②前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2。合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于 6.0m2。
③疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第96页 3.疏散指示标志的设置应符合哪些要求? 疏散指示标志的设置应符合:
(1)安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志。
(2)沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于1.0m。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第100页
第7章 建筑电气防火
一、单项选择题
1.根据使用场所的潮湿、化学腐蚀、高温等环境因素及额定电压要求,选择适宜的电线电缆,其中固定敷设的供电线路宜选用( )线缆。
A.铁芯 B.铝芯 C.铜芯 D.锰芯 【答案】C
【解析】固定敷设的供电线路宜选用铜芯线缆。
①重要电源、重要的操作回路及二次回路、电动机的励磁回路等需要确保长期运行在连接可靠条件下的回路; ②移动设备的线路及振动场所的线路;
③对铝有腐蚀的环境;高温环境、潮湿环境、爆炸及火灾危险环境; ④工业及市政工程等场所不应选用铝芯线缆。 所以,根据题意,正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第102页
2.在特别潮湿的作业场所内,携带式照明灯具的供电电压不得超过( )V。 A.12 B.24 C.36 D.72 【答案】A
【解析】照明电压一般采用220V;
携带式照明灯具(俗称行灯)的供电电压不应超过36V;
如在金属容器内及特别潮湿场所内作业,行灯电压不得超过12V。 36V以下照明供电变压器严禁使用自耦变压器。 所以,根据题意,正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第106页 3.耐火电缆在明敷时,其面积应不小于( )mm2。 A.2 B.2.5 C.3 D.6 【答案】B
【解析】耐火电缆应考虑自身在火灾时的机械强度,因此,明敷的耐火电缆截面积应不小于2.5mm2,即正确答案为B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第103页 二、多项选择题
1.电气线路的保护措施主要有( )。 A.短路保护 B.过载保护
C.剩余电流保护 D.负载控制保护 E.接地故障保护 【答案】ABE
【解析】电气线路的消防保护措施主要有: (1)短路保护。 (2)过载保护。 (3)接地故障保护。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第104页
2.阻燃电缆是指在规定试验条件下被燃烧,能使火焰蔓延仅在限定范围内,撤去火源后,残焰和残灼能在限定时间内自行熄灭的电缆,其性能主要用( )和( )两指标来评定。 A.氧指数 B.发烟性 C.阻燃温度 D.耐火等级 E.着火温度
21 / 98
【答案】AB
【解析】阻燃电缆的性能主要用氧指数和发烟性两指标来评定,故正确答案为A、B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第103页 三、简答题
1.电气线路的消防保护措施有哪些? 电气线路的消防保护措施主要有: (1)短路保护。 (2)过载保护。 (3)接地故障保护。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第104页 2.电气装置防火包括哪些内容? 电气装置防火主要包括: (1)开关防火. (2)熔断器防火。 (3)继电器防火。 (4)接触器防火。 (5)启动器防火。
(6)剩余电流保护装置防火。 (7)低压配电柜防火。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第106~107页
第8章 建筑防爆
一、单项选择题
1.防止液体流散的其中一种做法就是在桶装仓库门洞处修筑慢坡,该慢坡高度一般不小于( )mm。 A.50 B.100 C.150 D.300 【答案】C
【解析】防止液体流散的基本做法有两种:
一是在桶装仓库门洞处修筑慢坡,一般高为150~300mm;
二是在仓库门口砌筑高度为150~300mm的门槛,再在门槛两边填沙土形成慢坡,便于装卸。 所以,根据题意,正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第114页
2.爆炸性气体、可燃蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物环境,按其出现的频率和持续时间分为( )个区域等级。
A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】B
【解析】爆炸性气体环境按出现的频繁程度和持续时间分为: ①0级区域(0区):在正常运行情况下,爆炸性气体混合物连续出现或长期出现的场所。 ②1级区域(1区):在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的场所。 ③2级区域(2区):不可能出现(或即使出现也仅是短时存在)爆炸性气体混合物的场所。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第111页。
3.为了减少爆炸损失,作为泄压设施的轻质屋面板的单位面积质量不宜超过( ) kg/m2。 A.20 B.40 C.60 D.100 【答案】C
【解析】作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2。正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第116页
4.爆炸性气体、易燃液体和闪点低于或等于环境温度的可燃液体、爆炸性粉尘或易燃纤维等统称为爆炸性物质,其分为( )类。
A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】B
【解析】爆炸性物质可分为三类: I类(矿井甲烷);
