。