【解析】如教材中表2-5-1中所示,二级耐火等级的乙类厂房最多允许层数为6层,故正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第71页
表2-5-1 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积 生产的火灾危险性类别 甲 乙 厂房的耐火等级 一级 二级 一级 二级 一级 二级 三级 一、二级 三级 四级 每个防火分区的最大允许建筑面积(㎡) 最多允许层数 单层 厂房 4000 3000 5000 4000 不限 8000 3000 不限 4000 1000 多层 厂房 3000 2000 4000 3000 6000 4000 2000 不限 2000 — 高层 厂房 — — 2000 1500 3000 2000 — 4000 — — 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室) — — — — 500 500 — 1000 — — 宜采用单层 不限 6 不限 不限 2 不限 3 1 丙 丁 一、二级 不限 不限 不限 6000 1000 戊 三级 3 5000 3000 — — 四级 1 1500 — — — 2.无特殊情况下,当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可按相关规定增加( )。 A.1倍 B.2倍 C.1000m2 D.2000m2 【答案】A
【解析】无论是厂房、仓库,还是民用建筑,一般情况下,当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按相应规定增加1.0倍。所以,根据题意,正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第72~74页 3.四级耐火等级的丁类厂房建筑层数最多允许层数为( )层。 A.1 B.2 C.3 D.5 【答案】A
【解析】如教材中表2-5-1中所示,四级耐火等级的丁类厂房最多允许层数为1 层,故正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》,教材(公安部消防局)第72页
4.当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,与中庭相连通的门应采用( )防火门。
A.甲级 B.乙级 C.丙级 D.丁级 【答案】A
【解析】当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。所以,根据题意,正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第77页 5.防火墙一般是指具有不少于( )耐火极限的不燃性实体墙。 A.2.5h B.3.00h C.4.00h D.4.5h 【答案】B
【解析】防火墙是具有不少于3.00h耐火极限的不燃性实体墙。故正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第79页
6.防火墙应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结构,且应高出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于( )cm。 A.40 B.45 C.50 D.60 【答案】C
【解析】防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上,且应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结构,应高出不燃性墙体屋面不小于40cm,高出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于50cm。所以,根据题意,正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第79页
7.一、二级耐火等级高层建筑内的展览厅,当设有自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过( )m2。 A.2000 B.4000 C.6000 D.10000 【答案】B
【解析】一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加,但设置在高层建筑内时,不应大于4000m2。所以,
16 / 98
根据题意,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第73~74页
8.防火阀是在用于管道内阻火的活动式封闭装置,平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到( )℃时会自动关闭。
A.70 B.90 C.100 D.150 【答案】A
【解析】防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片就会熔断断开而防火阀自动关闭。所以,正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第81页
9.排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门,当管道内的烟气达到( )℃时排烟阀门自动关闭。
A.70 B.150 C.250 D.280 【答案】D
【解析】防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置;
平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片熔断断开而防火阀自动关闭。 公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。当管道内的烟气达到280℃时排烟防火阀门自动关闭。因此,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第81~82页
10.在中央空调系统的送、回风管在穿过机房的房间隔墙和楼板处,均应按规定设置( )。 A.防火阀 B.排烟防火阀 C.防回流措施 D.防火隔板 【答案】A
【解析】在穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处应设置防火阀。故正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第81页 11.建筑物内的防火墙不应设在转角处,如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于( )m。
A.10 B.6 C.4 D.2 【答案】C
【解析】建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4m;紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近的水平距离不应小于2m。所以,根据题意,正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第79页 二、多项选择题
1.划分防烟分区的措施有( )。 A.挡烟垂壁 B.隔墙 C.隔断 D.固定家具
E.从顶棚下突出不小于0.5m的梁 【答案】ABE
【解析】防烟分区是在建筑内部采用挡烟设施分隔而成,其中挡烟设施主要有挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、建筑横梁等,但对建筑横梁要求是,其高度要超过50cm。隔断是指那些可伸缩滑动和自由拆装、不到顶的隔断。因此, 正确答案为A、B、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第82页
2.防火门是指具有一定耐火极限,且在发生火灾时能自行关闭的门,其可分为( )。 A.甲级防火门 B.乙级防火门 C.丙级防火门 D.丁级防火门 E.戊级防火门 【答案】ABC
【解析】防火门按耐火极限分为甲、乙、丙三级,耐火极限分别不低于1.50h、1.00h 和0.50h,对应的分别应用于防火墙、疏散楼梯门和竖井检查门。所以,根据题意,正确答案为A、B、C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第80页
3.防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置,下列应设置
17 / 98
防火阀的部位有( )。 A.穿越防火分区处
B.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙处 C.穿越重要的房间楼板处
D.穿越防火分隔处的变形缝两侧 E.穿越建筑的电梯前室处 【答案】ABCD
【解析】应设置防火阀的部位有: (1)穿越防火分区处。
(2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。 (3)穿越重要或火灾危险性大的房间陽墙和楼板处。 (4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。
(5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
(6)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第81页 三、简答题
1.中庭防火分隔设计要求有哪些?
