2)可燃液体火灾:水喷雾系统可用于扑救闪点高于60℃的可燃液体火灾,如燃油锅炉、发电机油箱、输油管道火突等。 3)电气火灾:水喷雾系统的离心雾化喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,因此可用于扑灭油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层等处发生的电气火灾。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第198页
3.水雾喷头是在一定的压力作用下,利用离心或撞击原理将水流分解成细小水雾滴的喷头,其按结构可分为( )。 A.直通型水雾喷头 B.撞击型水雾喷头 C.过滤型水雾喷头 D.角式水雾喷头
E.离心雾化型水雾喷头 【答案】BE
【解析】水雾喷头按结构可分为离心雾化型水雾喷头和撞击型水雾喷头两种,即正确答案为B、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第201页
三、简答题
1.水喷雾灭火系统工作原理是什么?
水喷雾灭火系统工作原理:当系统的火灾探测器发现火灾后,自动或手动打开雨淋报警阀组,同时发出火灾报警信号给报警控制器,并启动消防水泵,通过供水管网到达水雾喷头,水雾喷头喷水灭火。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第197页
2.水喷雾灭火系统适用范围有哪些? 水喷雾灭火系统的适用范围: (1)灭火控火的适用范围:
1)固体火灾:水喷雾系统适用于扑救固体火灾。
2)可燃液体火灾:水喷雾系统可用于扑救闪点高于60℃的可燃液体火灾,如燃油锅炉、发电机油箱、输油管道火突等。
3) 电气火灾:水喷雾系统的离心雾化喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,因此可用于扑灭油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层等处发生的电气火灾。 (2)防护冷却的适用范围:
1)可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存、装卸、使用设施和装置的防护冷却。 2)火灾危险性大的化工装置及管道。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第198页
第5章 细水雾灭火系统
一、单项选择题
1.细水雾灭火系统的喷头最低设计工作压力不应小于( )MPa。 A.0.2 B.0.35 C.0.8 D.1.2 【答案】D
【解析】细水雾灭火系统的基本设计参数应根据细水雾灭火系统的特性和防护区的具体情况确定。喷头的最低设计工作压力不应小于1.20MPa。所以,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第215页
2.细水雾灭火系统的闭式喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度( )℃。 A.30 B.40 C.50 D.60 【答案】A
0.5【解析】对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m?s)的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头。因此,根据题意,正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第218页
3.系统应按喷头的型号规格存储备用喷头,其数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的( )。 A.1% B.5% C.10% D.15% 【答案】A
【解析】系统应按喷头的型号规格存储备用喷头,其数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的1%,且分别不应少于5只。所以,根据题意,正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第218页
4.细水雾的灭火机理不包括( )。
36 / 98
A.表面冷却 B.窒息 C.辐射热阻隔 D.灭火 【答案】D
【解析】细水雾的灭火机理有吸热冷却、隔氧窒息、辐射热阻隔、浸湿作用和乳化作用等,而选项D和灭火机理无关,故正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第209页
二、多项选择题
1.细水雾灭火系统按动作方式可分为( )。 A.高压系统 B.中低压系统 C.开式系统 D.闭式系统 E.半开半闭系统 【答案】CD
【解析】细水雾灭火系统按动作方式分为开式系统和闭式系统,故正确答案为 C、D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第210页
2.细水雾灭火系统的喷头按细水雾产生的原理可分为( )。 A.撞击式 B.开式 C.离心式 D.闭式 E.通用式 【答案】AC
【解析】细水雾灭火系统的喷头按细水雾产生的原理分为撞击式和离心式细水雾喷头,故正确答案为A、C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第217页
3.细水雾灭火系统不能用于扑灭的有( )。 A.木材表面火灾 B.汽油火灾 C.电气柜火灾 D.金属镁火灾 E.天然气火灾 【答案】DE
【解析】细水雾灭火系统不能直接用于能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物火灾;不能直接应用于可燃气体火灾;不适用于可燃固体深位火灾。所以,根据题意,正确答案为D、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第214~215页
4.细水雾灭火系统的喷头按动作方式可分为( )。 A.撞击式 B.开式 C.离心式 D.闭式 E.通用式 【答案】BD
【解析】因为细水雾灭火系统的喷头按动作方式分为开式和闭式细水雾喷头,故正确答案为B、D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第217页
三、简答题
1.开式细水雾灭火系统工作原理是什么?
