电焊(气割)安全技术知识培训讲义
、钢筋焊接概述 钢筋焊接方法
钢筋的焊接方法括钢筋电阻点焊、闪光对焊、箍筋闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、气压焊和预埋件形接头钢筋埋弧压力焊、埋弧螺柱焊等。根据西宁南绕城第七分经理部情况,钢筋焊接一般采用电弧焊。
钢筋电弧焊包括焊条电弧焊和二氧化碳气体保护电弧焊二种工艺方法,工地上采用的是焊条电弧焊。 钢筋焊条电弧焊是以焊条作为一极,钢筋为另一极,利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接的一种熔焊方法。 钢筋焊接材料
()钢筋电弧焊所采用的焊条和焊丝,其型号应根据设计确定;若设计无规定时,可按表选用。
表 钢筋电弧焊焊接材料匹配推荐表 电弧焊接头型式 钢筋牌号 帮条焊 搭接焊 : : 、 : : 、 : : : 、 坡口焊 熔槽帮条焊 预埋件穿孔塞焊 : : 、 : : 、 : : : 、 : : 、 : : 、 : 、 : 、 : 、 窄间隙焊 钢筋与钢板搭接焊 预埋件形角焊 : : 、 : : 、 : : : 、 ()采用的焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》 或《低合金钢焊条》 的规定。 ()采用的焊丝应符合现行国家标准《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》 的规定。 () 氧气的质量应符合现行国家标准《工业用氧》 的规定,其纯度应大于或等于。 乙炔的质量应符合现行国家标准《溶解乙炔》 的规定,其纯度应大于或等于。
()凡施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书;焊条、焊丝、氧气、乙炔、液化石油气、二氧化碳、焊剂应有产品合格证。
()钢筋进厂(场)时,应按现行国家标准中的规定,抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。
()各种焊接材料应分类存放、妥善管理;应采取防止锈蚀、受潮变质的措施。 钢筋焊接的一般要求
()钢筋电弧焊接时的适用范围见表的规定。
表 钢筋焊接方法的适用范围
焊接方法 接头型式 钢筋牌号 适 用 范 围 钢筋直径() ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 帮条焊 搭接焊 双面焊 单面焊 双面焊 单面焊 熔槽帮条焊 电弧 坡焊 口焊 平焊 立焊 钢筋与钢板 搭接焊 窄间隙焊 角焊 预埋 件穿孔塞焊 钢筋 埋弧压力焊 埋弧螺柱焊 ()在工程开工正式焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。
()钢筋焊接施工之前,应清除钢筋、钢板焊接部位以及钢筋与电极接触处表面上的锈斑、油污、杂物等;钢筋端部当有弯折、扭曲时,应予以矫直或切除。
()带肋钢筋进行电弧焊时,宜将纵肋对纵肋安放和焊接。
()在环境温度低于-5℃条件下施焊时,电弧焊接工艺应符合下列要求:
宜增大焊接电流,减低焊接速度。
电弧帮条焊或搭接焊时,第一层焊缝应从中间引弧,向两端施焊;以后各层控温施焊,层间温度控制在~℃之间。多层施焊时,可采用回火焊道施焊。
()当环境温度低于-20℃时,不宜进行各种焊接。
()雨天、雪天不宜在现场进行施焊;必须施焊时,应采取有效遮蔽措施。焊后未冷却接头不得碰到冰雪。
()在现场进行电弧焊,当超过四级风力时,应采取挡风措施。
()焊机应经常维护保养和定期检修,确保正常使用。 钢筋电弧焊的要求
()钢筋电弧焊包括帮条焊 、搭接焊、坡口焊、窄间隙焊和熔槽帮条焊 种接头型式。焊接时,应符合下列要求:
①应根据钢筋牌号、直径、接头型式和焊接位置, 选择焊接材料,确定焊接工艺和焊接参数; ②焊接时,引弧应在垫板、帮条或形成焊缝的部位进行,不得烧伤主筋; ③焊接地线与钢筋应接触良好;
④焊接过程中应及时清渣,焊缝表面应光滑, 焊缝余高应平缓过渡,弧坑应填满;
()帮条焊时,宜采用双面焊(图);当不能进行双面焊时,方可采用单面焊(图),帮条长度应
符合表的规定。当帮条牌号与主筋相同时,帮条直径可与主筋相同或小一个规格;当帮条直径与主筋相同时,帮条牌号可与主筋相同或低一个牌号。
图 钢筋帮条焊接头 ()双面焊;()单面焊 -钢筋直径;-帮条长度
表 钢筋帮条长度
钢筋牌号 单面焊 ≥ 焊缝型式 单面焊 双面焊 帮条长度 ≥ ≥