煤气管道系统的可靠隔离
(1)可靠隔断装置 1)盲板
主要适用于煤气设施检修或扩建延伸的部位。
盲板应用钢板制成并无砂眼,两面光滑,边缘无毛刺,盲板的厚度按使用目的经计算后确定,堵盲板的地方应有撑铁,便于撑开。 2)插板
安设的插板,管道底部离地面的净空距:金属密封面的插板不小于8m,非金属密封面的插板不小于6m,在煤气不易扩散地区须适当加高,封闭式插板的安设高度可适当降低。
(2)有条件可靠隔断装置
1) 水封装在其他隔断装置之后并用时,才是可靠的隔断装置。
2) 密封蝶阀不能作为可靠的隔断装置,只有和水封、插板、眼镜阀等并用时才是可靠的隔断装置。 3)平行双闸板切断阀、NK阀 注水压力为煤气计算压力至少加5KPa,并能全闭到位,保证煤气不泄漏到被隔断的一侧的双板切断阀是可靠的隔断装置。 (3)不可靠隔断装置
密封蝶阀 、旋塞、盘形阀、闸阀等不能单独作为可靠隔断装置 (4)逆止装置
凡煤气倒流会造成泄露或爆炸可能的皆需装逆止(止回)装置:
1)转炉气柜与三通阀间设水封逆止阀; 2)当燃烧装置采用强制送风的燃烧嘴时,煤气支管上应装止回装置或自动隔断阀; 3)水封给水管设逆止阀;
煤气管道系统的可靠隔离 - 图文
煤气管道系统的可靠隔离(1)可靠隔断装置1)盲板主要适用于煤气设施检修或扩建延伸的部位。盲板应用钢板制成并无砂眼,两面光滑,边缘无毛刺,盲板的厚度按使用目的经计算后确定,堵盲板的地方应有撑铁,便于撑开。2)插板安设的插板,管道底部离地面的净空距:金属密
推荐度: