好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

常用各种电器

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

关于几圈的问题

在上面的型号参数我们可以看到有一个电流比,比如你有个总断路器是100A的,那你输出端就选100/5的互感器到电流表(电流表同理)就可以了。

有时可能会有电流较小,互感器比较大的情况。还是以上面列子来讲,100a的断路器我选的是300A的互感器那么,就是说我要穿3圈。及100A*3才可以。当然450A的互感器,你就只能穿4圈了。小电流传达互感器时,其实需要把小电流累加起来,使他等于或者接近互感器的额定电流值。

(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A)

电流互感器接线图, 电流互感器的作用, 电流互感器型号

在上次的文章当中给大家写了接触器的工作原理。今给大家用最简单的方法来认识热继电器。

那我们先来看一下热继电器的外观:

第一张图是现在最常用的,第二张图是以前老式的。功能相同~!

热继电器的工作原理

通过主回路经过双金属片,在热继电器的额定电流范围内它是不会动作的。当超过额定电流范围,双金属片因受热向触点的方向移动,使常闭触点断开。

热继电器的作用

主要作用就是保护我们的电动机,在电路正常的情况下它是不起任何做作的。 当三相电动机缺相时,电流增大双金属片因受热向触点的方向移动,使常闭触点断开。从而保护了我们的电动机~!

热继电器的电气符号

第一个符号是在主电路L1,L2,L3符号,第二个是二次回路符号。

热继电器使用

如果是新安装热继电器,要考虑电动机的额定电流。比如电动机额定电流0.7A.

FR=Ic×(1.1~1.25)=0.7×1.25=0.875(安)

那我们就可以选择0.63A--1A电流的热继电器~!把热继电器调到0.875

的位置。

在正常起动的起动电流和起动时间、非频繁起动的场合,必须保证电动机的起动不致使热继电器误动。当电动机起动电流为额定电流的6倍、起动时间不超过6s、很少连续起动的条件下,一般可按电动机的额定电流来选择热继电器。(实际中热继电器的额定电流可略大于电动机的额定电流)

normal open 常开 no 接夹故障指示 normal close 常闭 nc 串联在二次回路中

======================================================

=====

常用各种电器

关于几圈的问题在上面的型号参数我们可以看到有一个电流比,比如你有个总断路器是100A的,那你输出端就选100/5的互感器到电流表(电流表同理)就可以了。有时可能会有电流较小,互感器比较大的情况。还是以上面列子来讲,100a的断路器我选的是300A的互感
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8h7vl81c93207lq1bbd16zh7s4eqk601d3d
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享