电缆沟(井) 分项工程质量验收记录表

单位工程名称 电缆沟长度 工序 土方开挖 检 验 项 目 开挖尺寸 基底处理 砖的强度等级 砂浆的强度等级 m 验收部位 性 质 关键 关键 关键 关键 质量标准 符合设计要求 符合设计要求 必须符合设计要求 必须符合设计要求 对不能同时砌筑而又必须留置的临砌体留槎 关键 时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投 影长度不小高度的2/3 砌体砂浆饱满度 关键 砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%(85%) 长度大于或等于300mm的通缝每200延长米不超过3处 接槎处表面清理干净,浇水湿润,砌体接槎 关键 并填实砂浆,保持灰缝平直,竖向 灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝 沟道上口平直 沟道排水 沟面过水沟 沟道中心线位移 沟道顶面标高 沟道截面尺寸 沟内侧平整度 关键 关键 顺直 沟面严密,无明显进水;沟底排水畅通,无明显积水 8)mm 工程地点 验收长度 施工单位自检结果 工程编号: Q/CSG表8-7.21-1

m 砌体上下错缝 墙 体砌筑 关键 关键 应符合设计要求,平直美观 一般 一般 一般 一般 ≤20(15)mm 0~10(0~±15(±10)mm ≤8(5)mm 监理验收意见: 验收单位 班 组 施 工 队 项 目 部 监 理 质量验收结论 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 - 1 -

【H089】

Q/CSG表8-7.21-2 电缆沟(井) 分项工程质量验收记录表

单位工程名称 运行线路名称 起止位置 工程地点 工程编号: Q/CSG表8-7.21-2

km 性 质 线路设计名称 电缆沟长度 工序 检 验 项 目 质量标准 施工单位自检结果 沟道截面尺寸 沟道壁厚 沟内侧平整度 中心预留孔洞及预埋墙 体砌筑 沟道底面坡度偏差 沟底排水管口标高偏差 件 位移 倾斜度 一般 ±15(±10)mm 一般 ±5(±3)mm 一般 ≤8(5)mm 一般 ≤15(10)mm 一般 2% 一般 ±10%的设计坡度 一般 +10~20(+5~15)mm 监理验收意见: 验收单位 班 组 施 工 队 项 目 部 监 理 质量验收结论 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

- 2 -

【H089】

Q/CSG表8-7.21-3 电缆沟(井) 分项工程质量验收记录表

单位工程名称 运行线路名称 起止位置 工序 工程地点 工程编号: Q/CSG表8-7.21-3

km 施工单位自检结果 性 质 质量标准 线路设计名称 电缆沟长度 检 验 项 目 应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架 关键 应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能 可靠地承受浇筑混凝土的重力、侧压力以及施工荷载 避免隔离剂沾污 各类埋件、变形缝、止水带 模板安装工程 电缆 排管 管接头 关键 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处 正确、齐全并安装牢固,埋件制作、安装应符合附录B的相关规定 关键 关键 丝口接头应拧紧,承插接头应牢固 管口封堵 关键 严密,不漏浆 (1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。 (2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能的隔离模板安装的一般要求 一般 剂。 (3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。 (4)对清水混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板 监理验收意见: 验收单位 班 组 施 工 队 项 目 部 监 理 质量验收结论 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 - 3 -

【H089】

Q/CSG表8-7.21-4 电缆沟(井) 分项工程质量验收记录表

单位工程名称 运行线路名称 起止位置 性 质 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 工程地点 线路设计名称 电缆沟长度 工程编号: Q/CSG表8-7.21-4

km 工序 检 验 项 目 沟道中心及端部位移 沟道顶面标高偏差 沟道底面坡度偏差 沟壁截面尺寸偏差 沟道厚度偏差 质量标准 ±10(±8)mm 0~10(8)mm ±10%设计坡度 ±15(±12)mm +3~5(2~3)mm ≤30(25)mm ≤10(8)mm ≤20(15)mm +20(15)~0(+15~0)mm ≤8(5)mm ≤3(2)mm 施工单位自检结果 模板安装工程 电缆排管 排距及间距偏差 中心线位置偏差 标高偏差 托架间距偏差 预留孔洞及预埋件 监理验收意见: 中心线位移 一般 水平 高差 一般 验收单位 班 组 施 工 队 项 目 部 监 理 质量验收结论 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

- 4 -

【H089】

Q/CSG表8-7.21-5 电缆沟(井) 分项工程质量验收记录表

单位工程名称 运行线路名称 起止位置 性 质 工程地点 线路设计名称 电缆沟长度 km 工程编号: Q/CSG表8-7.21-5

工序 检 验 项 目 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量 纵向受力钢筋的连接方式 机械连接和焊接接头的力学性能 质量标准 施工单位自检结果 关键 必须符合设计要求 关键 应符合设计要求 关键 应符合本部分附录C的规定 宜设在受力较小处。 (1)同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上 接头位置和数量 钢筋安装 接头外观质量 一般 接头。 (2)接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的10倍 一般 应符合本部分附录C的规定 同一构件内的接头宜相互错开;同一连接区段 受力钢筋接头设置 一般 内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求及现行有关标准的规定 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不 绑扎搭接接头 一般 应小于钢筋直径,且不应小于25mm。同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求及现行有关标准的规定 监理验收意见: 验收单位 班 组 施 工 队 项 目 部 监 理 质量验收结论 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 - 5 -