7.从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的距离,不应大于( )m。 A.20 B.25 C.30 D.40 【答案】C
【解析】每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。所以,正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第279页
8.设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用( )。
A.区域报警系统 B.集中报警系统 C.局部报警系统 D.控制中心报警系统 【答案】D
【解析】仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统;
不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只需设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室;
设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。所以,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第271页
9.当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器。区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地面高度宜为( )。 A.1.1~1.3 B.1.3~1.5 C.1.5~1.8 D.1.8~2.2 【答案】B
【解析】区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,所以,正确答案为B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第279页
二、多项选择题
1.火灾探测器是火灾自动报警系统的基本组成部分之一,根据其监视范围的不同可分为( )火灾探测器。 A.点型 B.线型 C.面型 D.可复位型 E.可拆卸型 【答案】AB
【解析】火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器,所以,正确答案为A、B。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第264页
2.火灾自动报警系统是( )的简称。 A.火灾探测报警系统
B.可燃气体探测报警系统 C.电气火灾监控系统 D.消防联动控制系统 E.自动灭火系统 【答案】AD
【解析】火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称,是以实现火灾早期探测和报警、向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信号,进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设施。所以,根据题意,正确答案为A、D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第264页
3.火灾自动报警系统是实现火灾早期探测和报警的一种消防设施,其根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为( )。 A.局部报警系统
46 / 98
B.区域报警系统 C.集中报警系统 D.分散控制报警系统 E.控制中心报警系统 【答案】BCE
【解析】火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为: (1)区域报警系统:区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。
(2)集中报警系统:集中报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
(3)控制中心报警系统:控制中心报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成,且包含两个及两个以上集中报警系统。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第265~266页
4.火灾自动报警系统包含( )。 A.火灾探测报警系统
B.可燃气体探测报警系统 C.消防联动控制系统 D.自动灭火系统 E.电气火灾监控系统 【答案】ABCE
【解析】火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称,是以实现火灾早期探测和报警、向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信号,进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设施,其具体由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。所以,根据题意其正确答案不仅有A、C,还有B、E,即选择 A、B、C、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第266~267页
5.火灾探测器是火灾自动报警系统的基本组成部分之一,根据其是否具有恢复功能可分为( )火灾探测器。 A.点型 B.不可拆卸型 C.不可复位型 D.可复位型 E.可拆卸型 【答案】CD
【解析】火灾探测器根据其是否具有复位功能,分为可复位探测器和不可复位探测器两种。所以,正确答案为C、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第265页
三、简答题
1.火灾自动报警系统是如何分类的?
1.火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为: (1)区域报警系统:区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。
(2)集中报警系统:集中报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
(3)控制中心报警系统:控制中心报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成,且包含两个及两个以上集中报警系统。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第265~266页
2.火灾探测报警系统的工作原理是什么?
2.火灾探测报警系统的工作原理为:火灾发生时,安装在保护区域现场的火灾探测器,将火灾产生的烟雾、热量和光辐射等火灾特征参数转变为电信号,经数据处理后, 将火灾特征参数信息传输至火灾报警控制器;或直接由火灾探测器做出火灾报警判断,
将报警信息传输到火灾报警控制器。火灾报警控制器在接收到探测器的火灾特征参数信息或报警信息后,经报警确认判断,显示报警探测器的部位,记录探测器火灾报警的时间。处于火灾现场的人员,在发现火灾后可立即触动安装在现场的手动火灾报警按钮,手动报警按钮便将报警信息传输到火灾报警控制器,火灾报警控制器在接收到手动火灾 报警按钮的报警信息后,经报警确认判断,显示动作的手动报警按钮的部位,记录手动 火灾报警按
47 / 98
钮报警的时间。火灾报警控制器在确认火灾探测器和手动火灾报警按钮的报 警信息后,驱动安装在被保护区域现场的火灾警报装置,发出火灾警报,向处于被保护区域内的人员警示火灾的发生。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第269页
3.火灾自动报警系统适用范围有哪些?
