3-1某四层四跨现浇框架结构的第二层内柱轴向压力设计值N=140×104N,楼层高H=5.4m,计算长度L0=1.25H,混泥土强度等级为C20,HRB400级钢筋。试求柱截面尺寸及纵筋面积。
?=1.0 , f=9.6N/mm , 『解』查表得:
1c2fy?=360N/mm
2l0=1.25?5.4=6.75m
按构造要求取构件长细比:b=l0=6.75?103/15=450mm
l:b?15 即
设该柱截面为方形,则b?h=450mm?450mm 查表3-1得:?=0.895
AS?=(N-0.9
?fcAmm<0.1943
)
140?104?0.9?0.895?9.6?450?4500.9?0.895?360/0.9?fy?=
按照构造配筋取??ASmin?0.600(0.600???300)
?=0.600bh=0.600?450?450?1215mm2
2选配钢筋,查附表11-1得,420(A?=1256mm)
S箍筋按构造要求选取,取s=250mm,d=6mm 3-2 由于建筑上使用要求,某现浇柱截面尺寸为
250mm×250mm,柱高4.0m,计算高度L0=0.7H=2.8m,配筋为416(As/=804mm2)。C30混泥土,HRB400
精品
.
级钢筋,承受轴向力设计值N=950KN。试问柱截面是否安全?
精品
.
『解』查表得:
fy?2?1=1.0 ,
0fc=14.3N/
mm2 ,
=360N/mm 计算长度l=0.7H=2.8m
l/b?2.8/0.25?11.2
查表3-1得:?=0.962
yScS考虑轴心受压?R=0.9?(f?A??fA) =0.9?0.926?(360?804?14.3?0.8?250?250)?831.7KNN?950KN
?该柱截面在承受轴心受压时是不安全的。 3-3 已知一桥下螺旋箍筋柱,直径为d=500mm,柱高5.0m,计算高度L0=0.7H=3.5m,配HRB400钢筋1016(As/=2010mm2),C30混泥土,螺旋箍筋采用R235,直径为12mm,螺距为s=50mm。试确定此柱的承载力。 『解』查表得:?=1.0 , f=14.3N/mm ,
1c2fy?=360N/mm
2fy=210N/mm2
l0/d?7?12 Acor2?d?42?196250mm2
Assl??d4?113.04mm2Asso??dASSLS?3.14?500?113.04/50?3549.456mm2?柱的承载力 N=0.9(fAccor?fy?As??fyAsso2a)
精品
.
?0.9?(14.3?196250?360?2010?2?210?3549.456)?3.395?103KN<1.5
×
精品
.
0.9(f?A??fA)
yScS4-1、一钢筋混泥土矩形截面梁截面尺寸b
精品