Ⅱ类(爆炸性气体混合物, 含蒸气、薄雾); Ⅲ类(爆炸性粉尘,含纤维)。 正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第119页 5.下列选项中,适用于0区的防爆电气设备的形式是( )。 A.隔爆型 B.增安型
C.ia级本质安全型
22 / 98
D.正压型 【答案】C
【解析】隔爆型适用于1区、2区危险环境; 增安型主要适用于2区危险环境; 正压型一般用于1区、2区危险环境;
而ia级本质安全型适用于0区、1区、2区危险环境。 正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第121页 二、多项选择题
1.爆炸性气体、可燃蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物的场所,按其出现的频繁程度和持续时间分为( )。 A.0区 B.1区 C.10区 D.11区 E.2区 【答案】ABE
【解析】爆炸性气体环境按出现的频繁程度和持续时间分为: ①0级区域(0区):在正常运行情况下,爆炸性气体混合物连续出现或长期出现的场所。 ②1级区域(1区):在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的场所。 ③2级区域(2区):不可能出现(或即使出现也仅是短时存在)爆炸性气体混合物的场所。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第111页
2.爆炸性粉尘环境根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间分为( )。 A.20区 B.21区 C.10区 D.11区 E.12区 【答案】CD
【解析】爆炸性粉尘环境按出现的频繁程度和持续时间分为: ①10区:连续出现或长期出现爆炸性粉尘混合物的场所。
②11区:有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的场所。 【考点来源】《消防安全技术实务教材(公安部消防局)第111页 3.爆炸性气体等爆炸性物质可分为( )等几类。 A.矿井甲烷
B.爆炸性气体混合物 C.爆炸性悬浮物 D.爆炸性粉尘 E.爆炸性气溶胶 【答案】ABD
【解析】爆炸性物质可分为三类: I类(矿井甲烷);
Ⅱ类(爆炸性气体混合物, 含蒸气、薄雾); Ⅲ类(爆炸性粉尘,含纤维)。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第119页
4.可燃性粉尘环境根据混合物出现的频繁程度、持续时间及粉尘层厚度分为( )。 A.10区 B.11区 C.20区 D.21区 E.22区 【答案】CDE
【解析】可燃性粉尘环境按出现频繁程度、持续时间和粉尘层厚度分为:20区、21区、22 区。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第119页 三、简答题
1.爆炸危险区域是如何划分的? 爆炸危险区域可划分为:
(1)爆炸性气体环境按出现的频繁程度和持续时间分为: ①0级区域(0区):在正常运行情况下,爆炸性气体混合物连续出现或长期出现的场所。 ②1级区域(1区):在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的场所。 ③2级区域(2区):不可能出现(或即使出现也仅是短时存在)爆炸性气体混合物的场所。 (2)爆炸性粉尘环境按出现的频繁程度和持续时间分为: ①10区:连续出现或长期出现爆炸性粉尘混合物的场所。
②11区:有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的场所。
(3)可燃性粉尘环境按出现频繁程度、持续时间和粉尘层厚度分为:20区、21区、22 区。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第111、119页 2.隔爆设施有哪些?
在容易发生爆炸事故的场所设置的防爆墙、防爆门和防爆窗等隔爆设施,以局限爆炸事故波及的范围,减轻爆炸事故所造成的损失,其主要有:
(1)防爆墙:主要有防爆砖墙、防爆钢筋混凝土墙、防爆单层和双层钢板墙、防爆双层钢板中间填混凝土墙等。 (2)防爆门:又称装甲门,其骨架一般采用角钢和槽钢拼装焊接,门板选用抗爆强度高的锅炉钢板或装甲钢板。 (3)防爆窗:其窗框应用角钢板制作,窗玻璃应选用抗爆强度高、爆炸时不易破碎的安全玻璃。
23 / 98
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第117页
3.电气设备防爆形式有哪些? 3.电气设备的基本防爆形式有: ①隔爆型(d); ②增安型(e); ③本质安全型(i); ④正压型(p); ⑤油浸型(o); ⑥充沙型(q); ⑦无火花型(n); ⑧洗封型(m); ⑨特殊型(s); ⑩粉尘防爆型。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第120~121页
第9章 建筑设备防火防爆
一、单项选择题
1.电加热设备与送风设备的电气开关应有连锁装置,且装有电加热设备的送风管道应用( )材料制成。 A.不燃 B.难燃 C.可燃 D.易燃 【答案】A
【解析】对于加热送风采暖设备,装有电加热设备的送风管道应用不燃材料制成。 正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第125页
2.在通风、空气调节系统的送、回风管道穿越防火分区的隔墙处应设置防火阀,其动作温度宜为( )℃。 A.120 B.100 C.93 D.70 【答案】D
【解析】在通风、空气调节系统的送风、回风管道穿越防火分区的隔墙处应设置防火阀,又因为有熔断器的防火阀的动作温度宜为70℃。正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第127~128页
3.厨房由于其环境温度较高,其洒水喷头应符合其工作环境温度要求,应选用公称动作温度为( )℃的喷头。 A.120 B.100 C.93 D.70 【答案】C 【解析】厨房环境温度较高,其洒水喷头选择也应符合其工作环境温度要求,应选用公称动作温度为93℃的喷头,颜色为绿色。正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第132页
4.在机房或锅炉房内设储油间,或燃油直燃机房的油箱,其储油容积均不应大于 ( )m3。 A.3 B.2 C.1 D.0.5 【答案】C
