9 校核三相变压器的组别或单相变压器极性 更换绕组后 必须与变压器铭牌和顶盖上的端子标志相一致 5.2 电流互感器
序号 1 项目 绕组及末屏的绝缘电阻 交流耐压试验 周期 1—3年 要求 1)绕组绝缘电阻与初始值及历次数据比较,不应有显著变化 2)电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻一般不低于1000兆欧姆 1)一次绕组按出厂值的85%进行。出厂值不明的按下列电压进行试验: 电3 压等级 KV 6 10 15 20 35 60 说明 采用2500兆欧表 2 1—3年(20KV及以下) 11
试15 21 30 38 47 72 120 验电压 KV 2)二次绕组之间及末屏对地为2KV 3)全部更换绕组绝缘后,应按出厂值进行 1)主绝缘tg?(%)不应大于下表中数值,且与历年数据比较,不应有显著变化: 电压等级KV 1—3年或投运前 新油纸装电容后 型 充油型 胶纸电容型 运油纸行电容中 型 充油型 20- 66- 220 330- 35 110 500 — 1.0 0.7 0.6 1)主绝缘tg?试验电压为10KV,末屏对地tg?试验电压为2KV 2)油纸电容型tg?一般不进行温度换算,当tg?值与出厂值或上一次试验值比较有明显增长时,应综合分析tg?与温度变化或试验电压由10KV升到Um/3时,tg?增量超过?0.3%,不应继续进行 3)固体绝缘互感器可不进行tg?测量 3 tg?及电容量 3.0 2.0 — 2.5 2.0 — — — — 1.0 0.8 0.7 3.5 2.5 — — 12
胶纸电容型 3.0 2.5 — — 2)电容型电流互感器主绝缘电容量与初始值或出厂值差别超出?5%范围时应查明原因 3)当电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻小于1000 M?时,应测量末屏对地tg?,其值不大于2% 4 变比和极性检查 一次绕组直流电阻测量 新装后或必要时 与铭牌标志相符 5 新装后或必要时 与初始值或出厂值比较,应无明显差别 5.3 电压互感器
序号 1 项目 绝缘电阻 周期 1—3年 要求 自行规定 说明 一次绕组用2500V兆欧表,二次绕组用1000V或2500V兆欧表 2 一次绕组直流电阻测量 新装后或必要时 与初始值或出厂值比较,应无明显差别 13
3 交流耐压试验 3年(20KV及以下) 1)一次绕组按出厂值的85%进行。出厂值不明的按下列电压进行试验: 电压等3 级 KV 6 10 15 20 35 60 1)串级式或分级绝缘式的互感器用倍频感应耐压试验 2)进行倍频感应耐压试验时应考虑互感器的容升电压 3)倍频耐压试验前后,应检查有否绝缘损伤 试验电15 21 30 38 47 72 120 压 KV 2)二次绕组之间及末屏对地为2KV 3)全部更换绕组绝缘后,应按出厂值进行 4 空载电流测量 新装后或必要时 与初始值或出厂值比较,应无明显差别 14
1)绕组绝缘tg?(%)不应大于小表中数值: 1) 绕组绝缘: a)1—3年 b)大修后 c)必要时 (20KV及以上) 2)66—220KV串级式电压互感器支架: a)投运前 b)大修后 c)必要时 温度oC 35KV及以下 大修后 运行中 大修后 运行中 20 3.0 3.5 2.0 2.5 4 tg?串级式电压互感器的tg?试验方法建议采用末端屏蔽法,其他试验方法与要求自行规定 35KV以上 2)支架绝缘tg?一般不大于6% 5.4断路器
5.4.1真空断路器