① 容量很小,类似于一台小容量变压器,但结构上需要有较高的安全系数; ② 二次侧所接测量仪表和继电器电压线圈阻抗很大,互感器近似于空载状态下运行,即开路状态。

(3) 互感器的配置:

① 为满足测量和保护装置的需要,在变压器出线、母线分段及所有断路器回路中均装设电流互感器;

② 在未设断路器的下列地点也应装设电流互感器;

4.5.1 电流互感器的选择依据

(1) 电流互感器由于本身存在励磁损耗和磁饱和的影响,使一次电流I1与I2在数值和相位上都有差异,即测量结果有误差,所以选择电流互感器应根据测量时误差的大小和准确度来选择。

(2) 电流互感器10%误差曲线是对保护级(BlQ)电流互感器的要求与测量级电流互感器有所不同。对测量级电流互感器的要求是在正常工作范围内有较高的准确级,而当其通过故障电流时则希望早已饱和,以便保护仪表不受短路电流的损害,保护级电流互感器主要在系统短路时工作,因此准确级要求不高,在可能出现短路电流范围内误差限制不超过10%。电流互感器的10%误差曲线就是在保证电流互感器误差不超过10%的条件下,一次电流的倍数与电流互感器允许的最大二次负载阻抗Z2f关系曲线。

(3) 额定容量

为保证互感器的准确级,其二次侧所接负荷S2应不大于该准确级所规定的额定容量Se2,即:Se2≥S2 =Ie22Z2f

Z2f?Zy?Zj?Zd?Zc(Ω) Zy——测量仪表电流线圈电阻 Zj——继电器电阻 Zd——连接导线电阻 Zc——接触电阻一般取0.1Ω (4) 按一次回路额定电压和电流选择

电流互感器用于测量时,其一次额定电流应尽量选择得比回路中正常工作电流大1/3左右,以保证测量仪表的最佳工作电流互感器的一次额定电压和电流选择必须满

足:Ue?Uew ,Ie1?Igmax,为了确保所提供仪表的准确度,互感器的一次工作电流应尽量接近额定电流。

Uew——电流互感器所在电网的额定电压

Ue,Ie1——电流互感器的一次额定电压和电流 Igmax——电流互感器一次回路最大工作电流 (5) 种类和型式的选择

选择电流互感器种类和形式时,应满足继电保护、自动装置和测量仪表的要求,再根据安装地点(屋内、屋外)和安装方式(穿墙式、支持式、装入式等)来选择。

(6) 热稳定检验

电流互感器热稳定能力常以1s内允许通过一次额定电流Ie1的倍数Kr来表示,即:(KrIe1)2 ≥I2td(或≥Qd)

(7) 动稳定校验

电流互感器常以允许通过一次额定电流最大值(

2 Ie1)的倍数kd—动稳定电流

倍数表示其内部动稳定能力,故内部动稳定可用下式校验:

2Ie1Kd≥icj

短路电流不仅在电流互感器内部产生作用力,而且由于其邻相之间电流的相互作用使绝缘帽上受到外力的作用。因此需要外部动稳定校验,即:

2Fy≥0.5×1.73icy×

L×10-7N a对于瓷绝缘的母线型电流互感器(如LMC型)可按下式校验:

Ljs2Fy≥1.73×iy×10 -7N

a在满足额定容量的条件下,选择二次连接导线的允许最小截面为:

PLjsS≥2mm2

Ze?(Zy?Zj?Zc)

4.5.2 电流互感器的选择和校验

(1)220kv电流互感器的选择和校验

电流互感器的一次工作电流应尽量接近额定电流。

U?Ugmax?220?1.15?253(kV)(1) 额定电压选择: ymax

(2) 额定电流选择:

Ie?Igmax

220KV母线的最大持续工作电流为:

Igmax?1.05PN3UNcos??1.05?84.43?220?0.95?0.2448(KA)

额定电压: Ue?Uew Ue= 220kV

根据以上计算数据,可以初步选择LCW2-220W型电流互感器,其参数为额定电流比1200/5,准确级0.5,二次负荷2,1S热稳定倍数80,动稳定倍数60。

2热稳定校验:Qd?I?tdz = 13.1882×4.37 = 760.05(kA2.S)

(KrIe1)2 =(80×1200)2 = 9216 (kA2.S)

2即: (KrIe1)2> I?tdz 满足要求

动稳定校验:2 Ie1Kd=

2 ×1.2×60= 101.81(kA)

icj= 33.556(kA) 即:

