好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2016消防安全技术实务复习题集 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

D.甲、乙类厂房 E.高层民用建筑 【答案】CDE

【解析】单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m,高层民用建筑、高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中,室内消火栓的间距不应大于30m。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第173页

2.消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口,其位置设在距室外消火栓或消防水池( )m处是合理的。

A.20 B.30 C.40 D.50 E.60 【答案】ABC 【解析】消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。在距水泵接合器15~40m范围内,应设有室外消火栓或消防水池。也就是说,水泵接合器的位置与室外消火栓或消防水池之间的距离在15~40m范围内是合理的,因此,正确答案为A、B、C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第165页

三、简答题

1.室外消火栓系统的工作原理是什么? 1.室外消火栓系统的工作原理:

(1)常高压消防给水系统:常高压消防给水系统管网内应经常保持足够的压力和消防用水量。当火灾发生后,现场人员可从设置在附近的消火栓箱内取出水带和水枪,将水带与消火栓栓口连接,接上水枪,打开消火栓的阀门,直接出水灭火。

(2)临时高压消防给水系统:在临时高压消防给水系统中,系统设有消防泵,平时管网内压力较低。当火灾发生后,现场人员可从设置在附近的消火栓箱内取出水带和水枪,将水带与消火栓栓口连接,接上水枪,打开消火栓的阀门,通知水泵房启动消防泵,使管网内的压力达到高压给水系统的水压要求,消火栓即可投入使用。 (3)低压消防给水系统:低压消防给水系统管网内的压力较低,当火灾发生后,消防队员打开最近的室外消火栓,将消防车与室外消火栓连接,从室外管网内吸水加入消防车内,然后利用消防车直接加压灭火,或者消防车通过水泵接合器向室内管网内加压供水。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第169页

2.室内消火栓系统的工作原理是什么?

2.室内消火栓给水系统的工作原理与系统采用的给水方式有关,通常采用的是临时高压消防给水系统。在临时高压消防给水系统中,系统设有消防泵和高位消防水箱。当火灾发生后,现场人员可打开消火栓箱,将水带与消火栓栓口连接,打开消火栓的阀门,按下消火栓箱内的启动按钮,消火栓即可投入使用。消火栓箱内的按钮直接启动消火栓泵,并向消防控制中心报警。在供水的初期,由于消火栓泵的启动需要一定的时间,其 初期供水由高位消防水箱来供给(储存10min的消防水量)。对于消火栓泵的启动,还可由消防泵现场、消防控制中心控制,消火栓泵一旦启动便不得自动停泵,其停泵只能由现场手动控制。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第170~171页

第3章自动喷水灭火系统

一、单项选择题

1.发生火灾时,湿式喷水灭火系统是由( )探测火灾。 A.火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 D.压力开关 【答案】C

【解析】湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏感元件动作,喷头开启并开始喷水。所以,根据题意,正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第178页

2.预作用喷水灭火系统由( )组成。

A.闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施 B.开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

C.闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备和供水设施 D.闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充排气设备、报警控制组件和供水设施 【答案】C

【解析】预作用自动喷水灭火系统由闭式喷头、雨淋阀组、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设

31 / 98

施等组成,其关键是有充气设备、闭式喷头和雨淋阀。因此,正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第176页

3.发生火灾时,雨淋系统的雨淋阀由( )发出信号开启。 A.闭式喷头 B.开式喷头 C.水流指示器 D.火灾报警控制器 【答案】D

【解析】发生火灾时,雨淋系统由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和供水泵,向系统管网供水,由雨淋阀控制的开式喷头同时喷水。所以,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第180页

4.干式自动喷水灭火系统由( )组成。

A.闭式喷头、管道、干式报警阀、压力开关、充气设备、供水设备 B.开式喷头、管道、干式报警阀、压力开关、充气设备、供水设备 C.闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备 D.开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备 【答案】A

【解析】干式自动喷水灭火系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成,其关键是有闭式喷头和充气设备。因此,正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第176页

5.湿式自动喷水灭火系统由( )组成。

A.闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 B.开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 C.闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 D.开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 【答案】A

【解析】湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成,在准工作状态下,管道内充满用于启动系统的有压水。所以,根据题意,正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第176页

6.配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或铜管、涂覆钢管和不锈钢管,其工作压力不应大于( )MPa。 A.0.8 B.1.2 C.1.5 D.2 【答案】B

【解析】配水管道应采用内外壁热镀辞钢管或铜管、涂覆钢管和不锈钢管,其工作压力不应大于1.20MPa。所以,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第194页