1.当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,其防火分隔设计应符合:
(1)中庭应与周围相连通空间进行防火分隔。采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃时,防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不应低于1.00h;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。
(2)高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。 (3)中庭应设置排烟设施。 (4)中庭内不应布置可燃物。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第77页 2.哪些部位需要设置防火阀? 应设置防火阀的部位有: (1)穿越防火分区处。
(2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。 (3)穿越重要或火灾危险性大的房间陽墙和楼板处。 (4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。
(5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
(6)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第81页
第6章 安全疏散
一、单项选择题
1.一个容纳人数为2800人的剧院,其需要设置的疏散门个数至少为( )。 A.10 B.12 C.13 D.14 【答案】A
【解析】对于剧院,其每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人;
当容纳人数超过2 000人时,其超过2 000人的部分,每个疏散出口的平均疏散人数不应超过400人。 所以,有2 000/250+800/400=10,即至少设置10个疏散门,选择A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第92页
2.若某建筑内阶梯形观众厅允许疏散时间为3min,单股人流宽度为0.55m,其百人所需疏散宽度为( )m。 A.0.43 B.0.5 C.0.9 D.1 【答案】B Nb,所以,有[100/(3×37)]×0.55≈0.5,即正确答案为B。 【解析】百人宽度指标=At【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第85页。
3.下列说法,正确的是( )。
A.在地上建筑中,各楼梯总疏散宽度应按本层人数计算
B.在地下建筑中,下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算
C.在地上建筑中,下层楼梯总疏散宽度应按本层及以上各楼层人数最多的一层人数计算
18 / 98
D.在地下建筑中,上层楼梯的总宽度应按其下层人数最少一层的人数计算 【答案】C
【解析】地上建筑中疏散宽度应按本层及以上各楼层人数最多的一层人数计算,地下建筑中上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算。所以,根据题意,正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第87页
4.当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可比规定值增加( )。 A.2 倍 B.1 倍 C.50% D.25% 【答案】D
【解析】安全疏散距离一般应按相应规定进行设置,当建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可比规定值增加25%。所以,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第89页
5.封闭楼梯间是指设有能阻挡烟气的双向弹簧门或( )级防火门的楼梯间。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 【答案】B
【解析】封闭楼梯间是指设有能阻挡烟气的双向弹簧门或乙级防火门的楼梯间,其有墙和门与走道分隔,比敞开楼梯间安全。但因其只设有一道门,在火灾情况下人员进行疏散时难以保证不使烟气进入楼梯间。所以,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第94页
6.高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所,其每个疏散出口的平均疏散人数不应超过( )人。
A.250 B.400 C.600 D.700 【答案】A
【解析】高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所,观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人,故正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第93页
7.一个能容纳10 000人的体育馆观众厅,其需要设置的疏散门的个数至少为( )。 A.11 B.13 C.15 D.17 【答案】C
【解析】体育馆观众厅的每个疏散出口的平均疏散人数不宜超过400~700人,按最多疏散人数700为计算标准,其疏散门个数为10 000/700≈14.3,取15。所以,正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第93页 8.建筑高度超过( )m的公共建筑和住宅建筑应设置避难层。 A.32 B.45 C.50 D.100 【答案】D
【解析】建筑高度超过100m的公共建筑和住宅建筑应设置避难层,即正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第98页 9.疏散走道的地面最低水平照度不应低于( )lx。 A.1 B.3 C.5 D.10 【答案】A
