好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

喷淋系统及管道安装技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. 中国建筑 项目管理表格 分项工程交底卡 室给水子分部 分项工程名称 消防管道及配件安装 工程量 表格编号 CSCEC8B-TD-B20604 工程名称 子分部工程 分包公司 / 负责人 交底容 一、工程简介 1. 本工程为工业园区体育中心。总建筑面积:35.5万平米,中央车库总建筑面积59563平米。位于体育场、体育馆、游泳馆及服务楼围合之中的体育公园的地下,与4栋单体建筑地下均连通。从基地边的城市自来水管拟引入二路DN200进水管供本地块消防用水,基地及各单体均形成环状供水管网。市政给水管网水压按0.15MPa计。 2. 喷淋系统不分区,自动喷淋用水由喷淋泵从室消防水池(1100m 室消防水量)抽取,喷淋泵3台,2用1备。喷淋泵供水管在地下车库及各单体报警阀前均形成环网。每个单体分别设置报警阀室供水。 3. 停车库、水泵房、不设吊顶区域均采用直立型喷头,动作温度68℃。设有吊顶的场所,采用下垂型喷头,动作温度 68℃;若吊顶净距大于 800mm,且有可燃物时,应设置喷头。当风管等障碍物的宽度大于 1200mm 时,在其下增设下垂型喷头。车库坡道处采用易熔金属喷头。标准直立、下垂型喷头的溅水盘与吊顶的距离不小于 75mm,且不大于150mm (吊顶型喷头除外)。 4. 室消防管:管径大于等于DN100或工作压力大于1.6MPa的管道,采用热镀锌无缝钢管及其配件,其它采用外热镀锌钢管及其配件;管径小于DN80时,采用丝扣连接;管径大于等于DN80时,采用机械沟槽式连接。 二、施工准备 1.材料要求: 1)管材、管件有明显标志标明规格和产品商标,应具备检验报告或认证文件。 2)管材、管件必须使用同一规格及安装形式管材、管件和相应的配套安装工具。 3)管材外径、壁厚应符合设计要求,管材、外壁光洁。无腐蚀、无飞刺、无形变角度不准;管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等缺陷。 2. 施工机具: 1.砂轮切割机、套丝机、压槽机、台钻、电锤、电焊机、电动试压泵、、管钳、压力钳、手锯、活扳手、断管器、水平尺、线坠、钢卷尺、压力表等。 2.主要机具:电焊机、切割机、台钻、电锤、滚槽机、开器、打磨机、套丝机等准备齐全。 3.施工所需电、气、水俱全,道路畅通,安装场地清理干净。 交底人 优质范文 被交底人 . 交底时间 优质范文

.

中国建筑 项目管理表格 分项工程交底卡 室给水子分部 分项工程名称 消防管道及配件安装 工程量 负责人 表格编号 CSCEC8B-TD-B20604 工程名称 子分部工程 分包公司 / 4.施工前对班组进行详细交底。 三、施工工艺 1.热镀锌钢管丝接安装 1)按照施工图尺寸进行管道切割,断管后将管口断面的毛刺清除干净; 2)按管径尺寸分次套丝,DN40mm以下套丝2次、DN40-50mm套丝3次、DN70mm以上套丝3-4次。螺纹规整,无毛刺、乱丝,不应有超过10%的断丝和缺扣。 3) 管道与管件连接应采用标准螺纹,管道与阀门连接应采用短螺纹,管道与设备连接应采用长螺纹。 4) 螺纹连接应紧密牢固,在丝扣处涂防锈密封胶加聚四氟乙烯生料带后带入管件,然后用管钳将管件一次拧紧,使丝扣外露2-3扣,并做好外漏螺纹的防腐处理。 2.热镀锌钢管沟槽连接 1) 沟槽接头要用专用压槽机加工成型,管道应处于水平位置,禁管道出现纵向位移和角位移,不应损坏管道镀锌层及壁各种涂层或衬层。 2) 去掉断口残留物,磨平管口,确封面无损伤。 3) 沟槽接头安装前应检查密封圈规格正确,在密封圈外部和部密封唇上涂薄薄一层润滑剂。 4) 用扳手均匀轮换同步进行拧紧螺母,确认卡箍凸边全部卡进沟槽,拧紧螺栓,最后检查上下卡表面是否靠紧,不存在间隙为止。 3. 管道与设备配件法兰连接 1) 法兰应连接在长度大于100mm的直管段上,不应在弯管或弯头上,法兰不应埋入地下或安装在套管中。 2) 法兰垫片应置于法兰中心位置,法兰垫片的径不得大于法兰径而凸入管,其外边缘宜接近螺栓,便于拆卸。垫片上忌涂抹白厚铅油,不允使用双层垫片。 3) 法兰穿入螺栓的长短向必须一致,螺栓露出螺母长度不应大于螺栓直径的一半。法兰和管道或器件支架的边缘与建筑物之间的距离一般不应小于200mm。 4. 喷淋头安装 喷头安装在系统冲洗、试压合格后进行;喷头安装时,不能对喷头进行拆装、改动,禁给喷头加任装饰性涂层。吊顶上的喷洒头须在顶板安装前安装,并做好隐蔽记录,特别要做好成品保护。吊顶下喷洒头须等顶板施工完毕后可安装,安装时注意型号使用正确,喷头安装使用专用扳手,丝接填料用聚四氟乙烯生料带,以防优质范文

. 污染吊顶。当喷头框架、溅水盘产生变形,要采用规格、型号相同的喷头更换。 交底人 交底时间

被交底人 中国建筑 项目管理表格 分项工程交底卡 室给水子分部 分项工程名称 消防管道及配件安装 工程量 负责人 表格编号 CSCEC8B-TD-B20604 工程名称 子分部工程 分包公司 / 1)喷淋头的数量及位置应格按设计要求设置,未经设计同意不得擅自改动。 2)喷淋立支管安装时,要密切注意装饰单位的施工进度,做好与装饰单位的协调配合。对立支管安装后的试压工作,考虑两种准备,一面装饰的吊顶与龙骨之间的施工间隙长,我们采取立支管安装完毕,即进行水压试验,试验结束,再配合装饰安装喷头;另一面装饰的工序之间间隔时间很短,则采取立支管安装结束,即配合装饰安装喷头,每个区域安装结束,用气压进行试验,试验合格,可系统试验。 3)在向一致,标高相同的场所,安装喷淋头时,宜用一根直线,固定在最前与最后的两只喷头间,然后安装中间部分。对于办公楼喷淋头的布置应与建筑弧线保持一致,以保证其美观性。无吊顶处,喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm ,有吊顶处,装饰型或隐蔽型喷头的高度根据装饰的吊顶高度确定。 4)喷淋头的主要安装形式如下表 序号 说明 1 当喷头位置下宽度直径≥1.2m的风管、成排管束、电缆桥架以及梁等障碍物时,应加设下垂型喷头 安装示意图 5 1、溅水盘距2 楼板底75mm≤H≤150mm。 3 4 说明:1、直立型喷头 2、供水干管 3、风管 4、下垂型喷头 5、楼面 2、当喷头位置下有空调通风管。 安装要求 1 优质范文

. 有吊顶处采用装饰性喷头,当吊顶高2 度超过800mm,吊顶有可燃物时 说明:1、直立型喷头 2、下垂型喷头 3、吊顶 4、供水干管楼面 5、楼面。 1、溅水盘距楼板底75mm≤H≤150mm。 2当吊顶高度超过800mm且吊顶有可燃物的吊顶应设保护喷头,喷头位置参照下喷头; 有吊顶处采用装饰性喷有吊顶处采头,当吊顶高3 度不超过800mm,吊顶无可燃物时 说明:1、楼面 2、供水干管 3、吊顶支管 4、下垂型喷头 5.主要设备安装 1)卧式水泵 采用弹簧减振器,立式水泵采用橡胶减振器。根据水泵荷载,选用合适的弹簧减震器型号,合理安排位置。根据设计图纸、规的要求进行水泵的安装。 2)稳压泵 ①泵组吊运至相应楼层后采用液压车进行水平向运输; ②水泵的进出水管及阀件应进行固定,确保水泵本体处于自由状态; 水泵和管路之间采用柔性连接;泵组安装完成后检查其水泵泵体水平度(或垂直度) 3)不锈钢水箱 ①组合式不锈钢水箱采用单块运输,集中组装的式。运输过程中考虑成品保护措施; ②水箱的溢流管、泄放管加钢丝防虫网,不得与排水管直接连接,水箱垂直度不得超过5mm/m,安装完毕后应做满水试验,静置24h观察,不渗不漏为合格; ③不锈钢水箱采用槽钢底座时,水箱与底座之间采取隔离措施,防止发生电化学腐蚀。 四、质量要求: 优质范文 用装饰性喷头

喷淋系统及管道安装技术交底

.中国建筑项目管理表格分项工程交底卡室给水子分部分项工程名称消防管道及配件安装工程量表格编号CSCEC8B-TD-B20604工程名称子分部工程分包公司/负责人交底容一、工程简介1.本
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8h04g1nxqa4g4gh0kzl91od1e2lms500xtm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享