2 Ie1Kd> icj 满足要求

故选择LB7-220型电流互感器能满足要求,数据如下表4.10:

表4.10 LB7-220 型电流互感器数据 设 备 项 目 LB7-220 产品数据 计算数据 Ue?Uew Ie1?Igmax (krIel)2≥I2∞tdz 2 Ie1Kd> icj 220kV 1200A 9216kA2.S 101.81kA 220kV 244.8A 760.05kA2.S 33.556kA

4.5.3 电压互感器的选择依据

(1) 电压互感器的准确级和容量

电压互感器的准确级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,功率负荷因数为额定值时,电压误差的最大值。

用一台电压互感器对于不同的准确级有不同的容量,通常额定容量是指对应于最高准确级的容量。

(2) 按一次回路电压选择

为了保证电压互感器安全和在规定的准确级下运行,电压互感器一次绕组所接电网电压应在(1.1~0.9)Ue范围内变动,即应满足:1.1Ue1>U1>0.9Ue1

(3) 按二次回路电压选择

电压互感器二次侧额定电压可按下表4.13选择:

表 4.13 电压互感器二次侧额定电压

接 线 型 式 一台PT不完全星形接 线方式 电网电压 (kV) 3~35 110J~500J Yo/ Yo/△ 3~60 3~15 型 式 接成开口三二次绕组电压角形辅助绕(kV) 组电压(kV) 100 无此绕组 单相式 单相式 单相式 三相五柱式 100/3 100 100/3 100/3 100 100/3(相) (4) 电压互感器及型式的选择

电压互感器的种类和型式应根据安装地点和使用条件进行选择,在6~35kV屋内配电装置中一般采用油浸式或浇注式电压互感器。110~220kV配电装置中一般采用半级式电磁式电压互感器。220kV及以上配电装置,当容量和准确级满足要求时,一般采用电容式电压互感器。

(5) 按容量的选择

互感器的额定二次容量(对应于所要求的准确级),Se2应不小于互感器的二次负荷

S2 ,即:

Se2≥S2

S2 = (?P0)2?(?Q0)2

P0、Q0——仪表的有功功率和无功功率

4.5.4 电压互感器的选择

电压互感器的选择和配置应按下列条件:

(1) 型式:6~20KV屋内互感器的型式,一般采用油浸绝缘结构,也可采用树脂浇注绝缘结构的电压互感器;35KV~110KV配电装置一般采用油浸结构的电压互感器;220KV及以上的配电装置,当容量和准确等级满足要求,一般采用电容式电压互感器。在需要检查和监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱式电压互感器或具有第三绕组的单相电压互感器。

(2) 一次电压U1:1.1Un>U1>0.9Un 。

Un为电压互感器额定一次线电压,式中:1.1和0.9是允许的一次电压的波动范围,

即为??10%Un。

(3) 二次电压:按4.11表所示选用所需二次额定电压U2n 。

表 4.11二次额定电压选择表

绕组 高压侧接入方式 二次额定电压(V)

(4) 准确等级:电压互感器在哪一准确等级下工作,需根据接入的测量仪表,继电器和自动装置等设备对准确等级的要求确定,规定如下:

用于发电机、变压器、调相机、厂用馈线、出线等回路中的电度表,及所有计算的电度表,其准确等级要求为0.5 级。

供监视估算电能的电度表,功率表和电压继电器等,其准确等级要求一般为1级。 用于估计被测量数值的标记,如电压表等,其准确等级要求较低,要求一般为3 级即可。

在电压互感器二次回路,同一回路接有几种不同型式和用途的表计时,应按要求准确等级高的仪表,确定为电压互感器工作的最高准确度等级。

(5) 二次负荷S2:S2?Sn

上 100 主二次绕组 接于线电压上 接于相电压附加二次绕组 用于中性点直接接地系统中 100 用于中性点不接地或经消弧线圈接地系统中 100/3 100/3 式中:Sn是对应于在测量仪表所要求的最高准确等级下,电压互感器的额定容量。 根据上述条件选择电压互感器型号如下表4.12:

220kv降压变电所电气一次部分设计

①容量很小,类似于一台小容量变压器,但结构上需要有较高的安全系数;②二次侧所接测量仪表和继电器电压线圈阻抗很大,互感器近似于空载状态下运行,即开路状态。(3)互感器的配置:①为满足测量和保护装置的需要,在变压器出线、母线分段及所有断路器回路中均装设电流互感器;②在未设断路器的下列地点也应装设电流互感器;4.5.1
推荐度: