关于CTRL80(M)系统时间限制器调整及检验流程
根据电梯(安装质量检查报告)中检验内容与要求中第9.1-9.4项规定:(METIS-EI)除外。
9.1项:曳引驱动电梯应设有电动机运转时间限制器,在下述情况使电梯驱动主机停止转动并保持在停止状态:1、当启动电梯时,曳引机不转。2、轿厢或对重向下运动时由于障碍物而停住,导致曳引绳在曳引轮上打滑。
9.2项:电动机运转时间限制器应在不大于下列两个时间值的较小值时起作用: 1、45S
2、电梯运行全程的时间再加上10S
若运行全程的时间小于10S,则最小值为20S 例如:
1.以一台3层站说,提升高度为12.2米,电梯从一楼起动后运行至顶层全程时间约为10秒,则F9-02参数值应设为20秒。 2.1楼至2楼层与层之间间距为9米。
那么按正常在1-2楼之间4.5米处应设置一个隔板,就可以保证电梯在出现故障后返平层所须的时间。但按照电梯运行全程的时间小于10S时则最小值为20S,F9-02设为20秒后电梯返平层出现E40故障不符合要求。而电梯返平层速度为0.1m/S,所以1-2之间应设置3个隔板才能满足返平层要求。新增加隔板后应设置为非服层不停靠该楼层即可。
9.3项:电动机运转时间限制器动作后,恢复电梯正常运行只能通过手动复位。恢复断开的电源后,曳引机无需保持在停止位置。
9.4项:电动机运转时间限制器不应影响到轿厢检修运行和紧急电动运行。在现场可以通过以下方法(之一)模拟时间限制器的动作用:1、减小时间限制器起作用的设定值。2、降低电梯运行速度。3、去掉某一层或几层的隔板。4、加大减速距离。
以下是模拟视频:
模拟当电梯轿厢被卡住堵转保护的试验过程
\\\\192.168.0.1\%update\\现场质量与技术\\黄海标\\电梯堵转保护试验过程