目录 中 文
一、安装要求……………………………………………………………………………………………………、、1 二、开机准备……………………………………………………………………………………………………、、1 三、操作顺序……………………………………………………………………………………………………、、2 四、面板示意图及操作说明……………………………………………………………………………………、、2 五、修改参数操作说明……………………………………………………、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、3
六、参数设置表…………………………………………………………………………………………………、、5 七、故障代码说明………………………………………………………………………………………………、、6 八、操作注意事项………………………………………………………………………………………………、、6 九、维护与保养…………………………………………………………………………………………………、、8 十、故障排除方法………………………………………………………………………………………………、、9 十一、电器连接示意图…………………………………………………………………………………………、、10
十二、风冷式冷冻机内部结构示图…………………………………… ………………………………………、11 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图………………………………… ……………………………、、、、、、、、、、、、、、、、、12
十四、风冷式冷水机安装示意图………………………………………………………………………………、、13
十五、水冷式冷水机安装示意图………………………………………………………………………………、、14
感谢您选用“亨瑞达”冷冻机,为了您能正确高效得使用,请详细阅读说明书。注意:温度过低时,防止冷冻介质在设备中结冰损坏冷冻机。 一、 安装要求:
1、 冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、
雨淋,方便安装维修之场所;
2、水冷式冷冻机,根据冷冻机制冷量选用匹配得冷却水塔。冷水机管路配管,请根据机身管路尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压超载,影响制冷效果及增加耗电量;
3、风冷式冷冻机,请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装得冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备
首次运转冷冻机必须先检查下列事项就是否正确:
1、电源电压及相数就是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注:三相电源相位线分别为R、S、T,中性线(零线)N,接地导线为双色线用E表示;机内设有错、缺相保护器,当在第一次开机时出现电源故障报警时,可能出现错相保护,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可;单相电源相线为L,中线为N,地线为E。]
2、检查冷冻水管及冷却循环水管就是否接通管路,并保持阀门打开;(请参考安装示意图)
3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵;(注:请根据要求来配用冷冻介质)
4、水冷式检查冷却水泵运行方向及水塔风机就是否逆转(如水泵就是三相,逆转须将电源相位线中任意二相对换,接妥后再把开关合上即可)。 三、操作顺序
1、首先打开冷冻、冷却管路阀门,保证水路畅通。 2、将总电源开关开启送上电源。
3、水冷式冷却水塔与冷却水泵不受本机控制时,先开启冷却水塔与冷却水泵,保证冷却水正常循环。
4、准备就绪后,按操作面板上得键开机,键开压缩机。再按键关机。
四、面板示意图及操作说明
1、常用界面:
①主界面:
②报警界面: