好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2016消防安全技术实务复习题集 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2.气体灭火系统适用范围有哪些? 气体灭火系统适用范围主要有: (1)二氧化碳灭火系统:可用于扑救灭火前可切断气源的气体火灾,液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾,固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾,电气火灾。该系统不得用于扑救硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾,钾、钠、镁、钬、锆等活泼金属火灾,氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。

(2)七氟丙烷灭火系统:适用于扑救电气火灾,液体表面火灾或可熔化的固体火灾,固体表面火灾;灭火前可切断气源的气体火灾。本系统不得用于扑救下列物质的火灾:含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等;活泼金属,如钾、钠、镁、钬、锆、铀等;金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等;能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。

(3)其他气体灭火系统:适用于扑救电气火灾、固体表面火灾、液体火灾和灭火前能切断气源的气体火灾。不适用于扑救下列火灾:硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;钾、镁、钠、钦、锆、铀等活泼金属火灾;氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;可燃固体物质的深位火灾。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第226页

第7章 泡沫灭火系统

一、单项选择题

1.低倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数小于( )的泡沫灭火系统。 A.20 B.30 C.50 D.100 【答案】A

【解析】低倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数小于20的泡沫灭火系统,所以,正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第241页

2.对于局部应用系统的高倍数泡沫灭火系统,其倍数泡沫的供给速率应按淹没或覆盖保护对象的时间不应大于( )min来确定。

A.0.5 B.1 C.2 D.3 【答案】C

【解析】局部应用系统的保护范围应包括火灾蔓延的所有区域。高倍数泡沫的供给速率应按淹没或覆盖保护对象的时间不应大于2min等要求来确定。所以,根据题意,正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第245页

3.高倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数大于( )的泡沫灭火系统。 A.100 B.200 C.300 D.500 【答案】B

【解析】高倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数大于200的泡沫灭火系统,所以,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第241页

4.扑救水溶性可燃液体火灾,必须选用( )。 A.蛋白泡沫液 B.氟蛋白泡沫液 C.水成膜泡沫液 D.抗溶性泡沫液 【答案】D

【解析】扑救水溶性液体火灾只能采用液上喷射泡沫,不能采用液下喷射泡沫, 且必须选用抗溶性泡沫液。对于非溶性液体火灾,当采用液上喷射泡沫灭火时,可选用普通蛋白泡沫液、氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液。所以,根据题意,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第239页

5.中倍数泡沫是指发泡倍数为( )。 A.<20 B.20~200 C.201~1000 D.1001~2000 【答案】B

【解析】中倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为20~200的泡沫灭火系统,所以,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第241页

6.高倍数泡沫灭火系统当扑救固体火灾时,其泡沫淹没深度应高于最高保护对象高度的( )。

41 / 98

A.0.6m B.1.1倍 C.2倍 D.2m 【答案】B

【解析】当高倍数泡沫灭火系统用于扑救A类火灾时,泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度的1.1倍,应高于最高保护对象最高点以上0.6m。所以, 根据题意,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第245页

7.对于局部应用系统的A类火灾场所,中倍数泡沫灭火系统的泡沫连续供给时间不应小于( )min。 A.5 B.7 C.10 D.12 【答案】D

【解析】对于局部应用系统的A类火灾场所,中倍数泡沫灭火系统的泡沫连续供给时间不应小于12min,所以,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第246页

二、多项选择题

1.泡沫灭火系统按喷射方式分为( )。 A.液上喷射系统 B.液中喷射系统 C.液下喷射系统 D半液下喷射系统 E.液内喷射系统 【答案】ACD

【解析】泡沫灭火系统按喷射方式分为液上喷射、液下喷射、半液下喷射,即正确答案为A、C、D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第240页

2.泡沫灭火系统按发泡倍数分为( )。 A.低倍数泡沫灭火系统 B.中低倍数泡沫灭火系统 C.中倍数泡沫灭火系统 D.高倍数泡沫灭火系统 E.特高倍数泡沫灭火系统 【答案】ACD

【解析】泡沫灭火系统按发泡倍数分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统、高倍数泡沫灭火系统,所以,正确答案为A、C、D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第241页

3.泡沫灭火系统按系统结构分为( )。 A.全淹没式 B.局部应用式 C.固定式 D.半固定式 E.移动式 【答案】CDE

【解析】泡沫灭火系统按系统结构分为固定式、半固定式和移动式,所以,正确答案为C、D、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第241页

