【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第42、48页。
第3章 建筑分类与耐火等级
一、单项选择题
1.建筑高度大于( )m的住宅建筑为一类高层民用建筑。 A.27 B.32 C.50 D.54 【答案】D
【解析】民用建筑的分类参见下表所示,其中表中未列入的建筑,其类别应根据本表类比确定。所以,根据题意,正确答案为D。 高层民用建筑 名 单、多层民用建筑 称 一 类 二 类 住建筑高度大于27m,但不大于建筑高度不大于27m的住宅建筑高度大于54m的住宅建筑(包括设54m的住宅建筑(包括设置商业宅建筑(包括设置商业服建置商业服务网点的住宅建筑) 服务网点的住宅建筑) 务网点的住宅建筑) 筑 1.建筑高度大于50m的公共建筑 2.任一楼层建筑面积大于1000m2的 公商店、展览、电信、邮政、财贸金融建1.建筑高度大于24m的单共筑和其他多种功能组合的建筑 除住宅建筑和一类高层公共建层公共建筑 建3.医疗建筑、重要公共建筑 筑外的其他高层民用建筑 2.建筑高度不大24m的其筑 4.省级及以上的广播电视和防灾指挥 他民用建筑 调度建筑、网局级和省级电力调度 5.藏书超过100万册的图书馆、书库 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第50页 2.建筑高度大于( )m的公共建筑为一类高层民用建筑。 A.27 B.32 C.50 D.54 【答案】C
【解析】本题解析参照习题1解析。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第50页
3.( )m以下的住宅建筑、建筑高度不超过( )m的公共建筑和工业建筑为单层、多层建筑。 A.24,27 B.27,24 C.54,27 D.54,24 【答案】B
【解析】本题解析参照习题1解析。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第50页 4.建筑高度不大于( )m的住宅建筑属于单、多层民用建筑。 A. 24 B.27 C.33 D.54 【答案】B
【解析】本题解析参照习题1解析。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第50页 5.建筑高度不大于( )m的单层公共建筑属于单、多层民用建筑。 A.24 B.27 C.32 D.50 【答案】A
【解析】本题解析参照习题1解析。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第50页
6.建筑构件的耐火性能是以( )的耐火极限为基础,再根据其他构件在建筑物中的重要性以及耐火性能可能的目标值调整后制订的。
A.柱 B.承重墙 C.隔墙 D.楼板 【答案】D
【解析】因为建筑构件的耐火性能是以楼板的耐火极限为基础,再根据其他构件在建筑物中的重要性以及耐火性能可能的目标值调整后制定的。所以,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第56页 7.地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于( )。 A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 【答案】A
【解析】民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合:地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级
11 / 98
不应低于二级。所以,根据题意,正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第58页 8.单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于( )。 A.一级 B. 二级 C.三级 D.四级 【答案】B
【解析】单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第58页 二、多项选择题
1.我国强制性国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624—2012中的建筑材料及制品的燃烧性能等级不包括( )。
A.A B.B1 C.C D.D E.E 【答案】CDE
【解析】国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624—2012中的建筑材料及制品的燃烧性能等级分为A、B1、B2、B3,而GB 8624—2006和国外(欧盟)把建筑材料及制品的燃烧性能等级分为A1、A2、B、C、D、E、F七个等级,其对应关系为A对应A1、A2; B1对应B、C; B2对应D、E; B3对应F。因此,根据本题意,正确答案为C、D、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第51~53页 2.建筑物的耐火等级是由组成建筑物的建筑构件的( )决定的。 A.燃烧性能 B.阻燃性能 C.火灾危险性 D.耐火极限 E.发火性能 【答案】AD
【解析】建筑耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的,并分为一、二、三、四级。所以,根据题意,正确答案为A、D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第56页 3.建筑材料及制品燃烧性能等级附加信息包括( )。 A.产烟特性 B.燃烧滴落物 C.微粒等级 D.耐火等级 E.烟气毒性等级 【答案】ABCE
【解析】建筑材料及制品燃烧性能等级附加信息包括产烟特性、燃烧滴落物、微粒等级和烟气毒性等级。
对于A2级、B级和C级建筑材料及制品,应给出产烟特性等级、燃烧滴落物/微粒等级(铺地材料除外)、烟气毒性等级;
对于D级建筑材料及制品,应给出产烟特性等级、燃烧滴落物/微粒等级。 所以,根据题意,正确答案为A、B、C、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第53页
4.建筑构件的燃烧性能,主要是指组成建筑构件材料的燃烧性能,我国把建筑构件按其燃烧性能进行分类为有( )。
A.不燃性 B.难燃性 C.可燃性 D.易燃性 E.易爆性 【答案】ABC
【解析】建筑材料及制品的燃烧性能等级分为不燃材料(制品)、难燃材料(制品)、可燃材料(制品)和易燃材料(制品)四个等级;