7.( )适用于在环境温度不低于4℃,且不高于70℃的环境中使用。 A.湿式系统 B.干式系统

C.预作用系统 D.雨淋系统 【答案】A 【解析】湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统之一,适合在温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用。所以,正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第178页

二、多项选择题

1.下列所示灭火系统中,( )属于闭式系统。 A.湿式系统 B.干式系统

C.预作用系统 D.雨淋系统 E.水幕系统 【答案】ABC 【解析】

32 / 98

【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第175页。

2.( )是适用于在温度低于4℃或高于70℃的环境中使用的闭式系统。 A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统 E.水幕系统 【答案】BC

【解析】干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所。预作用系统可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,因此预作用系统可在低温和高温环境中替代干式系统。所以,根据题意,正确答案为B、C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第180页

3.自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级不包括( )。 A.轻危险级 B.一般危险级 C.较大危险级 D.重大危险级 E.严重危险级 【答案】BCD

【解析】自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级共分为4类8级,即轻危险级、中危险级(Ⅰ、Ⅱ级)、严重危险级(Ⅰ、Ⅱ级)和仓库火灾危险级(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第182页

4.干式系统与预作用系统的不同之处在于干式系统( )。 A.平时报警阀前的管道内不充水

B.平时报警阀后的管道内一定充有有压气体 C.利用管道内的有压气体启动系统 D.闭式喷头动作后立即喷水 E.闭式喷头动作后不能立即喷水 【答案】BE

【解析】干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持干式报警阀入口前管道内充水的压力,报警阀出口后的管道内充满有压气体,报警阀处于关闭状态;在发生火灾时,闭式喷头动作,使干式阀出口压力下降,管道开始排气充水,剩余压缩空气从系统最高处的排气阀和开启的喷头处喷出;管道完成排气充水过程后,开启的喷头开始喷水。 因此,根据题意,正确答案为B、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第179~180页

5.自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级,共分为( )等几级。 A.轻危险级 B.中危险级

C.重大危险级 D.严重危险级 E.仓库危险级 【答案】ABDE

【解析】自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级共分为4类8级,即轻危险级、中危险级(Ⅰ、Ⅱ级)、严重危险级(Ⅰ、Ⅱ级)和仓库火灾危险级(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第182页

6.关于预作用喷水灭火系统,下列说法不正确的是( )。 A.预作用阀到管网末端充以有压气体 B.采用闭式喷头 C.采用开式喷头

D.喷头动作后才排气充水

E.火灾自动报警装置报警后立即排气充水 【答案】CD

【解析】预作用自动喷水灭火系统的工作原理为:系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内的充水压力,雨淋阀后的管道内平时无水或充以有压气体。发生火灾时,由

33 / 98

火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,配水管道开始排气充水,使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,并在闭式喷头开启后立即喷水。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第180页

三、简答题

1.自动喷水灭火系统组成及分类?

自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。其分类如下图所示:

【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第175页

2.湿式自动喷水灭火系统的工作原理是什么?

2.湿式自动喷水灭火系统的工作原理为:湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等穗压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏感元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水乓低于下部水压,在压力差的作用下,原来处 于关闭状态的湿式报警阀自动开启。此时,压力水通过湿式报警阀流向管网,同时打开通向水力警铃的通道,延迟器充满水后,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启动供水系的信号。供水系投入运行后,完成系统的启动过程。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第178页

3.干式自动喷水灭火系统的工作原理是什么?

3.干式自动喷水灭火系统的工作原理为:干式系统在准工作状态时,由消防水箱或 稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持干式报警阀入口前管道内的充水压力,报警阀出口后的管道内充满有压气体(通常采用压缩空气),报警阀处于关闭状态。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,闭式喷头开启,使干式阀的出口压力下降,加速器动作后促使干式报警阀迅速开启,管道开始排气充水,剩余压缩空气从系 统最高处的排气阀和开启的喷头处喷出。此时,通向水力警铃和压力开关的通道被打开, 水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启泵信号,启动系统供水泵;管道完成排气充水过程后,开启的喷头开始喷水。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第179页

4.预作用自动喷水灭火系统的工作原理是什么?

4.预作用自动喷水灭火系统的工作原理为:系统处于准工作状态时,由消防水箱或穗压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内的充水压力,雨淋阀后的管道内平时无水或充以有压气体。发生火灾时,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,配水管道开始排气充水,使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,并在闭式喷头开启后立即喷水。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第180页

5.自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级如何分类?

