质量控制预防措施
工 程 名 称 编 制 人 总监理工程师 尚品·清河工程
英泰克工程顾问(上海)有限公司
年 月 日
目录
一、测量复核监理控制措施………………………………1 二、基坑开挖及围护工程监理控制措施………………9 三、混凝土结构工程施工监理控制措施………………12 四、给排水及消防系统安装施工监理控制措施……21 五、电气安装施工监理控制措施………………………35 六、智能化系统及安全技防工程控制措施…………56 七、采暖安装施工监理控制措施………………………79 八、电梯工程施工监理控制措施………………………90 九、保修阶段监理工作的方法及措施…………………111
本工程质量应重点控制的内容,控制重点、难点的措施
1.测量复核监理控制措施
1.1 工程建设监理测量重点、难点分析
本工程建设过程中的测量作业,主要包括控制测量、施工测量、轴线(定位)放样测量、和沉降(变形)观测等。场区内应利用有关测绘成果点,作为本工程建设的平面测量控制点和高程控制点。本工程为高层建筑,具有建设规模较大,技术精度要求高、难度大等特点。下面就工程的特点及测量的重点、难点进行分析:
1) 根据工程建设的设计和有关规范的技术要求,工程测量的各项技术指标值(测量限差)较小,工程控制网(相当于四等导线网)限差:点位偏差应在±5.0mm之间,相对精度不大于1/20000;
2) 混凝土工程土建基础轴线定位限差:点位偏差不大于10.0mm,相对精度小于1/10000,混凝土基础标高限差小于±5.0mm;
3) 建筑物(转折角)的定位:坐标点位允许偏差±5.0mm,
相对边长允许偏差1/20000;
4) 本工程是高层建筑,建筑物的垂直度是工程建设测量工作的重点;
5) 在工程建设过程中须对建筑物沉降进行适时检测(或根据设计确定观测周期),这也是该工程测量的重点之一;
6) 根据对该工程的结构特点,以及上面所述的测量方面的重点、难点分析,我公司按照设计要求和各类施工测量规范以及相关质量验收标准,特制定相对应的工程建设施工测量的监理监测复核方法和措施,以确保工程建设的质量。
1.2 工程建设监理测量复核作业依据
1)《精密工程测量规范》GB/T15313-94 2)《工程测量规范》GB50026-93
3)《国家三、四等水准测量规范》GB12898-91 4)《建筑变形测量规范》JGJ/T8-97 5)《建设工程质量监督要点》 6)《工程测绘成果报告》