单位工程质量评估报告范本 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工质量符合勘察、设计文件的要求。无影响结构安全的质量问题。 (公章) 项目监理工程师: 总监理工程师: 年 月 日 备 注 基础分部工程 质量评估意见工程名称 监理周期 395 天

主体结构分部工程质量评估报告

未来城 结构类型 框剪结构 工 程建设原材料、构配件检验 钢筋、水泥、砂石、页岩空心砖均有出厂合格证,并经过现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 检测情况试块、试件 框架剪力墙、梁、柱、板钢筋原材及焊接试件检测及混凝土试块强度评定均满足设计要求。

过程中质量控制情况 检 验 模板分项工程、钢筋分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、批 填充墙砌体分项工程等检验批共420批,经检查,主控项目和一般项目均检 满足质量验收规范的规定,隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,查 可进入下到工序。 情 况 质 量 文 件 的 签 认 情 况 施工方案经审查合格,工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图纸会审纪要均已签认。绵阳市玉强建设工程质量检测有限公司具备相应试验室资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均已签认。

经检查,混凝土密实,砌体组砌合理,观感质量较好。 监理抽测情况 抽测一般项目的允许偏差共300点,合格283点,合格率94.3%。 抽测混凝土、砂浆强度均满足设计要求。 抽测砂浆饱满度15组,均大于85%。 发现问题经 及处理结果 发现局部现浇板钢筋绑扎不规范,模板拼缝不严,已要求施工单位整改。 整改后重新检查验收,符合要求。 工程建设过程中 执行规 严格按现行规范、标准、法规及已审查通过的设计图纸施工。无重大设计变范法规更,一般修改均经设计签认。 情况 施工质量符合勘察、设计文件的要求,无影响结构的质量问题。 主体分部工程 质量评估意 见 (公章) 项目监理工程师: 总监理工程师: 年 月 日

备注

装饰、屋面、设备安装分部工程质量评估报告

序号 名称 旁站监理检查内容及结论 材料合格。抹灰、门窗、涂饰工程均与设计要求相符,并按相关规定装饰 1 装修 总监理工程师: 年 月 日 材料合格。屋面找平层、保温层、防水层工程及细部构造均与设计要建筑 2 屋面 总监理工程师: 年 月 日 设备、材料进场验收合格,工程按设计及相关规范施工,隐蔽工程已给 签认。试验项目齐全,系统功能满足设计及相关规范要求,生活给水系统3 排 经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》。经检查,质量合格。 水 总监理工程师: 年 月 日 设备、材料进场验收合格,产品有许可证编号和安全认证标志,工程建筑 4 电气 设计及相关规范要求,经检查,质量合格。 按设计及相关规范施工,隐蔽工程已签认,试验项目齐全,系统功能满足求相符,并按相关规定施工。经检查,质量合格。 施工。经检查,质量合格。

总监理工程师: 年 月 日 设备、材料进场验收合格,工程按设计及相关规范施工,隐蔽智能 5 建筑 质量合格。 总监理工程师: 年 月 日 设备、材料进场验收合格,工程按设计及相关规范施工,隐蔽工程已签通风认。实验项目齐全,系统功能满足设计及相关规范要求。经检查,质量合6 与 格。 空调 总监理工程师: 年 月 日 设备、材料进场验收合格,工程按原设计及相关规范施工,隐蔽工程已签电 7 梯 总监理工程师: 年 月 日 其 8 它 认。经有关部门全数检验合格。 工程已签认。实验项目齐全,系统功能满足设计及相关规范要求。经检查, 总监理工程师: 年 月 日 工程设备材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、试验9 工程质量 保证文件 报告、消防检测报告、工程隐蔽资料,均及时签认,对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。 总监理工程师: 年 月 日