5.自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级共分为4类8级,即轻危险级、中危险级(Ⅰ、Ⅱ级)、严重危险级(Ⅰ、Ⅱ级)和仓库火灾危险级(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)。

(1)轻危险级:一般指可燃物品较少、火灾放热速率较低、外部增援和人员疏散较容易的场所。

(2)中危险级:一般指内部可燃物数量、火灾放热速率中等,火灾初期不会引起剧烈燃烧的场所。大部分民用建筑和工业厂房划归中危险级。根据此类场所种类多、范围广的特点,再细分为中I级和中Ⅱ级。

(3)严重危险级:一般指火灾危险性大,且可燃物品数量多,火灾发生时容易引起猛烈燃烧并可能迅速蔓延的场所。

(4)仓库火灾危险级:

仓库火灾危险Ⅰ级一般是指储存食品、烟酒以及用木箱、纸箱包装的不燃或难燃物品的场所;

仓库火灾危险Ⅱ级一般是指储存木材、纸、皮革等物品和用各种塑料瓶、盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的场所;

仓库火灾危险Ⅲ级一般是指储存A组塑料与橡胶及其制品等物品的场所。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第181~182页

第4章水喷雾灭火系统

一、单项选择题

1.水雾喷头是在一定的压力作用下,利用离心或撞击原理将水流分解成细小水雾滴的喷头,当用于灭火、控火目的时,其工作压力不应小于( )MPa。 A.0.12 B.0.2 C.0.35 D.0.5 【答案】C

【解析】用于灭火、控火目的时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa; 用于防护、冷却目的时,水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa。

34 / 98

所以,根据题意,正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第199页

2.水喷雾系统的水雾滴平均直径随喷头工作压力变化而变化,其太大或太小都会影响灭火效果,一般水雾的粒径应不小于( )。

A.0.1mm B.0.3mm C.1mm D.3mm 【答案】B

【解析】水雾滴平均直径随喷头工作压力变化而变化,压力越大,水雾滴平均直径越小。水雾喷头的水雾滴平均直径不宜太小。但水雾滴太大时,也会影响水雾的汽化效果,使水喷雾的冷却和窒息作用降低,故一般水雾滴的粒径应在0.3~1mm的范围内。所以,根据题意,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第202页

3.雨淋阀组宜设在环境温度不低于( )℃,并有排水设施的室内,其位置宜靠近保护对象并便于操作。 A.4 B.5 C.10 D.30 【答案】A

【解析】雨淋阀组宜设在环境温度不低于4℃,并有排水设施的室内,其位置宜靠近保护对象并便于操作。故正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第206页

4.水喷雾系统的水雾滴平均直径随喷头工作压力变化而变化,其太大或太小都会影响灭火效果,一般水雾的粒径应不大于( )mm。

A.0.1 B.0.3 C.1 D.3 【答案】C

【解析】水雾滴平均直径随喷头工作压力变化而变化,压力越大,水雾滴平均直径越小。水雾喷头的水雾滴平均直径不宜太小。但水雾滴太大时,也会影响水雾的汽化效果,使水喷雾的冷却和窒息作用降低,故一般水雾滴的粒径应在0.3~1mm的范围内。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第202页

5.水雾喷头是在一定的压力作用下,利用离心或撞击原理将水流分解成细小水雾滴的喷头,当用于防护冷却目的时,水雾喷头的工作压力不应小于( )MPa。 A.0.12 B.0.2 C.0.35 D.0.5 【答案】B

【解析】用于灭火、控火目的时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa; 用于防护、冷却目的时,水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材.(公安部消防局)第199页

二、多项选择题

1.水喷雾系统是通过水雾喷头使水从连续的洒水状态转变成不连续的细小水雾滴而喷射出来,其灭火机理主要是( )等作用。 A.表面冷却 B.窒息 C.阻燃 D.乳化 E.稀释

【答案】ABDE

【解析】水喷雾的灭火机理主要是表面冷却、窒息、乳化和稀释作用,这四种作用在水雾喷射到燃烧物质表面时通常是以几种作用同时发生并实现灭火的。所以,正确答案为A、B、D、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第195页

2.水喷雾灭火系统主要目的是灭火控火和防护冷却,其可用于灭火控火的是( )。 A.固体火灾 B.可燃液体火灾 C.气体火灾 D.金属火灾 E.电气火灾 【答案】ABE

【解析】水喷雾灭火系统的适用范围: (1)灭火控火的适用范围:

1)固体火灾:水喷雾系统适用于扑救固体火灾。

35 / 98

2016消防安全技术实务复习题集 

D.甲、乙类厂房E.高层民用建筑【答案】CDE【解析】单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m,高层民用建筑、高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中,室内消火栓的间距不应大于30m。【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第173页2.消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口,其位置设在距室外
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8hfo85ij2q38cch96pa2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享