量控制情况 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、换填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、砖砌体等检验批,经检查,主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规定,隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认。 施工方案经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施质 量 文 件 的 签 认 情 况 工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图纸会审纪要均及时签认。绵阳市建筑工程质量检测中心具备相应试验室资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均已签认。

监 理 经检查,混凝土密实,观感质量较好。 抽 抽测混凝土强度均满足设计要求。 测 情 况 发现问题以 及处理结果 无

工程建设过程中 执行规范法规情况 严格按现行规范、标准、法规及已审查通过的设计图纸施工。无重大设计变更,一般修改均经设计签认。 其它需要 说明的问题无 经检查,施工单位已按合同约定的要求完成施工图放纵的全部内容,工程质量符合设计和规范要求,各种施工材料的质保书、检验报告及砼试块强度检基础分部工程 质量评估意见验报告等资料齐全,均符合要求。 据此,根据上述质量验收情况记录,本基础分部工程核定为合格。 (公章) 项目监理工程师: 总监理工程师: 年 月 日 备 注

主体结构分部工程质量评估报告

工程名称 监理周期 绵阳市游仙区白蝉乡中心小学学生宿舍 天 结构类型 砖混结构

工 程建设过原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、页岩空心砖均有出厂合格证,并经过现场抽查,见证取样复试报告均合格。 检测情况 试块、试件 框架梁、柱、板试块强度评定均满足设计要求。 检 程中批 质量查 控制况 情 蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认。 检 钢筋加工分项工程、模板分项工程、混凝土分项工程、砖砌体分项工程等检验批经检查,主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规定,隐验

情况 质 量 文 件 的 签 认 情 况 施工方案经审查合格,工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图纸会审纪要均已签认。绵阳市建筑工程质量检测中心具备相应试验室资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均已签认。

经检查,混凝土密实,砌体组砌合理,观感质量较好。 监理抽测情况 抽测一般项目的允许偏差共100点,合格95点,合格率95%。 抽测混凝土、砂浆强度均满足设计要求。 抽测砂浆饱满度8组,均大于85%。 发现问题经 及处理 无 结果

工程建设过程中 执行规 严格按现行规范、标准、法规及已审查通过的设计图纸施工。无重大设计变范法规更,一般修改均经设计签认。 情况 施工质量符合勘察、设计文件的要求,无影响结构的质量问题。 主体分部工程

质量评估意 见 (公章) 项目监理工程师: 总监理工程师: 年 月 日 备注 装饰、屋面、设备安装分部工程质量评估报告

序号 名称 旁站监理检查内容及结论 材料合格。抹灰、门窗、涂饰工程均与设计要求相符,并按相关规定施装饰 1 装修 总监理工程师: 年 月 日 工。经检查,质量合格。

单位工程质量评估报告范本

量控制情况检验批检查情况土方开挖、换填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、砖砌体等检验批,经检查,主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规定,隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认。施工方案经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施质量文件的签认情况工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图纸会审纪要均及时签认。绵阳市