而建筑构件主要指建筑内的墙、柱、梁、楼板、门、窗等,其燃烧性能分为不燃性、难燃性和可燃性三类。 从材料的本身而言有易燃材料,如果做成建筑构件则需要进行防火或阻火处理,至少达到可燃的等级,因此,建筑构件的燃烧性能不包含易燃性,即正确答案为A、B、C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第54~55页 三、简答题
1.建筑构件根据燃烧性能是如何分类的?
建筑构件按其燃烧性能分为不燃性、难燃性和可燃性三类。 (1)不燃性构件是指用不燃烧性材料做成的构件。
(2)难燃性构件是指用难燃烧性材料做成的构件或用燃烧性材料做成而用非燃烧性材料做保护层的构件。
12 / 98
(3)可燃性构件是指用可燃性材料做成的构件。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第54~55页 2.建筑耐火分几级,在确定民用建筑耐火等级需注意哪些问题?
建筑耐火等级由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要建筑构件的燃烧性能和耐火极限决定,分为一、二、三、四级。其中,在确定民用建筑耐火等级需注意:
(1)民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合: 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级; 单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
(2)建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。
(3)一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料,但屋面防水层可采用可燃材料。
(4)二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于0.75h;当房间的建筑面积不大于100m2时,房间的隔墙可采用耐火极限不低于0.50h的难燃性墙体或耐火极限不低于0.30h的不燃性墙体。 (5)二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。
(6)建筑内预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第56、58页
第4章 总平面布局和平面布置
一、单项选择题
1.厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于( )m,围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。 A.5 B.10 C.12 D.14 【答案】A
【解析】厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于5m,围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第62页 2.甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于( )m。 A.15 B.20 C.30 D.50 【答案】D
【解析】甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第62页
3.当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于( )m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开。 A.0.5 B.1 C.2 D.3 【答案】B
【解析】当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开的方式,当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。 正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第67页
4.对于建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合规范允许减少的条件时,( )。 A.在规范基础上减少2m B.在规范基础上减少4m
C.在规范基础上减少不超过25% D.仍不应减少 【答案】D 【解析】对于建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合规范允许减小的条件时,仍不应减小。正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第66页
5.除规范另有规定外,高层乙类厂房与甲类厂房的防火间距不应小于( )m。 A.12 B.10 C.13 D.11 【答案】C
【解析】在设置防火间距时,应考虑建筑的火灾危险性、建筑高度、耐火等级等因素,根据厂房之间及其与乙、丙、丁、戌类仓库、民用建筑等之间的防火间距规定(详见教材表2-4-1),高层乙类厂房与甲类厂房的防火间距不应小于13m,因此,正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第63页
表2-4-1 厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距(m) 甲类丙、丁、戊类厂房(仓乙类厂房(仓库) 民用建筑 厂房 库) 名称 单、裙房,单、多单、多层 高层 单、多层 高层 高层 多层 层 13 / 98
一、一、三一、一、三四一、一、三四一二二级 二级 级 二级 二级 级 级 二级 二级 级 级 类 类 甲类 单、多厂房 层 单、多层 乙类 厂房 高层 一、二级 一、二级 三级 一、二级 一、二级 三级 四级 一、二级 一、二级 三级 四级 高层 12 12 14 13 12 14 16 13 12 14 16 12 10 12 13 10 12 14 13 10 12 14 14 12 14 15 12 14 16 15 12 14 16 13 13 15 13 13 15 17 13 13 15 17 12 10 12 13 10 12 14 13 10 12 14 14 16 12 14 14 16 15 17 12 14 14 16 16 18 15 17 12 14 14 16 16 18 13 13 25 15 13 13 15 17 13 13 15 17 10 12 14 13 10 12 14 12 14 20 15 14 16 25 20 16 18 15 17 20 15 12 14 15 13 14 16 18 15 16 18 50 单、多层 丙类 厂房 高层 丁、戊类 厂房 单、多层 一、13 13 15 13 13 15 17 13 13 15 17 15 13 二级 ≥5,12 15 20 12 15 20 25 20 ≤10 室外变压器变、>总油量25 25 25 25 配电10,15 20 25 15 20 25 30 25 (t) 站 ≤50 >50 20 25 30 20 25 30 35 30 6.甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于( )m。 A.15 B.20 C.30 D.50 【答案】C