4.泡沫灭火系统的灭火机理有( )。 A.隔氧窒息 B.辐射热阻隔 C.浸湿作用 D.乳化阻隔 E.吸热冷却 【答案】ABE

【解析】泡沫灭火系统的灭火机理主要有隔氧窒息、辐射热阻隔、吸热冷却,且选项C、D主要针对的是水介质为主的灭火,故C、D不合适,因此,正确答案为A、B、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第239页

三、简答题

1.泡沫灭火系统的灭火机理是什么? 1.泡沫灭火系统的灭火机理主要体现在:

42 / 98

(1)隔氧窒息作用:在燃烧物表面形成泡沫覆盖层,使燃烧物的表面与空气隔绝,同时泡沫受热蒸发产生的水蒸气可以降低燃烧物附近氧气的浓度,起到窒息灭火作用。

(2)辐射热阻隔作用:泡沫层能阻止燃烧区的热量作用于燃烧物质的表面,因此可防止可燃物本身和附近可燃物质的蒸发。

(3)吸热冷却作用:泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第239页

2.泡沫灭火系统由哪些组件组成?

泡沫灭火系统一般由泡沫液、泡沫消防水泵、泡沫混合液泵、泡沫液泵、泡沫比例混合器(装置)、压力容器、泡沫产生装置、火灾探测与启动控制装置、控制阀门及管道等系统组件组成。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第240页

第8章 干粉灭火系统

一、单项选择题

1.普通干粉灭火剂不能用于扑灭( )火灾。 A. B类 B.C类 C.D类 D.E类 【答案】C

【解析】普通干粉灭火剂可扑救B类、C类、E类火灾,因而又称为BC干粉灭火剂。所以,根据题意,正确答案为C。

【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第253页

2.室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于( )s。 A.30 B.60 C.90 D.120 【答案】B

【解析】室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s;室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s。所以,根据题意,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第259页

3.全淹没干粉灭火系统的干粉喷射时间不应大于( )s。 A.30 B.60 C.90 D.120 【答案】A

【解析】全淹没干粉灭火系统的千粉喷射时间不应大于30s,即正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第258页

4.可用于扑灭D类火灾的干粉灭火剂是( )。 A.以碳酸氢钠为基料的钠盐干粉灭火剂 B.以硫酸钾为基料的钾盐干粉灭火剂 C.以磷酸盐为基料的干粉灭火剂 D.以氯化钠为基料的干粉灭火剂 【答案】D

【解析】选项A中的碳酸氢钠类碳酸氢钠是主要原料,若添加某些结壳物料则可制作D类干粉灭火剂; 选项B中的硫酸钾也是制作BC干粉灭火剂的。 选项C中的磷酸盐是制作ABC干粉灭火剂的。

只有选项D中的氯化钠广泛用于制作D类干粉灭火剂,若选择不同的添加剂适用于不同的灭火对象。 所以,根据题意,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第254页

5.全淹没干粉灭火系统应均匀分布,喷头与墙的距离不大于( )。 A.0.5 B.0.7 C.1 D.1.2 【答案】C

【解析】全淹没系统喷头应均匀分布,喷头间距不大于2.25m,喷头与墙的距离不大于1m,每个喷头的保护容积不大于14m3。所以,根据题意,正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第262页

二、多项选择题

1.干粉灭火剂是由( )混合后共同研磨制成的细小颗粒,是用于灭火的干燥且易于飘散的固体粉末灭火剂。 A.灭火基料 B.膨胀剂 C.润滑剂

43 / 98

D.发泡剂 E.防潮剂 【答案】ACE

【解析】干粉灭火剂是由灭火基料(如小苏打、碳酸铵、磷酸的铵盐等)和适量润滑剂(硬脂酸镁、云母粉、滑石粉等)、少量防潮剂(硅胶)混合后共同研磨制成的细小颗粒,是用于灭火的干燥且易于飘散的固体粉末灭火剂。所以,正确答案为A、C、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第253页

2.干粉灭火系统按系统保护情况可分为( )。 A.淹没式系统 B.预制型系统 C.组合分配系统 D.单元独立系统 E.储气式系统 【答案】CD

【解析】干粉灭火系统按系统保护情况分为组合分配系统和单元独立系统,所以,正确答案为C、D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第255页

