A.B B.B1 C.B2 D.B3 【答案】C

【解析】建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第147页 二、多项选择题

1.《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624—2012与《建筑材料及燃烧性能分级》GB 8624—2006对建筑内部装修材料按燃烧性能划分级对应关系的描述,正确的是( )。 A.A对应A1和A2 B.B对应B和C C.B1对应D和E D.B2对应E和F E.B3对应F 【答案】AE

【解析】本题解析参照单项选择题习题2解析。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第138~139页 2.从材料燃烧性能的角度看,用于建筑外墙的保温材料可以分为( )。 A.不燃材料 B.难燃材料 C.可燃材料 D.易燃材料 E.闪燃材料 【答案】ABC

【解析】虽然材料的燃烧性能分为不燃、难燃、可燃和易燃之四个等级,但是作为建筑外墙的保温材料,为了起到防止火灾的作业,如果材料本身是易燃材料,则做成外墙保温材料时需要进行防火或阻火处理,至少达到可燃的等级,因此,建筑外的保温材料不包含易燃材料,正确答案为A、B、C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第148页 三、简答题

1.装修材料按实际应用是如何分类的? 装修材料按实际应用分为:

(1)饰面材料:如墙壁、柱面的贴面材料,吊顶材料。 (2)装饰件:如画、手工艺品等。

(3)隔断:指可伸缩滑动和自由拆装、不到顶的隔断。 (4)大型家具:指相对固定家具,如酒吧台、货架等。 (5)装饰织物:如窗帘、家具包布、床上用品纺织物等。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第137页 2.装修材料按使用部位和功能是如何分类的? 装修材料按使用部位和功能分为:

(1)天栩装修材料:主要指使用在建筑物空间内,具有装饰功能的材料。

(2)墙面装修材料:主要指采用各种方式覆盖在墙体表面、起装饰作用的材料。 (3)地面装修材料:主要指用于室内空间地板结构表面并对地板进行装修的材料。 (4)隔断装修材料:主要指在建筑物内用于空间分隔的材料,分为隔墙和隔板。 (5)固定家具:兼有分隔功能的到顶橱柜等。 (6)装饰织物:主要指窗帘、床罩、家具包布等。

(7)其他装饰材料:主要指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒(架)、暖气罩等。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第137~138页 3.装修材料是如何分级的?

根据GB 8624—2012,装修材料按燃烧性能分级的分为: (1)A级——不燃材料(制品)。 (2)B1级——难燃材料(制品)。 (3)B2级——可燃材料(制品) (4)B3级——易燃材料(制品)。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第138页

第11章 灭火救援设施

一、单项选择题

1.高度高、体量大,功能复杂、扑救困难的建筑应设( )消防车道。 A.方形 B.长条形 C.环形 D.尽头式 【答案】C

【解析】对于那些高度高、体量大,功能复杂、扑救困难的建筑应设环形消防车道。正确答案为C。

26 / 98

【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第150页 2.高层建筑的消防车道回车场不宜小于( )。 A.12m×12m B.15m×15m C.18m×18m D.9m×9m 【答案】B

【解析】尽头式车道应根据消防车辆的回转需要设置回车道或回车场。 回车场的面积不应小于12m×12m;

对于高层建筑,回车场不宜小于15m×15m; 供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。 正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第152页

3.消防车的最小转弯半径是指消防车回转时消防车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径,其中轻系列消防车转弯半径至少为( )m。

A.6 B.7 C.9 D.12 【答案】B

【解析】车道转弯处应考虑消防车的最小转弯半径,以便于消防车顺利通行。

消防车的最小转弯半径是指消防车回转时消防车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径,其中轻系列消防车半径≥7m,中系列消防车半径≥9m,重系列消防车半径≥12m。 所以,根据题意,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第151页

4.消防车的最小转弯半径是指消防车回转时消防车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径,其中重系列消防车转弯半径至少为( )m。

A.6 B.7 C.9 D.12 【答案】D

【解析】车道转弯处应考虑消防车的最小转弯半径,以便于消防车顺利通行。

消防车的最小转弯半径是指消防车回转时消防车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径,其中轻系列消防车半径≥7m,中系列消防车半径≥9m,重系列消防车半径≥12m。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第151页 5.灭火救援窗的窗口下沿距室内地面不宜大于( )m。 A.0.8 B.0.9 C.1 D.1.2 【答案】D

【解析】厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置可供消防救援人员进入的窗口。窗口的净高度和净宽度分别不应小于0.8m和1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于30m,且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。所以,根据题意,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第153页

