确定并交代定相位置后,方可工作,在全部定相工作必须设有专人监护 12 所以参加试验的人员,对每项试验,必须认真仔细,保证被试数据的准确和可靠,对试验中发现的问题或疑问应及时报告有关人员,以便共同判断 4.3 工器具
√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 名称 单相电源 直流高压发生器 接地摇表 升压变压器(交直流) 操作箱 单电桥 双电桥 2500V兆欧表 变比电桥 介质损失测试仪 验电器 规格/编号 ZGF— 50KV/200V QJ23 ZC—7 QJ35A 单位 个 台 块 台 台 台 台 块 台 台 支 数量 备注 4.4工作流程及试验标准
5.1 电力变压器
序号 项目 周期 要求 说明 6
1 绕组直流电阻 1—3年或自行规定 1)1.6MVA以上变压器,各项绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1% 2)1.6MVA及以上的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2% 3)与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2% 1)绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无明显变化 2)绝缘电阻不应低于出厂试验值的70% 3)吸收比(10—30°C范围)不低于1.3或极化指数不低于1.5 1) 如电阻相间差在出厂时超过规定,制造厂已说明了这种偏差的原因,按要求3)项执行 2) 不同温度下的电阻值按下式换算: R2 =R1(T+t2/T+t1) 式中R1、 R2分别为在温度t1、 t2时的电阻值,T为计算用常数,铜导线取235,铝导线取225 3)无励磁调压变压器应在使用的分接锁定后测量 1)采用2500V或5000V兆欧表 2)测量前被试绕组应充分放电 3)测量温度以顶层温度为准,尽量使每次测量温度相近 4)尽量在油温低于50°C时测量 5)吸收比和极化指数不进行温度换算 2 绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数 1—3年或自行规定 3 交流耐压试验 1—5年(10KV及以下) 1)油浸变压器一次对二次及地试验电压为10KV部分30KV/分,35KV部分72KV/分,110kv部分170kv 2)干式变压器全部更换绕组时,按出厂试验电压值;(10KV部分,24KV/分, 35KV部分60KV/分,400V部分2。6KV/分, 部分更换绕组和定期试验时,按出厂试验电压值的0.85倍 7
4 检查所有分接头的变压比 交接和必要时 1) 各相应接头的电压比与铭牌值相比,不应有显著差别,且符合规律 2) 电压35KV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差为?1%;其他 所有变压器,额定分接电压比允许偏差为?0.5%,其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,但不得超过?1% 1)20 oC时tg?不大于下列数值: 66—220KV 0.8% 2)tg?值与历年的数值比较不应有显著变化(一般不大于30%) 3)试验电压如下: 绕组电压10KV及以上 绕组电压10KV以下 10KV Un 5 绕组的tg? 1—3年或自行规定 1)非被试绕组应接地或屏蔽 2)同一变压器各绕组tg?的要求值相同 3)测量温度以顶层油温为准,尽量使每次测量的温度相近 4)用M型试验器时试验电压自行规定 8
1)20oC时的tg?(%)值应不大于下表中数值: 电压等级KV 20- 66- 22035 110 - 500 新充油型 3.0 1.5 — 装油纸电容型 1.0 1.0 0.8 后 充胶型 3.0 2.0 — 胶纸电容型 2.0 1.5 1.0 6 电容型套管的tg?和电容值 胶纸型 1—3年或自行规定 2.5 2.0 — 运充油型 3.5 1.5 — 行油纸电容型 1.0 1.0 0.8 中 充胶型 3.5 2.0 — 胶纸电容型 3.0 1.5 1.0 胶纸型 3.5 2.0 — 3) 当电容型套管末屏对地绝缘电阻小于1000M?时,应测量末屏对地tg?,其值不大于2% 4) 电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值的差别超出?5%时,应查明原因 1)油纸电容型套管的tg?一般不进行温度换算,当tg?与出厂值或上一次测试值比较有明显增长或接近左表数值时,应综合分析tg?与温度、电压的关系。当tg?随温度增加明显增大或试验电压由10KV升到Um/3时,tg?增量超过?0.3%,不应继续运行 2)20KV以下纯瓷套管及与变压器油连同的油压式套管不测tg? 3)测量变压器套管tg?时,与被试套管相连的所有绕组端子连在一起加压,其余绕组端子均接地,末屏接电桥,正接线测量 9
7 铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻 1—3年或自行规定 1)与以前测试结果相比无显著差别 2)运行中铁芯接地电流一般不大于0.1A 1)采用2500V兆欧表(对运行年久的变压器可用1000V兆欧表) 2)夹件引出接地的可单独对夹件进行测量 1)试验电压一般如下: 绕组额定电压KV 8 绕组泄漏电流 1—3年或自行规定 直流试验电压KV 10 20 40 10 35 110 读取1min时的泄漏电流值 2)与前一次测试结果相比无明显变化 10