3.多用途干粉灭火剂可用于扑灭( )火灾。 A.A类 B.B类 C.C类 D.D类 E.E类 【答案】ABCE

【解析】多用途干粉灭火剂可扑救A类、B类、C类、E类火灾,因而又称为ABC干粉灭火剂。所以,根据题意,正确答案为A、B、C、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第253页

4.普通干粉灭火剂能用于扑灭( )火灾。 A.A类 B.B类 C.C类 D.D类 E.E类 【答案】BCE

【解析】普通干粉灭火剂可扑救B类、C类、E类火灾,因而又称为BC干粉灭火剂。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第253页

5.干粉灭火系统按灭火方式可分为( )。 A.全淹没式系统 B.预制型系统 C.组合分配 D.单元独立系统 E.局部应用式系统 【答案】AE

【解析】干粉灭火系统按灭火方式分为全淹没式和局部应用式干粉灭火系统,所以,正确答案为A、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第255页

三、简答题

1.干粉灭火系统组成及其灭火机理是什么? 1.干粉灭火系统组成及其灭火原理:

(1)干粉灭火系统由干粉灭火设备和自动控制两大部分组成。前者由干粉储罐、动力气瓶、减压阀、输粉管道以及喷嘴等组成;后者由火灾探测器、启动瓶、报警控制器等组成。

(2)系统灭火机理主要有化学抑制作用、隔离作用、冷却与窒息作用。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第254~255页

2.干粉灭火系统工作原理是什么?

2.以自动控制方式的干粉灭火系统为例,系统工作原理为:当保护对象着火后,温度上升达到规定值,探测器发出火灾信号到控制器,然后由控制器打开相应报警设备(如声光及警铃),当启动机构接收到控制器的启动信号后将启动瓶打开,启动瓶内的氮气通过管道将高压驱动气体瓶组的瓶头阀打开,瓶中的高压驱动气体进入集气管,经过高压 阀进入减压阀,减压至规定压力后,通过进气阀进入干粉储罐内,搅动罐中干粉灭火剂, 使罐中干粉灭火剂疏松形成便于流动的气粉混合物,当干粉罐内的压力升到规定压力数值时,定压动作机构开始动作,打开干粉罐出口球阀,干粉灭火剂则经过总阀门、选择阀、输粉管和喷嘴向着火对象,或者经喷枪射到着火对象的表面,进行灭火。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第256页

44 / 98

3.干粉灭火系统适用范围有哪些? 3.干粉灭火系统适用于:

(1)非水溶性及水溶性可燃、易燃液体的火灾。 (2)天然气和石油气等可燃气体火灾 (3)一般带电设备的火灾。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第257页

第9章 火灾自动报警系统

一、单项选择题

1.( )是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。

A.火灾探测器 B.火灾警报装置 C.火灾报警按钮 D.火灾报警装置 【答案】D

【解析】在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。所以,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第267页

2.感温火灾探测器的安装间距不应超过( )m。 A.8 B.10 C.15 D.20 【答案】B

【解析】感温火灾探测器的安装间距不应超过10m; 感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;

探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。 所以,根据题意,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第275页

3.在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声( )dB。 A.10 B.15 C.20 D.25 【答案】B

【解析】每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB; 在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15dB。 所以,根据题意,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第279页

4.感烟火灾探测器的安装间距不应超过( )m。 A.8 B.10 C.15 D.20 【答案】C

【解析】感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第275页

5.仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用( )。 A.区域报警系统 B.集中报警系统 C.局部报警系统 D.控制中心报警系统 【答案】A

【解析】区域报警系统:适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第270页

6.消防控制室图形显示装置应能在接收到火灾报警信号或联动信号后( )s内,将相应信息按规定的通信协议格式传送给监控中心。

A.10 B.30 C.60 D.90 【答案】A

【解析】消防控制室图形显示装置应能在接收到火突报警信号或联动信号后10s内将相应信息按规定的通信协议格式传送给监控中心,所以,正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第293页

45 / 98

2016消防安全技术实务复习题集 

2.气体灭火系统适用范围有哪些?气体灭火系统适用范围主要有:(1)二氧化碳灭火系统:可用于扑救灭火前可切断气源的气体火灾,液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾,固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾,电气火灾。该系统不得用于扑救硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾,钾、钠、镁、钬、锆等活泼金属火灾,氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。
推荐度: