首先打开主机接电表,先接好主机电压线,钳表插头先插到主机上,电压线的另一端夹子取电表上的在线电压,钳表取电表上的电流;然后设置参数进行校验(综合计量误差,查线,变比等),完毕后存盘。最后一步先去掉电表端的电流钳表,再去掉电表端的电压线,然后再拔掉主机端的电压线和钳表插头,关掉主机。
一般电能表安装在室内,高度建议一米八左右,接线的线头建议铜线或者铜接头引入,雷雨天气较多的地区提前采取避雷措施。
详细的步骤我们再来巩固一下:
1. 打开主机;
2. 接电表:先接好主机电压线,钳表插头先插到主机上,电压线的另一端夹子取电表上的在线电压,钳表取电表上的电流;
3. 设置参数;(被检电能表信息) 4. 校验;(综合计量误差,查线,变比等) 5. 存盘;(数据查询,上传,管理等)
6. 工作结束后,先去掉电表端的电流钳表,再去掉电表端的电压线,然后再拔掉主机端的电压线和钳表插头;
7. 关主机。
常见的故障和处理方法:
1、在进行测量参数的时候,如果出现显示值与实际值差距大,需要检查接入的电压、电流的量程与实际是否相符。
2、角度测量的时候,出现差值大,而且查线结果与实际不符,应该检查设置的校验方式是否是:有功
3、屏幕暗淡,可以在操作说明状态下按上下左右按键可以改显示字符清晰度。
4、出现显示读数不稳时,检查下是否有电压输入,没有电压的情况下电流显示读数不问,有电压的话显示负荷不稳。
三相电能表现场校验仪操作使用说明
首先打开主机接电表,先接好主机电压线,钳表插头先插到主机上,电压线的另一端夹子取电表上的在线电压,钳表取电表上的电流;然后设置参数进行校验(综合计量误差,查线,变比等),完毕后存盘。最后一步先去掉电表端的电流钳表,再去掉电表端的电压线,然后再拔掉主机端的电压线和钳表插头,关掉主机。一般电能表安装在室内,高度建议一米八左右,接线的线头建议铜线或者铜接头引入,雷雨