【解析】甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第62页
7.两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但对于甲类厂房之间,防火间距不应小于( )m。 A.2 B.4 C.5 D.10 【答案】B
【解析】两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。因此,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第62页
8.相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且面积之和不大于该外墙面积的( )时,其防火间距可按相关规定减少25%。 A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案】C
【解析】对于相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且面积之和不大于该外墙面积的5%时,其防火间距可按教材中表2-4-4规定减少 25%。正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第65页
9.两相邻高层建筑中,其较低一座建筑的耐火等级不低于二级,屋面板的耐火极限不低于1.00h,屋顶无天窗且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于( )m。 A.2 B.4 C.5 D.10 【答案】B
【解析】相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,屋面板的耐火极限不低于1.00h,屋顶无天窗且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。 虽然B、C、D的距离都符合要求,但是结合题设的“不应小于”,只能选择B。所以,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第65页
14 / 98
10.锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口,外墙开口部位的上方可设置宽度不小于( )m的不燃烧体防少挑檐。
A.0.5 B.0.6 C.0.8 D.1 【答案】D
【解析】锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙。所以,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第67页
11. 厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置,并应采用防火墙和耐火极限不低于( )h的不燃烧体楼板与其他部分隔开。 A.1 B.1.5 C.2.5 D.3 【答案】B
【解析】厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置,并应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部分隔开。所以,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第70页 二、多项选择题
1.当锅炉房内设置储油间时,对于下列选项,其总储存量不应为( )m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开的方式,当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。 A.1 B.3 C.4 D.5 E.8 【答案】BCDE
【解析】当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开的方式,当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第67页 2.下列选项中,属于防火间距确定的原则的是( )。 A.防止火灾蔓延 B.保持火势
C.保障灭火救援场地需要 D.节约土地资源 E.加速灭火 【答案】ACD
【解析】影响防火间距的因素很多,但防火间距主要是根据当前消防扑救力量,结合火灾实例和消防灭火的实际经验确定的,其原则主要有防止火灾蔓延、保障灭火救援场地需要、节约土地资源、防火间距的计算等。所以, 根据题意,正确答案为A、C、D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第61页 三、简答题
1.防火间距确定的主要原则有哪些?
1.影响防火间距的因素很多,但防火间距主要是根据当前消防扑救力量,结合火灾实例和消防灭火的实际经验确定的,其原则主要有: (1)防止火灾蔓延。
(2)保障灭火救援场地需要。 (3)节约土地资源。
(4)防火间距的计算。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第61页。 2.防火间距不足时可采取哪些技术措施?
2.当防火间距由于场地等原因,难于满足国家有关消防技术规范的要求时,可根据建筑物的实际情况,采取以下补救措施:
(1)改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。
(2)调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。
(3)将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗或加防火水幕保护。
(4)拆除部分耐火等级低、占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。 (5)设置独立的室外防火墙。在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第66页
第5章 防火防烟分区与分隔
一、单项选择题
1.二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多不超过( )层。 A.2 B.3 C.5 D.6 【答案】D
15 / 98