表4.12 电压互感器选择结果

安装位置 220KV母线 电容式、屋外 单相、屋外 10KV母线 内 220KV出线 外 110KV出线 外 单相、屋 JCC-110 单相、屋 JCC-220 110000100//10033 型式 YDR-220 JCC-110 单相、屋 JDZJ-10 额定变比 在下列准确等级下额定容量(VA) 0.5级 1级 3级 440 220 220000100//100150 33 110KV母线 110000100//10033 500 1000 10000100//10033 40 60 150 220000100//10033 500 1000 500 1000 保护用。出线设备采用JCC系列,采用串联绝缘瓷箱式结构,作监视线路有无电压、进行同期和设置重合闸用。

110KV 母线设备电压互感器选择JCC系列,采用串联绝缘瓷箱式结构,作同期、测量仪表及继电保护用。出线设备也采用JCC系列,采用串联绝缘瓷箱式结构,作监视线路有无电压、进行同期和设置重合闸用。

10KV母线设备电压互感器选择JDZJ系列,采用树脂浇注绝缘结构,作同期、测量仪表和保护装置用。

5 继电保护配置规划

5.1.系统继电保护及自动装置

继电保护是电力系统安全稳定运行的重要屏障,在此设计中变电站继电保护结合我国目前继电保护现状,突出继电保护的选择性、可靠性、快速性、灵敏性、运用微机继电保护装置及微机监控系统提高变电站综合自动化水平。

5.2.继电保护配置原则

根据GB14285《继电保护和安全自动装置技术规程》中有关条款《继电保护二十五项反事故措施要点》、《电力系统继电保护》教材。 1.220kV系统

220kV线路配置高频距离保护,要求能快速反应相间及接地故障。 对于220kV双母线接线,配置一套能快速有选择性切除故障的母线保护。 每条线路配置功能齐全,性能良好的故障录波装置。 2.110kV系统

110kV线路配置阶段式距离保护,要求能反应相间及接地故障。

对于110kV双母线接线,配置一套能快速有选择性切除故障的母线保护。 每条线路配置功能齐全,性能良好的故障录波装置。 3.主变压器保护

电力变压器是电力系统中大量使用的重要的电气设备,它的故障将对供电可靠性和系统正常运行带来严重的后果,同时大容量变压器也是非常贵重的设备, ,因此必须根据变压器的保护的容量和重要程度装设性能良好、动作可靠的保护。

变压器故障可分为油箱内部故障和油箱外部故障。油箱内部故障包括相间短路、绕组的匝间短路和单相接地短路;油箱外部故障包括引线及套管处会产生各种相间短路和接地故障。变压器的不正常工作状态主要由外部短路或过负荷引起的过电流、油面降低。 对于上述故障和不正常工作状态变压器应装设如下保护:

1)、为反应变压器油箱内部各种短路和油面降低,对于0.8MVA及以上的油浸式变

压器和户内0.4MVA以上变压器,应装设瓦斯保护。

2)、为反应变压器绕组和引线的相间短路,以及中性点直接接地电网侧绕组和引线的接地短路及绕组匝间短路,应装设纵差保护或电流速断保护。对于6.3MVA及以上并列运行变压器和10MVA及以上单独运行变压器, 以及6.3MVA及以上的所用变压器,应装设纵差保护。

3)、为反应变压器外部相间短路引起的过电流和同时作为瓦斯、纵差保护(或电流速断保护)的后备应装设过电流保护.例如,复合电压起动过电流保护或负序过电流保护。

4)、为反应大接地电流系统外部接地短路,应装设零序电流保护。 5)、为反应过负荷应装设过负荷保护

5.3. 变电站主变保护的配置

1.电力变压器是电力系统的重要电气设备之一,它的安全运行直接关系到电力系统的连续稳定运行,特别是大型电力变压器,由于其造价昂贵,结构复杂,一旦因故障而遭到损坏,其修复难度大,时间也很长,必然造成很大的经济损失。所以,本设计中主变保护配置如下:

①主变压器的主保护 ②瓦斯保护

对变压器油箱内的各种故障以及油面的降低,应装设瓦斯保护,它反应于油箱内部所产生的气体或油流而动作。其中轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于跳开变压器各侧电源断路器。

5.4.220、110、10kV线路保护部分

①220kV线路保护

220kV线路的安全运行,对整个电力系统有着相当重要的影响,所以,本工程为220kV线路配置的保护如下:光纤纵联差动保护、距离保护、零序过流保护、过电流保护

②110kV线路保护

由于110kV侧有2回出线供给远方大型工厂,其他作为一些地区变电站进线,所以稳定性要求较高,所以,110kV线路保护配置如下:距离保护、 零序方向保护、过电流保护

③220、110kV母线保护

对于220、110kV母线接线方式均单母线分段,可以配置母线差动保护、过电流保护。

④10kV出线保护

10kV出线一般配置电流保护、过电流保护、过负荷保护。

6 设计总结

为期3周的课程设计终于顺利完成了,在课程设计期间,我查阅了大量的专业书籍,参考了各种技术资料,根据课程设计的要求,力求做到设计完善,经济合理,具有一定的实际参考价值,从而完成这份毕业设计。

设计期间,学习了关于电力工程设计、技术问题研究的程序和方法等,在搜集资料、查阅文献、方案比较、设计制图等方面,都得到了训练。同时,对我国电力工业建设的政策观念和经济观点也有了初步的了解,为今后培养工程技术综合分析能力作好准备。

通过这次课程设计,使我的知识体系更具整体性、灵活性。为我将来在实际工作中的需要奠定了坚实的基础。对于我这次的变电所设计,无论是从短路电流的计算来讲,还是从主变的容量、台数、电气主接线的形式、高压电气设备的选择等来讲,都使我对专业知识有了系统的掌握,使这些本来散乱的知识联系到了一起,使我对变电所的概念有了更清晰、更深刻的认识。

该设计综合运用了大学四年所学的专业知识,并借助《电气工程电气设计手册》、《10~220kV变电所设计技术规程》等书籍的相关内容,在指导教师和同学们的帮助下,通过本人细心、努力设计论证完成的。

在设计过程中,结合了电气工程及其自动化专业学习中的各门理论知识,考虑各种实际情况和地区环境、资源的综合利用,希望在设计中达到经济合理,运行可靠,安全适用的目标。

通过这次课程设计,使我的自学能力有了进一步的提高,为以后的继续深造奠定了坚实的基础。本次设计基本上是独立完成的,所以就要靠查阅大量资料来查找与自己设计有关的内容,也就是通过这种方式锻炼了我的自学能力,成功地完成了设计任务。

220kv降压变电所电气一次部分设计