3.火灾自动报警系统适用于人员居住和经常有人滞留的场所、存放重要物资或燃烧后产生严重污染需要及时报警的场所。
(1)区域报警系统:适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象。 (2)集中报警系统:适用于具有联动要求的保护对象。
(3)控制中心报警系统:一般适用于建筑群或体量很大的保护对象,这些保护对象中可能设置几个消防控制室,也可能由于分期建设而采用了不同企业的产品或同一企业不同系列的产品,或由于系统容量限制而设置了多个起集中作用的火灾报警控制器等情况,这些情况下均应选择控制中心报警系统。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第269~270页
4.消防控制室的设置应符合哪些规定? 4.消防控制室的设置应符合下列规定:
(1)单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。
(2)附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,也可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。 (3)消防控制室送、回巩管的穿墙处应设防火阀。
(4)消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过。
(5)不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第291页
第10章 防排烟系统
一、单项选择题
1.对于自然通风设施,防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于( )m2。 A.2 B.3 C.4 D.6 【答案】A
【解析】自然通风设施的防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。所以,正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第296页
2.排烟窗应设在排烟区域的顶部或外墙,且室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于( )m。
A.10 B.20 C.30 D.50 【答案】C
【解析】室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m,当室内高度超过6.00m,且具有自然对流条件时其水平距离可增加 25%。所以,根据题意,正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第298页
3.机械加压送风系统主要由送风口、送风管、送风机和吸风口组成,其中送风口的风速不宜大于( )m/s A.5 B.7 C.10 D.15 【答案】B
【解析】加压送风口的风速不宜大于7m/s,即正确答案为B 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第304页
4.机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,其中封闭楼梯间与走道之间压差合适的是( )Pa。
A.20 B.30 C.40 D.60 【答案】C
【解析】机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,且有前室或封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25~30Pa;
防烟楼梯间或封闭楼梯间与走道之间的压差应为40~50Pa。
可见,根据题意,防烟楼梯间与走道之间的压差值在40~50Pa的均符合要求,即正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第304页
5.安装在排烟系统管道上的排烟防火阀,平时呈关闭状态,发生火灾时开启,当管内烟气温度达到( )℃时自动关闭。
48 / 98
A.70 B.100 C.160 D.280 【答案】D
【解析】排烟防火阀安装在排烟系统管道上,平时呈关闭状态,火灾时由电信号或手动开启,同时排烟风机启动开始排烟;当管内烟气温度达到280℃时自动关闭,同时排烟风机停机。所以,根据题意,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第314页
6.建筑内发生火灾时,烟气的危害非常大,故设置排烟系统非常有必要,其中高层建筑一般多采用( )方式。 A.自然排烟 B.机械排烟 C.自燃通风 D.机械送风 【答案】B
【解析】题意是指设置排烟系统的必要性,故选项C、D不正确,又由于是高层建筑,故应采用机械排烟方式,即选项B为正确答案。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第297页
7.室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m,当室内高度超过( )m,且具有自燃对流条件时,其水平距离可适当增加。 A.3 B.6 C.8 D.10 【答案】B
【解析】室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m,当室内高度超过6.00m,且具有自然对流条件时其水平距离可增加 25%。所以,根据题意,正确答案为C。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第298页
8.机械加压送风的防烟楼梯间与走道之间的余压应为( )Pa。 A.20~30 B.30~40 C.40~50 D.50~60 【答案】C
【解析】机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,且有前室或封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25~30Pa;
防烟楼梯间或封闭楼梯间与走道之间的压差应为40~50Pa。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第304页
9.设置机械加压送风的楼梯间宜( )设一个加压送风口,前室或合用前室的加压送风口应设每层一个常闭式加压送风口。
A.每隔4~5层 B.每隔2~3层 C.每隔6~7层 D.每层 【答案】B
【解析】除直灌式送风方式外,楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口;合用一个井道的剪刀楼梯的两个楼梯间应每层设一个常开式百叶送风口;分别设置井道的剪刀楼梯的两个楼梯间应分别每隔一层设一个常开式百叶送风口。前室、合用前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置。所以,根据题意,正确答案为B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第305页
10.防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于( )m2。 A.2 B.3 C.4 D.6 【答案】A
【解析】防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。所以,根据题意,正确答案为A。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第296页
11.机械加压送风系统主要由送风口、送风管、送风机和吸风口组成,其中金属管道的风速不应大于( )m/s。
A.7 B.10 C.15 D.20 【答案】D
【解析】当采用金属管道时,管道风速不应大于20m/s; 当采用非金属材料管道时,不应大于15m/s; 当采用土建井道时,不应大于10m/s。
49 / 98
所以,根据题意,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第304页
二、多项选择题
1.火灾情况下通常涉及的烟羽流型式包括( )烟羽流。 A.轴对称型 B.房门型 C.窗口型 D.阳台溢出型 E.房间型 【答案】ACD
【解析】轴对称型烟羽流、阳台溢出型烟羽流、窗口型烟羽流为火灾情况下涉及的三种烟羽流形式,所以,正确答案为A、C、D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第309页
2.在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统能将火灾中建筑房间、走道中的烟气和热量排出建筑,其中机械排烟系统是由( )等组成。 A.挡烟垂壁 B.防火阀 C.排烟道 D.送风机 E.排烟出口 【答案】ACE
【解析】机械排烟系统是由挡烟垂壁、排烟口、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。因此,正确答案为A、C、E。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第306页
三、简答题
1.机械加压送风系统的组成及其工作原理是什么? 1.机械加压送风系统的组成及其工作原理:
(1)机械加压送风系统组成:机械加压送风系统主要由送风口、送风管道、送风机和吸风口组成。 (2)机械加压送风系统的工作原理:机械加压送风方式是通过送风机所产生的气体流动和压力差来控制烟气的流动,即在建筑内发生火灾时,对着火区以外的有关区域进行送风加压,使其保持一定正压,以防止烟气侵入的防烟方式。其中,加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力,同时还要保证各部分之间的压差不要过大,以免造成开门困难影响疏散。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第300页
2.机械排烟系统的组成及其工作原理是什么? 2.机械排烟系统的组成及其工作原理:
(1)机械排烟系统组成:机械排烟系统是由挡烟套壁(活动式或固定式挡烟垂壁, 或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成。
(2)机械排烟系统的工作原理:当建筑物内发生火灾时,采用机械排烟系统,将房间、走道等空间的烟气排至建筑物外。采用机械排烟系统时,通常由火场人员手动控制或由感烟探测器将火灾信号传递给防排烟控制器,开启活动的挡烟垂壁将烟气控制在发生火灾的防烟分区内,并打开排烟口以及和排烟口联动的排烟防火阀,同时关闭空调系统和送风管道内的防火调节阔防止烟气从空调、通风系统蔓延到其他非着火房间,最后 由设置在屋顶的排烟机将烟气通过排烟管道排至室外。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第306页
第11章 消防应急照明和疏散指示系统
一、单项选择题
1.通常情况下,消防应急照明和疏散指示系统的应急转换时间不应大于( )s。 A.0.25 B.1 C.2.5 D.5 【答案】D
【解析】消防应急照明和疏散指示系统在火灾事故状况下,所有消防应急照明和标志灯具转入应急工作状态,其应急转换时间不应大于5s,对于高危险区域使用系统的应急转换时间不应大于0.25s,及时为人员疏散和消防作业提供必要的帮助。所以,根据题意,正确答案为D。 【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第324页
2.对于100m及以下建筑而言,消防应急照明和疏散指示系统的蓄电池的初始放电时间不小于( )min。
50 / 98