6.对于公共建筑而言,消防电梯与防烟楼梯间合用的前室的面积不应小于( )m2。 A.4.5 B.6 C.9 D.10 【答案】D

【解析】消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室。

前室的使用面积公共建筑不应小于6m2,居住建筑不应小于4.5m2;

与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10m2,居住建筑不应小于6m2。 所以,根据题意,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第154页

7.尽头式车道应根据消防车辆的回转需要设置回车道或回车场,供重型消防车使用的回车场不宜小于( )。 A.12m×12m B.15m×15m C.18m×18m D.9m×9m 【答案】C

【解析】尽头式车道应根据消防车辆的回转需要设置回车道或回车场。 回车场的面积不应小于12m×12m;

对于高层建筑,回车场不宜小于15m×15m; 供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第152页

8.当建筑的沿街长度超过150m或总长度大于( )m时,应在适当位置设置穿过建筑物的消防车道。 A.160 B.180 C.200 D.220 【答案】D

27 / 98

【解析】对于一些使用功能多、面积大、建筑长度长的建筑,如L形、U形、口形建筑,当其沿街长度超过150m或总长度大于220m时,应在适当位置设置穿过建筑物的消防车道。正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第151页 9.对于居住建筑而言,消防电梯前室的使用面积不应小于( )m2。 A.4.5 B.6 C.9 D.10 【答案】A

【解析】消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室。

前室的使用面积公共建筑不应小于6m2,居住建筑不应小于4.5m2;

与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10m2,居住建筑不应小于6m2。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第154页

10.消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,消防车道的坡度不宜大于( )%。 A.3 B.4 C.8 D.10 【答案】C

【解析】消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,消防车道的坡度不宜大于8%。正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第151页 二、简答题

1.消防车道的设置要求有哪些? 消防车道的设置要求主要有:

(1)净宽和净高:消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,坡度不宜大于8%。 (2)荷载:轻、中系列消防车最大总质量不超过11t;重系列消防车其总质量15~50t。

(3)最小转弯半径:轻系列消防车转弯半径大于或等于7m,中系列消防车大于或等于9m,重系列消防车大于或等于12m。

(4)回车场:尽头式车道应设回车道或回车场。回车场的面积不应小于12m×12m; 对于高层建筑,不宜小于15m×l5m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。

(5)间距:室外消火栓的保护半径在150m左右,按规定一般设在城市道路两旁,故消防车道的间距应为160m。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第151~152页 2.简述灭火救援窗的含义及其设置要求。

灭火救援窗是指在消防登高面一侧外墙上设置的供消防救援人员快速进入建筑的灭火救援窗口。窗口的净高和净宽分别不应小于0.8m和1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于30m,且每个防火分区不应少于2个。窗口的玻璃应易于破碎,并设置明显标志。厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置灭火救援窗。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第153页 3.简述消防电梯的设置范围及其设置要求。 3.消防电梯的设置范围及其设置要求: (1)消防电梯的设置范围为: 1)建筑高度大于33m的住宅建筑。

2)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。 3)设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。 (2)消防电梯的设置要求主要有:

1)消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯。

2)电梯前室的使用面积:公共建筑不应小于6m2,居住建筑不应小于4.5m2;与防烟楼梯间合用的前室:公共建筑不应小于10m2,居住建筑不应小于6m2。前室的门应采用乙级防火门。

3)消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。

4)在消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s,且消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。

5)消防电梯的载重量不应小于800kg,且轿厢尺寸不宜小于1.5m×2m,其行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。

6)消防电梯的供电应为消防电源并设置备用电源,电梯轿厢的内部应设置专用消防对讲电话;电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第153~154页。

第三篇 建筑消防设施

第1章 概述

一、多项选择题

1.建筑消防设施的主要作用是及时( ),从而减少由火灾造成的财产损失和人员伤亡。 A.发现火灾

28 / 98

B.保持火灾不扩大 C.扑救火灾 D.加固建筑防火 E.限制火灾蔓延 【答案】ACE

【解析】建筑消防设施的主要作用是及时发现和扑救火灾、限制火灾蔓延的范围,为有效地扑救火灾和人员疏散创造有利条件,从而减少由火灾造成的财产损失和人员伤亡。正确答案为A、C、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第157页

2.火灾自动报警系统由火灾探测触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其他辅助功能的装置组成,其按应用范围可分为( )。 A.区域报警系统 B.城市报警系统 C.集中报警系统 D.控制中心报警系统 E.广域报警系统 【答案】ACD

【解析】火灾自动报警系统按应用范围可分为区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统三类。正确答案为A、C、D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第158页 二、简答题

1.何为建筑消防设施,其分为哪几类?