1.开式细水雾灭火系统工作原理为:火灾发生后,火灾探测器动作,报警控制器得到报警信号,向消防控制中心发出灭火指令,在得到控制中心灭火指令或启动信息后,联动关闭防火门、防火阀、通风及空调等影响系统灭火有效性的开口,并启动控制阀组和消防水泵,向系统管网供水,水雾喷头喷出细水雾,实施灭火。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第211页
2.细水雾灭火系统适用范围有哪些? 细水雾灭火系统适用于扑救以下火灾:
(1)可燃固体火灾:细水雾灭火系统可以有效扑救相对封闭空间内可燃固体表面火灾,包括纸张、木材、纺织品和塑料泡沫、橡股等固体火灾等。
37 / 98
(2)可燃液体火灾:细水雾灭火系统可以有效扑救相对封闭空间内的可燃液体火灾,包括正庚坑或汽油等低闪点可燃液体和润滑油、液压油等中、高闪点可燃液体火灾。
(3)电气火灾:细水雾灭火系统可以有效扑救电气火灾,包括电缆、控制柜等电子、电气设备火灾和变压器火灾等。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第214页
第6章 气体灭火系统
一、单项选择题
1.采用自动控制启动方式的气体灭火系统,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于( )s的可控延迟喷射。
A.30 B.60 C.90 D.120 【答案】A
【解析】采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。所以,根据题意,正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第237页
2.二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统和低压系统两种应用形式,其中高压系统管网起点计算压力应取( )MPa。
A.2.07 B.3.17 C.5.17 D.6.27 【答案】C
【解析】对于管网起点计算压力(绝对压力),高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。所以,正确答案为C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第222页
3.二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统和低压系统两种应用形式,其中低压系统的灭火剂是在( )℃低温下储存的。 A. 0 B.-10~-15 C.-15~-18 D.-18~-20 【答案】D
【解析】二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)和低压系统(指将灭火剂在-18~-20℃低温下储存的系统)两种应用形式。所以,根据题意,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第222页
4.防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,其中,采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于( )m2。
A.300 B.500 C.800 D.1600 【答案】B
【解析】采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3; 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2, 且容积不宜大于1600m3。 所以,根据题意,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第227页
5.全淹没二氧化碳灭火系统中的二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的( )倍,并不得低于34%。 A.1 B.1.3 C.1.5 D.1.7 【答案】D
【解析】二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34%。当防护区内存有两种及两种以上可燃物时,防护区的二氧化碳设计浓度应采用可燃物中最大的二氧化碳设计浓度。所以,根据题意,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第228页
6.防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,其中防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于( )h。
A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.5 【答案】A
【解析】防护区的围护结构及门窗的耐火极限不宜低于0.50h,吊顶的耐火极限不宜低于0.25h,所以,正确答案为A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第227页
38 / 98
7.七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的( )倍。 A.1.1 B.1.3 C.1.5 D.1.7 【答案】B
【解析】七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。所以,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第230页
8.防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,其中,采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于( )m2。
A.300 B.500 C.800 D.1600 【答案】C
