好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑施工技术交底范本(大全) - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

技术交底会议纪要

工程名称 会议时间 建设单位 监理单位

望花区2015年农村安全饮水项目 2015年4月15日 望花区农村经济发展局 抚顺中滢勘测设计咨询有限公司 会议地点 设计单位 施工单位 塔峪中心小学施工现场 抚顺市水利水电勘测设计研究院 抚顺鑫淼水利工程建设有限公司

交底内容: 一、土方开挖质量要求 1、主控项目 (1)标高的允许偏差(单位:mm):桩基、基坑、基槽的允许偏差值+O、-50。 (2)长度、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差值(单位:mm):桩基、基坑、基槽的允许偏差值+200、-50。 (3)土方开挖前,人工先将场地内的植被、腐殖土铲除,统一堆积到安全范围内进行掩埋。 (4)测出高程控制点并做出明确的记录符号,以备检查和控制土方开挖质量。 2、一般项目 (1)表面平整度(单位:mm):桩基、基坑、基槽的允许偏差值20。 (2)基底土性:挖至设计要求的持力层。 二、操作工艺 本工程采用机械开挖: 1、 机械开挖时,要配合少量人工清土,将机械挖不到的地方运到机械作业半径内,由机械运走。机械开挖在接近槽底时,用水准仪控制标高,预留20一30cm土层人工开挖,以防止超挖。 3、雨季施工时,要加强对边坡的保护。可适当放缓边坡或设置支撑,同时在坑外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流人。 5、注意事项 (1)开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,并在开挖过程中试打钎,避免大面积的二次开挖。 (2)尽量减少对基土的扰动。 (3)开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。 (4)土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。

技术交底记录

编号:01 工程名称 交底部位 基础土方开挖 施工单位 工序名称 土方开挖 项目(专业)技术负责人 参加交底人员签名: 交底人

技术交底记录

编号:02 工程名称 交底部位 基础主体 施工单位 工序名称 钢筋制作与安装 交底内容: 一、施工准备: 1、材料及主要机具: (1)钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 (2)铁丝:可采用镀锌铁丝(铅丝)。 (3)控制混凝土保护层用花岗岩。 (4)机器设备:调直机、弯曲机、切断机等,各个机器都有操作规程。 (4)工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔,尺子等。 二、操作工艺: 熟悉图纸、放样开料单、加工制作、安装。 1、绑柱子钢筋: 2)纵筋竖焊:只能使用电渣压力焊、不可闪光对焊,焊接头的位置应符合设计及11G图集要求。焊接头也要检测。 3)套柱箍筋:按图纸要求间距,画箍筋间距线:计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套上。 4)按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,绑扎第一道和最后一道箍筋时,距离上下构件都是5公分。 5)箍筋与主筋要垂直,箍筋与主筋交点均要绑扎。 6)箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。 7)有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135度,平直部分长度不小于10 d(d为箍筋直径) 8)柱上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸要求。要求箍筋设拉筋,拉筋应钩住箍筋。 9)柱筋保护层厚度应符合规范要求,箍筋外皮为25㎜,垫块应绑在柱箍筋外皮上,间距一般1000㎜,一保证主筋保护层厚度准确。 2、梁钢筋绑扎: 1)先穿主梁的纵向受力钢筋及弯起钢筋,按图纸要求间距,画箍筋间距线:计算好每根梁箍筋数量,先将箍筋套上。将箍筋按已画好的间距逐个分开绑扎,绑扎第一道和最后一道箍筋时,距离左右构件都是5公分。 2)再穿次梁的纵向受力钢筋及弯起钢筋按图纸要求间距,画箍筋间距线:计算好每根梁箍筋数量,先将箍筋套上。将箍筋按已画好的间距逐个分开绑扎,绑扎第一道和最后一道箍筋时,距离左右构件都是5公分。 3)框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。 4)箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135度,平直部分长度为10d,如作成封闭箍 时,单面焊缝长度为10d。 5)梁端与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均长度要符合设计要求。 6)在主、次梁受力筋下均应垫垫块,保证保护层的厚度。受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。 技术交底记录