【解析】疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx,人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0lx,楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx。所以,根据题意,正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第99页
10. 缓降器是高层建筑的下滑自救器具,由于其操作简单,下滑平稳,是目前市场上应用最广泛的辅助安全疏散产品,其中,自救绳绳长为38m的缓降器适用于( )层。 A.3~5 B.6~10 C.11~16 D.17~20 【答案】B
【解析】缓降器根据自救绳的长度分为三种规格,绳长38m的缓降器适用于6~10层;绳长53m的缓降器适用于11~16层;绳长74m的缓降器适用于16~20层。所以,根据题意,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第100页
11.每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于( )m。 A.3 B.5 C.10 D.15 【答案】B
【解析】每座建筑或每个防火分区的安全出口数目不应少于2个,每个防火分区相邻2个安全出口或每个房间疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。所以,根据题意,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第90页
19 / 98
二、多项选择题
1.下列关于疏散走道设置的疏散指示标志说法中,正确的是( )。
A.疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.0m以下的墙面上 B.安全出口标志宜设在出口的顶部
C.灯光疏散指示标志可用难燃材料制作保护罩 D.可采用蓄电池作备用电源
E.灯光疏散指示标志之间的间距不应大于30.0m 【答案】ABD
【解析】安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志;
沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m,对于袋形走道,不应大于10.0m,在走道转角区,不应大于1.0m;
应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩;
应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间,对于高度超过100m的民用建筑不应少于1.5h,对于医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100 000m2的公共建筑不应少于1.0h,对于其他建筑不应少于0.5h。
所以,根据题意,正确答案为A、B、D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第100页 2.应设置疏散指示标志的场所和部位有( )。
A.民用建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅等人员密集场所疏散路线以及疏散出口处 B.歌舞游艺场所的疏散走道和其他主要疏散路线以及疏散出口处 C.一类高层民用建筑的走道和安全出口处 D.所有高层民用建筑的走道和安全出口处 E.多层单元式住宅的安全出口处 【答案】ABC
【解析】公共建筑及其他一类高层民用建筑,高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。所以,根据题意,正确答案为A、B、C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第99页 3.高层建筑封闭楼梯间的门可以是( )。 A.双向弹簧门 B.甲级防火门 C.乙级防火门 D.丙级防火门
E.向疏散方向开启的普通门 【答案】BC
【解析】虽然封闭楼梯间是指设有能阻挡烟气的双向弹簧门或乙级防火门的楼梯间,但是高层和人员密集建筑的楼梯间的门应采用乙级防火门,且须向疏散方向开启。因此,根据题意可知,封闭楼梯间的门起码是乙级防火门,故正确答案为B、C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第94页
4.一个容纳人数为2400人的阶梯形观众厅设置了 10个疏散门,其允许疏散时间为2min,单股人流宽度为0.55,则其疏散门的宽度设为( )m是合适的。 A.0.9 B.1 C.1.4 D.1.8 E.2 【答案】DE
【解析】根据题意可知,疏散门的宽度至少为[(2400/10)/(2×37)]×0.55~1.78,取1.8m,因此,正确答案为D、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第85页 三、简答题
1.百人宽度指标含义及其计算公式如何表达?
百人宽度指标是指每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。其计算公式为: 百人宽度指标=上u At其中,#为疏散人数(即100人);?为允许疏散时间(min); J为单股人流通行能力(平、坡地面为43人/min,阶梯地面为37人/min ); 6为单股人流宽度,0.55~0.60m。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第85页 2.防烟楼梯间适用范围及设置要求是什么? 防烟楼梯间适用范围及设置要求: (1)防烟楼梯间的适用范围为:
①一类高层建筑及建筑高度大于32m的二类高层建筑。 ②建筑高度大于33m的住宅建筑。
③建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房。
④当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于 10m 时。 (2)防烟楼梯间的设置,除应满足疏散楼梯的设置要求外,还应满足:
①在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。前室可与消防电梯间的前室合用。