徐州市市级文明工地评审标准
徐州市城乡建设局
徐州市市级文明工地考核汇总表
(房屋建筑工程)
工程名称 工程地点 申报单位 建设单位 监理单位 建筑面积 结构层次 项目经理 形象进度 总监姓名 临时用电和 机械设备 (20分) 安全防护 (20安全管理 分) (30分) 文明施工 (30分) 总计得分: 现场考核组组长(签字) 现场考核组成员(签字) 现场考核时间
表一 徐州市市级文明工地现场安全管理考核评分表
(房屋建筑工程)
项目名称: 项目经理: 序号 分项 内容 1.★无建设施工许可手续的 2.★发生一般事故及其以上等级生产安全事故的 3.★ 违反建筑施工安全法规,被建设主管部门予以行政处罚的 4.★施工现场主要管理人员未实行LBS无线定位系统进行在岗考核的 5.★总包或分包单位无安全生产许可证,项目经理无B类证、专职安全员无C类证或过期的; 6.★达一定规模的建筑工地未设立业余民工学校; 7.★超过一定规模的危险性较大分部分项工程未组织专家论证的; 8.未按规定对各施工阶段安全自检评定向安全监督机构报送自检评定表的扣15分; 9.未使用《江苏省建设工程施工安全标准化资料》(2011版)的扣15分; 10.岗位责任制、操作规程不健全每一项扣10分;无安全目标管理扣10分; 11.未按规定编制、审核、审批专项施工方案每缺一项扣20分; 12.无危险性较大的分部分项工程施工管理检查记录及未按规定组织验收的每一项扣10分; 扣 分 标 准 标准 分 扣减 分数 实得 分数 1 13.未按规定建立安全生产组织机构、委派专职安全管理人员的扣20分; 安全 管理 14.未进行安全三级教育扣10分; 15.无安全技术交底或交底手续不全扣5分; 16.未进行班组安全活动扣10分; 17.未进行定期安全检查扣10分; 18.对事故隐患未及时进行整改每发现一次扣10分; 19.管理人员、特种作业人员未持证上岗,每发现一人扣5分; 20.无现场安全标志布置平面图扣5分; 未按平面布置图布置安全标志的扣5分; 21.未建立安全、保卫、防火、治安等制度扣15分; 22.对市政管网和周边建、构筑物、供电设施未制定防护措施扣10分; 23.未制订事故应急预案的扣20分; 未宣讲演练或未配制应急物资的扣10分 24、用工未登记造册的扣5分; 25、未建立工会劳动保护台账的扣10分,台账不规范的扣10分; 26、未按规定配备劳监员的扣5分; 27、未在工地周围张贴便民标语或者告示牌的扣5分; 28、未配备急救器材、医药箱和常备药品的扣10分; 29.未制定扬尘防治专项方案的扣10分。 考核时间 考 核 人 总 计 100 注:★项目为保证项目,实行一票否决,违反的不得参加市级文明工地、平安工地的评选。
表二 徐州市市级文明工地现场安全防护考核评分表
(房屋建筑工程)
项目名称: 项目经理: 序号 1 三宝四口 分项内容 扣 分 标 准 1.★密目式安全网的见证送检不合格及安监机构监督抽查不合格未整改的 2. ★安全帽、安全带不符合国家标准的; 3. 通道口、设备未采用定型化防护棚的扣10分 4.电梯井门未使用定型化格栅门的扣15分 5. 防护设施未做到定型化、工具化的扣10分; 6.楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等无防护措施每处扣10分,防护措施不符合要求或防护不严密的每处扣5分; 7.阳台、楼板、屋面等临边无防护每处扣10分,防护不符合要求或防护不严密的每处扣5分; 8.未正确使用安全帽、安全带每人扣5分; 小 计 1.★无搭设方案或编制、审批不符合要求; 2.★悬挑脚手架悬挑梁未按规定使用双轴对称截面型钢的; 3.★脚手架分包施工单位未取得安全生产许可证; 4.悬挑脚手架的型钢悬挑梁固定端未采用螺栓钢板(或螺栓角钢)连接的扣15分; 5.脚手架外排立杆未刷漆(或除锈露底)的、作业层无踢脚板的;拦杆、剪刀撑未涂刷红白(或黄黑)相间油漆或油漆涂刷间隔不均匀、相互咬口的各扣10分; 2 脚手架(模板支撑) 6. 脚手架未按专项方案搭设的扣15分; 7. 悬挑脚手架每个型钢悬挑梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆等措施与建筑结构斜拉结或顶撑的扣10分;悬挑部位未采取封闭措施的扣5分; 8.