1、 某城市最高日用水量为15000m3/d,其各小时用水量见表1,管网中设有水塔,二级泵站分为两级供水,从前一日22点到清晨6点为一级,从6点到22点为另一级,每级供水量等于其供水时段用水量平均值。试绘制用水量变化曲线,并进行一下项目计算:
1) 时变化系数
2) 泵站和水塔设计供水流量 3)清水池和水塔调节容积
表1 某城市最高日各小时用水量 小时 用水量(m3) 小时 用水量(m3) 小时 用水量(m3) 小时 用水量m3) 0~1 303 12~13 778 6~7 804 18~19 875 1~2 293 13~14 719 7~8 826 19~20 820 2~3 313 14~15 671 8~9 782 20~21 811 3~4 314 15~16 672 9~10 681 21~22 695 4~5 396 16~17 738 10~11 705 22~23 495 5~6 465 17~18 769 11~12 716 23~24 359 【解】:水量变化曲线如图1所示 图1 水量变化曲线
1) 根据 Qh=Kh*Qd /24
其中,Qh=875m3 Qd=15000m3/d 所以,时变化系数Kh=
2) 日平均供水量百分数为 1/24=%,最高时用水量是18~19点,为875m3, 其用水量为全天用水量的%。
第一级平均用水量占全天用水量的百分数: 第二级平均用水量占全天用水量的百分数:
水泵站设计供水流量为:15000×%×1000÷3600=210 L/s 水塔设计供水流量为:15000×(%—%)×1000÷3600=33 L/s
所以,泵站泵站设计供水流量为210 L/s,水塔设计供水流量为33 L/s。
3)清水池调节容积为计算见图2中第5、6列,Q1为第(2)项,Q2为第(3)项,第5列为调节流量Q1—Q2,第6列为调节流量累计值∑(Q1—Q2),其最大值为,最小值为,则清水池调节容积为:—()=(%)
水塔调节容积计算见图2中第7、8列,Q1为第(3)项,Q2为第(4)项,第7列为调节流量Q1—Q2,第8列为调节流量累计值∑(Q1—Q2),其最大值为,最小值为,则清水池调节容积为:—()=(%)
表2 清水池与水塔调节容积计算表
小时 -1 0~1 1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~11 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24 累计 给水处理供水量(%) -2 100 供水泵站供水量(%) 设置水塔 不设水塔 -3 100 -4 100 清水池调节容积计算(%) 设置水塔 (2)-(3) ∑ 0 水塔调节容积计算(%) (3)-(4) ∑ ∑ 0 调节容积= 调节容积= 2、 接上题,城市给水管网布置如图2所示,各管段长度与配水长度见表3,各集中用户最高时用水量见表4。试进行设计用水量分配和节点设计流量计算。
图2 某城市给水管网图
表3 各管段长度与配水长度 管段编号 管段长度(m) 配水长度(m) 集中用水户名称 集中用水流量(L/s) 1 320 0 2 160 0 3 650 650 4 770 385 5 530 530 6 500 500 7 420 315 8 430 215 9 590 280 10 520 220 11 550 400 12 470 120 表4 最高时集中用水流量 火车站 学校 宾馆 医院 工厂A 工厂B 工厂C 所处位置节点编号 2 6 6 5 8 10 11 【解】:按管段配水长度进行沿线流量分配,先计算比流量[L/(s·m)] 由上题可知:qs1=210 L/s qs2=33 L/s
各管段沿线流量分配与各节点设计流量计算见表5,例如: 同理可得qm4、qm5、qm6、 qm7、 qm8 、qm9、 qm10 、qm11、 qm12
Qj1=qn1-qs1+(qm1)=0-210+×0=-210 L/s Qj2=qn2-qs2+(qm2)=-33+×(0)= L/s
Qj3=qn3-qs3+(qm1+qm3+qm4)=0-0+×(0++= L/s Qj4=qn4-qs4+(qm2+qm3+qm6+qm11)=0-0+×(0+++= L/s Qj5=qn5-qs5+(qm4+qm5+qm12)=-0+×++= L/s Qj6=qn6-qs6+(qm5+qm6+qm7)=-0+×++= L/s Qj7=qn7-qs7+(qm7+qm8)=0-0+×+= L/s Qj8=qn8-qs8+(qm10+qm11)=-0+×+= L/s Qj9=qn9-qs9+(qm9+qm10)=0-0+×(+)= L/s Qj10=qn10-qs10+(qm8+qm9)=-0+×(+)= L/s Qj11=qn11-qs11+(qm12)=-0+×= L/s、
表5 最高时管段沿线流量分配与节点设计流量计算 管段或者管段配水节点编号 长度(m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 650 385 530 500 315 215 280 220 400 120 管段沿线流量(L/s) 0 0 11 节点设计流量计算(L/s) 集中流量 沿线流量 供水流量 节点流量 0 0 0 210 33 -210 合计 3615 3、 接上题,进行管段设计流量分配和管段直径设计。 【解】:1)管段设计流量分配
节点设计流量已经在上题中计算得出。观察管网图形,可以看出,有两条主要供水方向,一条从泵站节点(1)出发,经过管段[1]、[4]、[12]通向节点(11),另一条也是从供水泵站节点(1)出发,经过[1]、[6]、[8]通向水塔节点(10),先在图中将这两条线路标出来。
首先应确定枝线管段的设计流量,它们可以根据节点流量连续性方程,用逆树递推法计算。然后,从节点(3)出发,分配环状管网设计流量,[3]和[4]管段均属于主要供水方向,因此两者可分配相同的设计流量。管段[11]虽为垂直主要供水方向的管段,但其设计流量不能太小,必须考虑到主要供水方向上管段[6]发生事故时,流量必须从该管段绕过。另外,[8]和[9]共同承担(10)节点供水,如果其设计流量太大,必然造成管段[8]、[9]逆向流动。
管段设计流量分配结果如图3。
243 清水池210[1](3)20.3494.83[4]94.83(5)[12]24.86(11)24.86(1)-210供水泵站28.9441.03[5][3](4)30.45[2]20.4水塔(2)-20.4[6]42.75[7](6)24.7559.0314.33(7)10.42[8]42.22[11][9][10](8)19.3922.8313.0027.33(10)(9)9.83图3 管段设计流量分配结果
2)管段直径设计
管段经济流速采用表6第3列,其中[1]、[3]、[4]由于涉及流量较大,采用较高的经济流速。管段[11]虽然流量不大,但它是与主要供水方向垂直,对电费影响较小,所以也采用较高的经济流速。[5]、[6]管段设计流量中等,采用中等经济流速,[9]管段设计流量很小,采用较小的经济流速,管段[1]、[2]为输水管,为了提高供水可靠性,采用并行双管,根据经济流量计算出管径后,按邻近原则选取标准管径,见表6中第5列。
表6 管段直径设计表
管段或者节点编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管段的设计流量(L/s) 210 13 经济流速(m/s) 1 1 1 1 计算管径(mm) 设计管径(mm) 500*2 200*2 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 4、 接上题,已知清水池最低水位标高,各节点地面标高与用户要求自由水压见表7,进行设计工况的水力分析计算,确定控制点,计算泵站扬程、水塔高度并选泵。 表7 节点设计数据 节点编号 地面标高(m) 要求自由水压(m) 节点编号 地面标高(m) 要求自由水压(m)
1 — 7 24 2 62 — 8 24 3 24 9 24 4 24 10 24 5 24 11 20 6 28