建筑消防设施是指在建筑物、构筑知中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等防范和扑救建筑火灾的设备设施的总称。

建筑消防设施可分为消防给水设施、防烟与排烟设施、消防供配电设施、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、灭火器材、消防通信设施、应急照明和疏散指示设施等。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第157~159页 2.建筑消防设施的使用、管理单位的职责有哪些?

2.建筑消防设施的使用、管理单位应当依法履行的管理职责有:

(1)贯彻执行国家有关建筑消防设施使用、维护保养的法律法规、技术标准和地方规章。 (2)明确专门部门和专人负责建筑消防设施的操作、检查和维护保养工作。 (3)制定建筑消防设施管理制度和操作规程。

(4)落实建筑消防设施的日常维护保养制度,及时整改设置与运行中存在的问题。 (5)定期组织对建筑消防设施进行检查测试。

(6)建立建筑消防设施配置、运行等情况的管理档案。

(7)对员工进行建筑消防设施使用常识教育,定期组织演练。 (8)履行法律、法规、规章规定的其他责任。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第160~161页

第2章 室内外消防给水系统

一、单项选择题

1.设置消防水泵时应设置备用泵,但当建筑的室内消防用水量小于或等于( ) L/s时,可不设置备用泵。 A.10 B.15 C.20 D.25 【答案】A

【解析】消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用泵的工作能力不应小于最大一台消防工作泵的工作能力。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于或等于25L/S或建筑的室内消防用水量小于或等于10L/S时,可不设备用泵。正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第162页

2.消防泵的并联是由两台或两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水,其主要作用在于( )。 A.保持扬程 B.增加扬程 C.增加流量 D.保持流量 【答案】C

【解析】消防泵的并联是由两台或两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水。

消防泵的并联的作用主要在于增加流量,但在流量叠加时,系统的流量会有所下降。正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第163页

3.工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于或等于( )L/s时,可不设置备用泵。 A.10 B.15 C.20 D.25

29 / 98

【答案】D 【解析】当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于或等于25L/S或建筑的室内消防用水量小于或等于10L/S时,可不设备用泵。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第162页

4.在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量时应设置消防水池,补水时间不宜超过( )h。 A.8 B.12 C.24 D.48 【答案】D

【解析】在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量,以及市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下,室内外消防用水量之和大于25L/S的建(构)筑物应设消防水池。在火灾情况下,当有两条引入 管且能保证连续补水时,消防水池的容量方可减去火灾延续时间内的补充水量。消防水池的补水时间不宜超过48h。正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第167~168页

5.室外消火栓系统主要是通过室外消火栓为消防车等消防设备提供消防用水,或通过进户管为室内消防给水设备提供消防用水,其中室外消防栓间距不应大于( )m。 A.60 B.100 C.120 D.150 【答案】C

【解析】室外消火栓的间距不应大于120m。正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第169页

6.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中水枪喷嘴口径不应小于( )mm。 A.10 B.15 C.19 D.22 【答案】C

【解析】消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第173页 7.室外消火栓的保护半径不应大于( )m。 A.60 B.100 C.120 D.150 【答案】D

【解析】室外消火栓的间距不应大于120m,室外消火栓的保护半径不应大于150m。正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第169页

8.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中每根水带的长度不应超过( )m。 A.10 B.15 C.20 D.25 【答案】D

【解析】消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第173页

9.室内消火栓的间距应由计算确定,高架库房和甲、乙类厂房不应超过30m,多层民用建筑不应超过( )m。 A.50 B.40 C.30 D.20 【答案】A

【解析】单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m,高层民用建筑、高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中,室内消火栓的间距不应大于30m。正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第173页 10.室内消火栓应设在明显、易于取用的地点,其栓口离地高度为( )m,出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。

A.0.8 B.1.1 C.1.5 D.2 【答案】B

【解析】室内消火栓应设在明显、易于取用的地点。栓口离地面的高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第173页 11.水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池( )m范围内。 A.15~40 B.25~50 C.10~25 D.5~15 【答案】A

【解析】水泵接合器有地上式、地下式和墙壁式三种,以适应各种建筑物的需要。其设置应方便连接消防车水泵;距水泵接合器15~40m范围内,应设有室外消火栓或消防水池。正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第165页 二、多项选择题

1.室内消火栓的最大布置间距不应超过30m的场所有( )。 A.单层建筑 B.多层建筑 C.高层工业建筑

30 / 98

2016消防安全技术实务复习题集