【解析】采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3; 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2, 且容积不宜大于1600m3。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第227页
二、多项选择题
1.气体灭火系统按应用方式分为( )。 A.管网灭火系统 B.全淹没灭火系统 C.自压式灭火系统 D.局部应用灭火系统 E.外储压式灭火系统 【答案】BD
【解析】气体灭火系统按应用方式分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统,所以,正确答案为B、D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第223页
2.IG541混合气体灭火剂是由( )等气体按一定比例混合而成的气体,从环保角度看,是一种较为理想的灭火剂。
A.二氧化碳 B.氮气 C.氦气 D.氖气 E.氩气 【答案】ABE
【解析】惰性气体灭火系统包括IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。所以,根据题意,正确答案为A、B、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第222页
3.气体灭火系统按系统的结构特点分为( )。 A.管网灭火系统 B.全淹没灭火系统 C.无管网灭火系统 D.局部应用灭火系统 E.外储压式灭火系统 【答案】AC
【解析】气体灭火系统按系统的结构特点分为无管网灭火系统和管网灭火系统,所以,正确答案为A、C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第222~223页
4.二氧化碳灭火作用在于( )。 A.窒息 B.冷却 C.浸湿 D.乳化 E.隔离 【答案】AB
【解析】二氧化碳灭火作用主要在于窒息,其次是冷却。而选项C中浸湿作用和选项D中的乳化作用主要是针对水介质而言的,选项E中隔离作用说法不够准确,二氧化碳只是稀释窒息,而不是隔离。 因此,正确答案为A、B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第221页
39 / 98
5.七氟丙烷灭火系统可适用于扑救( )。 A.一般固体表面火灾 B.液体火灾
C.可切断气源的气体火灾 D.电气火灾
E.活泼金属火灾 【答案】ACD
【解析】七氟丙烷灭火系统可以扑救的是液体表面火灾和可熔化的固体火灾,故选项B不正确,且七氟丙烷灭火系统不适用于活泼金属火灾的,因此,正确答案为A、C、D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第226页
6.二氧化碳灭火系统可适用于扑救( )。 A.A类火灾中一般固体物质的表面火灾 B.可熔化的固体火灾 C.可切断气源的气体火灾 D.带电设备与电气线路的火灾 E.含氧化剂的混合物火灾 【答案】ABCD
【解析】二氧化碳灭火系统可用于扑救:灭火前可切断气源的气体火灾,液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾,固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾,电气火灾。所以,正确答案为A、B、C、D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第226页
7.气体灭火系统由灭火剂不同其适用范围也各不相同,其中二氧化碳和七氟丙烷灭火系统均可扑灭的是( )。 A.固体火灾 B.液体火灾
C.可切断气源的气体火灾 D.电气火灾 E.金属火灾 【答案】CD
【解析】二氧化碳灭火系统可扑救灭的是液体火灾、固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾,七氟丙烷灭火系统可以扑救的是液体表面火灾或可熔化的固体火灾、固体表面火灾,所以,选项A、B不正确;同样,二氧化碳灭火系统和七氟丙烷灭火系统是不能扑救活泼金属火灾的,即选项E不正确。所以,正确答案为C、D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第226页
8.气体灭火系统按加压方式分为( )。 A.内储压式气体灭火系统 B.全淹没灭火系统
C.自压式气体灭火系统 D.局部应用灭火系统
E.外储压式气体灭火系统 【答案】ACE
【解析】气体灭火系统按加压方式分为自压式、内储压式和外储压式气体灭火系统,所以,正确答案为A、C、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第224页
三、简答题
1.气体灭火系统工作原理是什么? 1.气体灭火系统工作原理分别为:
(1 )高压二氧化破灭火系统、内储压式七氟丙烷灭火系统与惰性气体灭火系统:平时系统处于准工作状态。当防护区发生火灾时,产生烟雾、高温和光辐射使烟感、感温、感光等探测器探测到火灾信号,探测器将火灾信号转变为电信号传送到报警灭火控制器,控制器自动发出声光报警并经逻辑判断后,启动联动装置,经过一段时间延时,发出系统启动信号,启动驱动气体瓶组上的容器阀释放驱动气体,打开通向发生火灾的防护区的选择阀,同时打开灭火剂瓶组的容器阀,各瓶组的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火,同时安装在管道上的信号反馈装置动作,将信号传送到控制器,由控制器启动防护区外的释放警示灯和警铃。
(2)外储压式七氟丙烷灭火系统:控制器发出系统启动信号,启动驱动气体瓶组上的容器阀释放驱动气体,打开通向发生火灾的防护区的选择阀,同时打开加压单元气体瓶组的容器阀,加压气体经减压进入灭火剂瓶组,加压后的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第225页
40 / 98