好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

220kv降压变电所电气一次部分设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图2:

计算电源相对于k1的转移电抗:

XM*=?*S1??1?0.089 XN*=?*S2??2?0.13

XM*X3*=0.114 XN***XN*X3*/=0.167 XII= XN+ X3+

XM*XI/= XM+ X3+

*

*

分别求Ⅰ、Ⅱ两条支路的计算电抗:

XⅠ`SⅠ`=0.114 SdXⅡ`SⅡ` Xjs2*= =0.166

SdXjs1*=

计算短路点K1的短路电流参数:

1.220KV侧短路电流计算:

按Xjs1Xjs1查汽轮机的计算表可知: 短路电流周期分量标幺值为:

T=0秒

Ijs1=8.963 Ijs2=6.763

*

*

If(0)?8.963?20040?6.763??5.18KA

3?2303?230tk取2秒时:

Ijs1=2.795 Ijs2=2.706

If(2)?2.975?20040?2.706??1.67KA

3?2303?230 Tk为4秒时

Ijs1=2.512 Ijs2=2.490

If(4)?2.512?20040?2.490??1.51KA

3?2303?230t=∞时

Ijs1=2.72 Ijs2=2.57

If(?)?2.72?20040?2.57??4.63KA

3?2303?230ish?2?km?I,,d?3.87KA 2. 110KV侧短路电流计算:

系统等效图可转换为:图3 图3:

?*T1?1S?vs1?2?vs1?3?vs2?3??B?0.1275 2SN1S?vs1?2?vs2?3?vs1?3??B?0.0783 2SN?*T2??*T3?1S〈0因为阻抗无负值所以取0 ?vs2?3?vs1?3?vs1?2??B2SNX*T1?X*T2XT2??0.103

2X*1?X*M?XT3?X*M?XT3?0.288

XN*X*N?XT3?0.42

X*MX*11?XT3?X*N?X*jS1?X*1?S1?0.291 SN短路电流周期分量标幺值为:

T=0秒时

Ijs1=3.603 Ijs2=2.531

If(0)?3.603?20040?2.531??4.1KA

3?2303?230tk取2秒时:

Ijs1=2.360 Ijs2=2.052

X*js2?X*2?S2?0.425 SNIf(2)?2.36?20040?2.052??2.78KA

3?2303?230 Tk为4秒时

Ijs1=2.348 Ijs2=2.151

If(4)?2.347?20040?2.151??2.79KA

3?2303?230t=∞时

Ijs1=2.23 Ijs2=2.01

If(4)?2.23?20040?2.01??2.64KA

3?2303?230

ish?2?km?I,,d?10.01KA 1.1.3 10KV侧:

X*1?X*M?XT2?X*M?XT2?0.22

X*NX*11?X*N?XT2?X*N?XT2?0.32

X*M系统等效图可转换为:图4

图4:

X*jS1?X*31?S1?0.22 SNS2?0.31 SNX*jS2?X*32?短路电流周期分量标幺值为:

T=0秒时

Ijs1=4.938 Ijs2=3.368

220kv降压变电所电气一次部分设计

图2:计算电源相对于k1的转移电抗:XM*=?*S1??1?0.089XN*=?*S2??2?0.13XM*X3*=0.114XN***XN*X3*/=0.167XII=XN+X3+XM*XI/=XM+X3+**分别求Ⅰ、Ⅱ两条
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8h67d933926d7jn4l8uv58u602x7bw012mu
领取福利

微信扫码领取福利