编号:02 工程名称 交底部位 施工单位 工序名称 钢筋制作与安装 交底内容: 间,钢筋排距应符合设计要求。 7)梁筋的搭接:梁的受力钢筋大于14mm小于25mm时可采用闪光焊焊接,也可以采用搭接焊焊接,必须满足施工规范要求,此项要经过检测。 3、板钢筋绑扎: 1)工艺流程: 清理模板 模板上画线 绑板下受力筋 绑负弯矩钢筋 2)清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。 3)按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分不筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。 4)绑扎板筋、负弯距钢筋每个相交点均要绑扎。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马镫以确保上部钢筋的位置。马镫每平方米1个。 6)在钢筋的下面垫好垫块,间距1m。垫块的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求。 5、楼梯钢筋绑扎: 1)工艺流程: 划位置线 绑主筋 绑分布筋 绑踏步筋 2)在楼梯底板上划主筋和分布筋的位置线。 3)根据设计图纸中主筋、分布筋的方向,先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交点均应绑扎。如有楼梯梁时,先绑梁后绑板筋。板筋要锚固到梁内。 4)底板筋绑完待踏步模板吊绑支好后,再绑扎踏步钢筋。主筋接头数量和位置均要符合施工规范的规定。 三、质量标准: 1、 保证项目: 1)钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。 2)钢筋的表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。钢筋表面应保持清洁。 3)钢筋规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。 4)钢筋对焊接头的机械性能结果,必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。 2、 基本项目 1)缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。 2)弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。 3)箍筋的间距数量应符合设计要求,有抗震要求时,弯钩角度为135度,弯钩平直长度为10d。 4)钢筋对焊接头,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋无烧伤和横向裂纹,焊包均匀、饱满。对焊接头处弯折不大于4度,对焊接头处钢筋轴线的偏移不大于0.1 d,且不大于2㎜。

技术交底记录

编号:02 工程名称 交底部位 交底内容: 3、允许偏差项目: 绑扎钢筋网 绑扎钢筋骨架 施工单位 工序名称 钢筋制作与安装 长、宽(mm) 网眼尺寸(mm) 长(mm) 宽、高(mm) 间距(mm) 排距(mm) 保护层 厚度 (mm) 钢筋弯起点位置(mm) 基础 柱、梁 板、墙、壳 ±10 ±20 ±10 ±5 ±10 ±5 ±10 ±5 ±3 ±20 ±20 ±5 ±3,0 受力 钢筋 绑扎箍筋、横向钢筋间距(mm) 中心线位置(mm) 水平高差(mm) 预埋件 四、成品保护 1) 柱子钢筋绑扎后,不准踩踏。 2)楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后,不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理,保证负弯矩筋位置的正确性。 3)绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。 4)安装电线管、暖卫管线或其他设施时,不得任意切断和移动钢筋。 五、应注意的问题 1)混凝土施工前检查钢筋位置是否正确,振捣混凝土时防止碰动钢筋,浇完混凝土后立即修整防止柱筋、位移。 2)梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸:配制箍筋时应按内皮尺寸计算。 3)梁、柱核心区箍筋应加密,熟悉图纸按要求施工。 4)箍筋末端应弯成135度,平直部分长度为10 d。 5)梁主筋进支座长度要符合设计要求,弯起钢筋位置应准确。 6)板的弯起钢筋和负弯矩钢筋位置应准确,施工时不应踩到下面。 7)绑板的钢筋时用尺杆划线,绑扎时随时找正调直,防止板筋不顺直,位置不准。 项目(专业) 交底人 技术负责人 接受交底人:

建筑施工技术交底范本(大全) - 图文

技术交底会议纪要工程名称会议时间建设单位监理单位望花区2015年农村安全饮水项目2015年4月15日望花区农村经济发展局抚顺中滢勘测设计咨询有限公司会议地点设计单位施工单位塔峪中心小学施工现场抚顺市水
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8hakp068ol6ehs64cxfu8wrp7230mk017tn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享