连墙件设置或构造不符合要求扣15分; 9.脚手板不满铺,施工层防护栏杆和挡脚板不符合要求扣10分; 10.脚手架与建筑物间未按规定进行防护的扣10分; 11.落地脚手架立杆基础不符合要求扣15分; 12.卸料平台未做到工具化、定型化的扣20分;未与建筑物可靠固定的扣5分;无限载标志的扣5分; 13.混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、缆风绳等与脚手架固定每发现一处扣10分; 14.整体提升脚手架未经鉴定的扣25分; 15.手架、模板支撑系统无验收手续的扣20分。 小 计 考核时间 50 总 计 100 50 标准 分 扣减 分数 实得 分数 考 核 人 注:★项目为保证项目,实行一票否决,违反的不得参加市级文明工地、平安工地的评选。
表三 徐州市市级文明工地现场临时施工用电、机械设备考核评分表
(房屋建筑工程)
项目名称: 项目经理:
序号 分项 内容 扣 分 标 准 1.★现场临时用电设计方案或变更方案的编制、审核、批准和验收不符合程序。 2.无配电室扣15分;配电房布置不符合规范要求;未硬化粉刷;无应急照明;无标志牌、警告牌的;每项扣5分。 3.配电室及二级配电设置和安全装置、消防设施不符合要求,每一处扣5分。 4.未采用三级配电两级保护系统;未采用TN-S接零保护系统;每项各扣15分。 5.配电箱、开关箱未定型化、标准化的;箱体未防腐处理或损坏的;每项扣10分。 6.二级配电箱、开关箱装设高度不符合规范的;无防护棚或未定型化的;每项扣10分。移动配电箱、开关箱未装设在固定支架或高度不符合规范要求的;每项扣5分。动力和照明开关箱未分设的,扣5分。 7..配电箱、开关箱内电器选用、设置不符合规范要求的;使用明令禁止产品的;每项扣10分。漏电保护器选择不符合规范扣10分。 8.用电设备无专用开关箱的;配电箱、开关箱电源进线采用插头插座做活动连接的;每项各扣10分。 9.保护接地和保护接零混用扣10分;重复接地装置不符合规范每处扣2分。 10.外电线路防护和电气设备的防护不符合规范要求的,每处扣3分。 11.配电线路、电缆未采用五芯线和PE线不用绿/黄双色线敷设的,每项扣10分;配电线路架设等不符规范要求,每处扣2分。 12.按规范需使用安全电压场所而未使用的,每一处扣10分。 13.电动机械和手持式电动工具未按规范使用保养,每处扣2分。 14.未建立定期检查和复查手续的扣5分;定期检查和复查记录不全的扣2分。 标准扣减 实得 分值 分数 分数 1 临时 施工 用电 小 计 1.★施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施无装、拆方案的;未按规定编制、审核、批准的;装拆前未按规定告知建设主管部门的;未检测、验收或检测、验收不合格就投入使用的。. 2.★房屋建筑工程在10层及其以上,未安装人货两用施工升降机的; 3.未按规定办理使用登记证的,每台扣20分。使用登记证未悬挂的,每台扣5分。 4.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施后续升高安装,未经验收或验收不合格即投入使用的,每台扣20分; 5.使用淘汰或安全性能差的机械设备每发现一台扣20分; 6.建筑施工起重机械安全装置不全或失灵的发现一处扣10分; 7.建筑施工起重机械安全装置超过有效期继续使用的,每台扣10分。 8.施工升降机层站安全门设置未定型化、工具化的扣10分;不符合规范的要求扣10分;未油漆防腐、设置安全色以及无警示标识牌的扣5分。 9.建筑施工起重机械固定基础坑积水或被杂物埋设的扣5分; 10.物料提升机设置的缆风绳或附墙装置不符合要求扣10分; 11.设备维修保养状况较差或无维修保养记录扣10分; 12.砼搅拌机无防尘措施扣10分;机身表面不清洁机底积存砼砂且无排水沟的扣5分; 13.机械设备润滑不良、接零接地不符合要求的每台扣3分; 14.使用平刨和圆盘锯合用一台机电的多功能木工机械扣10分; 15.中小型机械安全防护装置不符合要求每发现一处扣5分。 50 2 施工 机械 小 计 考核时间 考核人 总计 50 100 注:★项目为保证项目,实行一票否决,违反的不得参加市级文明工地、平安工地的评选。。