【解析】当机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用防火墙与发电机间分隔; 当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1.00m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;
燃油直燃机房的油箱不应大于1m3,并应设在耐火极限不低于二级的房间内,该房间的门应采用甲级防火门。正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第130、131、133页
5.直燃机房应设置火灾自动报警系统,当可燃气体浓度达到爆炸下限的( )时,报警系统应能及时准确报警。 A.90% B.75% C.50% D.25% 【答案】D
【解析】直燃机房应设置火灾自动报警系统及水喷雾灭火装置,并且可靠联动,报警探测器检测点不少于两个,且应布置在易泄漏的设备或部件上方,当可燃气体浓度达到爆炸下限的25%时,报警系统应能及时准确报警和切断燃气总管上的阀门和非消防电源,并启动事故排风系统。正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第131页
6.锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性隔墙和( )h 的不燃性楼板隔开。 A.2.5 B.2 C.1.5 D.1 【答案】C
【解析】锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性隔墙和1.50h的不燃性楼板隔开;在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗。正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第133页
7.锅炉房的门应直通室外或直通安全出口,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于( )m的不燃性防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙。
24 / 98
A.0.5 B.1 C.1.5 D.2 【答案】B 【解析】锅炉房的门应直通室外或直通安全出口,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙。正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第133页 二、简答题
锅炉房防火防爆措施主要有哪些? 锅炉房防火防爆措施主要有:
(1)锅炉房应选择在主体建筑的下界或侧风方向,与其他部位的防火间距为25~50m。
(2)锅炉房宜独立建造,当确有困难时可贴邻民用建筑布置,但应采用防火墙隔开,且不应贴邻人员密集场所。 (3)锅炉房为多层建筑时,每层至少应有2个出口,分别设在两侧,并设置安全疏散楼梯直达各层操作点。 (4)锅炉的燃料供给管道应在进入建筑物前和设备间内的管道上设置自动和手动切断阀。
(5)油箱间、油泵间、油加热间应用防火墙与锅炉间及其他房间隔开,门窗应对外开启,室内的电气设备应为防爆型。
(6)锅炉房电力线路不宜采用裸线或绝缘线明敷,应采用金属管或电缆布线。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第132~133页
第10章 建筑装修、保温材料防火
一、单项选择题
1.国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624—2012,将建筑内部装修材料按燃烧性能划分为( )级。 A.2 B.3 C.4 D.7 【答案】C
【解析】根据GB 8624—2012,装修材料按燃烧性能分级的分为: (1)A级——不燃材料(制品)。 (2)B1级——难燃材料(制品)。 (3)B2级——可燃材料(制品) (4)B3级——易燃材料(制品)。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第138页 2.《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624—2012与《建筑材料及燃烧性能分级》GB 8624—2006对建筑内部装修材料按燃烧性能划分级对应关系的描述,正确的是( )。 A.A1对应A和B B.B对应B和C C.B1对应D和E D.B3对应F 【答案】D
【解析】根据GB 8624—2012对建筑内部装修材料按燃烧性能分为A级、B1级、B2级和B3级四级,根据GB 8624—2006对建筑内部装修材料按燃烧性能分为A2、B、C、D、E、F级七级,其对应关系为: A级/A1、A2 级—不燃材料(制品); B1级/B、C级—难燃材料(制品); B2级/D、E级—可燃材料(制品); B3级/F级—易燃材料(制品)。 所以,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第138~139页
3.疏散走道和安全出口门厅中除天棚外,其他装修应采用不低于( )级装修材料。 A.A B.B C.B1 D.B2 【答案】C
【解析】疏散走道和安全出口门厅的顶棚应采用A级装修材料,其他装修应采用不低于B1级的装修材料。无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料。所以,正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第142页
4.从材料燃烧性能的角度看,用于建筑外墙的保温材料可以分为( )大类。 A.3 B.4 C.5 D.6 【答案】A
【解析】从材料燃烧性能的角度看,用于建筑外墙的保温材料可以分为三大类: 一是以矿棉和岩棉为代表的无机保温材料,通常被认定为不燃材料;
二是以胶粉聚苯颗粒保温浆料为代表的有机-无机复合型保温材料,通常被认定为难燃材料; 三是以聚苯乙烯泡沫塑料(包括EPS板和XPS板)、硬泡聚氨酯和改性酚醛树脂为代表的有机保温材料,通常被认定为可燃材料。正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第148页 5.建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于( )级。
25 / 98