目 录
一、工程概况 ........................................................................................................................... 2
1、概况 ............................................................................................................................ 2 2、泵的主要设计参数和性能 ........................................................................................ 2 3、施工目标 .................................................................................................................... 3 二、施工方案 ........................................................................................................................... 3
1、工程安装引用的标准 ................................................................................................ 3 2、安装前的准备工作 .................................................................................................... 3 3、安装工作的要求及次序 ............................................................................................ 3 三、人员组织机构 ................................................................................................................... 4 四、质量保证体系及措施 ....................................................................................................... 6
1、质量保证体系 ............................................................................................................ 6 2、质量目标措施 ............................................................................................................ 6 3、质量控制措施 ............................................................................................................ 6 五、工期保证措施 ................................................................................................................... 7
1、工期保证措施 ............................................................................................................ 7 六、安全生产及文明施工保护措施 ....................................................................................... 7
1、安全生产保证措施 .................................................................................................... 7 2.安全管理制度 .............................................................................................................. 8 3、文明施工保护措施 .................................................................................................... 8
1
一、工程概况
1、概况
龙游河南站移建工程位于龙游河与大通河交汇处,主要功能为防洪、引水及改善水环境,建设内容主要包括单孔6m节制闸和15m3/s泵站各一座,配置节制闸闸门、卷扬式启闭机、轴流泵和异步电动机等相应的设备,同时实施围墙、道路、绿化等配套设施。
由于本工程水泵电机等均由业主采购,故本次只涉及本工程的水泵及电机的安装方面,其主要内容为:我方负责3台水泵的整体安装,含喇叭口、导叶体、泵主体、弯管、上下伸缩节、扩散管以及电机、电机座的安装,以及安装完成后的调试。
工作特点:本工程技术要求高,专业协调复杂,安全控制要求高。 2、泵的主要设计参数和性能
1400ZLB-3.5型半调节轴流泵为立式全调节轴流泵,调节方式为停机半调节; 叶片从+4°至-6°可调节;水泵机组立式布置,流道进水,60°弯管出水流道;水泵与电动机直接联接;水泵旋转方向为:从电动机端向水泵方向看,水泵叶轮顺时针旋转。水泵叶轮直径1250mm,水泵设计转速370转/分。水泵在规定的工况范围内能够连续安全稳定地运行,设计流量:5m3/s,设计扬程范围:1.3-3.65m。水泵配用电机功率250kW。
1400ZLB-3.5型半调节轴流泵为立式双基础结构,泵体部分置于泵座上,电机置于电机层。泵体由泵壳体部件,泵轴部件,转子部件组成。水泵为下拆结构,打开垂直中开分半的叶轮室后,可将转子部件拆下径向移出。水泵的轴向力由电机座油箱部件承受。水泵设计允许水泵的转动部件在事故停泵过程中发生短时间(不超过2分钟)倒转,最大倒转转速为运行中可能出现的最大飞逸转速450r/min。泵系统有水泵和电机、进出水流道、辅助设备等组成。
流道部分:由进水流道和60°出水弯管组成;进水流道为土建流道,采用钢筋混凝土结构。 60°出水弯管后按泵站设计而定。
水泵部分:水泵采用立式安装结构形式;由泵外壳部件、泵轴部件及转子部件组成。1)泵外壳部件;主要由60°出水弯管、填料函体部件、泵座、底板、导叶体、叶轮外壳、填料压圈、 进水伸缩节等零部件组成。2)、转子部件:是立式轴流泵机组的心脏。主要由叶轮毂、叶片等零件组成。叶轮加工完成后,在厂内进行外圆球形校正、静平衡试验等。按有关标准进行静平衡试验,精度不低于G6.3级,残留不平衡重
2
量不超过标准定的数值,残留不平衡重量产生的离心力不大于叶轮重量的0.2%。叶片根部在最大安放角度时,与动叶外圈球面间的间隙不大于1.2毫米。3) 泵轴部件:主要由泵轴、传动轴、联轴器等零件组成。4) 填料函部分:由填料函、填料、填料压盖等零件组成,填料函、填料压盖均为中开铸铁件,填料为20×20石墨填料。 3、施工目标
(1)工期目标:三台水泵将分别于5月17日、5月19日、5月22日供货,电机5月25日供货,根据水下部分进度要求及厂家供货情况,安装于2017年5月17日开始进行,于5月24日完成安装调试,5月28日完成二期混凝土的浇筑。
(2)质量目标:按照施工图纸及技术规范进行施工,配置专职质检员,确保工程质量,施工质量实行“三检制”。工程质量达到《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T 2334-2013)认定的合格等级。
二、施工方案
1、工程安装引用的标准
1、《泵站安装及验收规范》 SL317-2004;
2. 《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T 2334-2013) 3.《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 4.《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-2008) 2、安装前的准备工作
(1)解体出厂的泵应检查各零件和部件应无损伤、无锈蚀,并将其清洗洁净。配合面应上润滑油,并应按装配零件和部件的标记分类放置。
(2)泵本体、传动装置、电动机应无损伤,泵轴和传动轴不应弯曲。
(3)应检测泵轴和传动轴在轴颈处的径向跳动,各联轴器端面倾斜度偏差及联轴器的径向跳动。
(4)应检测叶片外圆对转子轴线的径向跳动,并应符合设备技术条件的规定。 (5)叶轮外圆与叶轮外壳之间的间隙应均匀,其间隙应符合设备的技术文件的规定。
(6)聚氨酯轴承不应沾油脂。
备注:工厂己组装好的部件可不拆检直接总装 3、安装工作的要求及次序
(1) 将套管、压盖及底座部件就位;
3