公路工程试验常规检测项目、检测标准、检测频率、取样方法
序
号
项 目 试验检测项目
检测标准
抽样频率
取样方法
样品规格或数量 > 10kg > 5kg > 20kg > 50kg
监理 抽检
颗 粒 分 析 / 含水量
界限含水量试验
1
土工击实试验室内 CBR 试
验
有机质、易溶盐 含量(外委)
细 度
1. JTG E40--2007 《公路土工试验规程》 2.JTG F10-2006 《公路路基施工技术规范》
同一土场、 同一土质检测一 次,土质发生变化时重新试
验,每天填土超过 5000m3 具有代表性的扰动土
时复核一次,每 100000m3
做一次 CBR试验。
100%
平行 复核 外委 见证
> 1kg
标准稠度用水 量、凝结时间、
泥
安定性 胶砂强度
(抗压、抗折)
密度
1、JTG E30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试
验规程》;
2 水
2、GB/T 1346-2011《标准稠度用水量、 凝结时间、
从 20 个以上的不同部分 产日期检验一次。
安定性检验方法》
2、散装: 每 500 吨或每批、 取等量样品作为一组试
3、GB/T 208-2014 《水泥密度测定方法》
同厂、同质、同编号、同生 样。
4、GB/T 8074-2008 《水泥比表面积测定方法 勃
产日期检验一次。
氏法》
1、袋装: 每 200 吨或每批、
同厂、同质、同编号、同生 所取样品应具代表性, 应
取样品两份,一份试
验,一份封存留样, 每份重量大于 12kg。
100% 频率
抽检
比表面积
筛分 / 细度模数
1、以同一产地, 同一规格,
1、JTG E42-2005 《公路工程集料试验规程》 2、GB-T14684-2011 《建设用砂》
3、JTG/T F50-2011 《公路桥涵施工技术规范》
同一进场时间,每 200m
3
1、料堆取样:先将表层 铲除,然后由各部位抽取 大致相等的试样 8 份组 成一组样品。
2、汽车上取样:每批汽 车选择其中 4 辆,在装货 或卸货时, 共抽取大致相
每一试验项目所需
细度模数
3 细集料
含水率
为一验收批次, 不足以上数 量也按一批计算;
2、机制砂加密检测频率。
细骨料的最少数量 见每一试验项目所 需的最少取样数量 (见试验规程)
30%
以上
频率 抽检
含泥量
泥块含量
序 号
项 目
等的 8 份,组成一组试 取样方法
试验检测项目
检测标准
抽样频率
样品规格或数量
监理抽
检
样。
表观密度 堆积密度与紧 装密度 空隙率 筛分 表观密度 针状和片状总 含量
堆积密度及空 隙率
3、皮带运输机取样:
在皮带运输机尾出料处 用接料器定时抽取 组成一组试样
4 份
1、料堆取样:先将表层 铲除,然后由各部位抽 取大致相等的试样 15 份 组成一组样品。
2、汽车上取样:每批汽 车选择其中 8 辆,在装 货或卸货时,共抽取大 致相等的 16 份,组成一 组试样。
4
粗集料
1、 GB/T 14685-2011 《建设用碎石、卵石》
2、 JTG E42-2005 《公路工程集料试验规程》
1、以同一产地, 同一规格, 同一进场时间,每 200m3 为一验收批次,不足以上
数量也按一批计算;
每一试验项目所需细
骨料的最少数量见每 一试验项目所需的最 少取样数量(见试验 规程)
30% 以上频 率抽检
含泥量、泥块含
量
压碎值
5 石 料 单轴抗压试验JTG E41-2005 《公路工程岩石试验规程》
1、建筑地基的岩石试验,采用圆柱体作为标准试件, 直径为 (50 ±2)mm ,高径比为 2: 1.
2、桥梁工程用的石料试验,采用立方体试件,边长
为 (70 ±2) mm.
每一料
每组六个试件。
场的岩 石,石质
变化相 应增加
样品规格或数量
监理抽
检
序 号
项 目
试验检测项目
检测标准
抽样频率
取样方法
6
拉伸(屈服强 度、抗拉强度及 伸长率)
钢筋原
材
1、 GB/T228.1-2010 《金属材料拉伸试验》
2、 GB/T232-2010 《金属材料弯曲试验方法》
3、GB 1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 第 2部分: 热轧带肋钢筋 》 4、 GB/T 701-2008 《低碳钢热轧圆盘条》
5、 GB 1499.1-2008 《钢筋混凝土用钢 第 1 部 分:热轧光圆钢筋 》 6、 GB/T 700-2006 《碳素结构钢》
同厂家、同炉号、同级别、
任选二根钢筋切取, 切
取时应在钢筋或盘条的 任意一端截去 500mm 后
切取。在同一根上分别
截取一根拉伸和一根冷
弯试件。
取拉伸试样二根,长 度不少于( 230+5d) mm,取冷弯试样二
根,长度不少于 ( 150+5d ) mm
同规格、同截面、同一出 厂时间每 60 吨为一验收批 次,不足 60 吨按一批计算。
100%
频率抽 检
冷
弯
7
钢筋焊
接
拉伸试验
1.GB/T 2651-2008/ISO 4136:2001 《焊接接头拉伸试验方法》
同一个工作班,同一焊工、 同一钢筋级别,同一焊接 参数:以 300 个接头为一 验收批次、不足 300 个接 头作为一验收批次。
1、双面搭接焊: L ≥ 8d+l h+2l j; 取三根拉伸三
2、单面搭接焊: L ≥ 根冷弯(闪光对焊)
5d+l h+2l j;注: L- 试验长度; d- 钢筋直径; lh-焊
缝(或镦粗)长度;双面搭接焊缝长度不小于 5d,单面搭接焊缝长度不小于
(90-100mm )
2.JGJ 18-2012《钢筋焊接及验收规程》
3.JGJ/T 27-2014《钢筋焊接接头试验方法标准》
10d; lj-夹持长度
30% 以上频 率抽检
PH 值
不溶物
8
水(外 委)
可溶物
1、 JTJ 056-1984《公路工程水质分析操作规程》
碱含量
2、 JGJ 63-2006《混凝土用水标准》(附条文说
明 )
每一水源一次,如水源有变化对水质有怀疑时,应及时增加检验次数。
在水源中心部位或经常 流动的水面下
300~500mm 处采集,水 样采集后, 应加盖密封, 保持原状, 应及时检验。
不少于 5 升。
每一水 源一次, 有变化
氧化物含量
增加检 测
(见证)
硫酸盐含量
序 号
项 目 混凝 土 抗压强
度
试验检测项目
检测标准
抽样频率
①、浇筑一般体积的结构物
时每一单元结构物制取 2
取样方法
样品规格或数量
监理 抽检
①隐
蔽工
程要
坍落度
1、 JTG F80/1-2004 《公路工程质量检验评定标
准》 (土建工程 )
在浇筑现场取混
凝土样品, 应从三处以上
的不同部位抽取大致相
同份量的代表性样品, 集
试件为边长 150mm 的
9
2、JTG E30-2005 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 .
组; ②、 连续浇筑大体积结 构时,每 80~200m 3 或每一
立方体 ,试件 3 块为 1
组。
求全