聚丙烯装置冰机操作规程
目录
1、总则 1.1 编制说明 1.2 适用范围 1.3 编制依据
1.4 设备任务及工艺流程描述 2、压缩机总体结构与主要技术参数 2.1 概述
2.2 主要设备及其技术参数 2.3 主要结构特征 3、压缩机的使用操作 3.1 开停机调试 3.2 压缩机运行巡检内容 3.3 定期检查
3.4 压缩机长时间停车的注意事项 3.5 压缩机组安全注意事项 4、压缩机参数设定表 5、主电机数据表 6、运行记录表
1、总则
1.1 编制说明
为熟练操作、使用聚丙烯装置冰机,特编制本操作规程。 1.2 适用范围
本操作规程适用于聚烯烃车间聚丙烯装置冰机 1.3 编制依据
《压缩系统安装、运行、维护手册》 -- 约克(无锡)空调冷冻设备 有限公司。
1.4 设备任务及工艺流程描述
冷冻剂系统为闭合回路,用丙烯做冷冻剂,为分离塔冷凝器 E-36131 和膜回收单元 PU-33401 提供制冷剂。
制冷回路中的流体由制冷压缩机 C-36201 来维持。冷冻剂冷凝 器E-36201 通过冷却水冷凝丙烯气, 冷凝液在冷冻剂收集罐 D-36201 中收集。冷冻剂依靠压力差输送给各用户。返回的冷冻剂通过冷冻 剂 K.O 罐 D-36211 后再用压缩机 C-36201 实现循环使用。
PU-36201。
2. 压缩机总体结构与主要技术参数
2.1 概述
本系统包含 1 套Frick RWFII676机组,为双螺杆压缩机,压缩 气体流量为 285kg/min, 压缩气体为 R1270(中文名称:丙烯)。机组 将气体压缩后从排气口排出,制冷剂中的润滑油在油分离器中被分 离,经过油冷却器冷却到合适的温度后回到压缩机。机组为整体撬 装布置,其整机结构简图可参看下图。
冰机整体结构简图
2.2
主要设备及其技术参数:
1、 C-36201-- 压缩机
FRICK螺杆压缩机 RWFII 676,制冷剂 R1270,流量 285kg/min , 润滑油 FRICK #14。
吸气温度= -35.5 ℃/ 压力=0.07 MPa(G)。 排气温度=76.7 ℃/ 压力=1.736 MPa(G)。 2、 CM-36201
主电机,南阳,1120 kW,10kV/3PH/50 HZ,2950 RPM,IP55,DIIBT4 直接启动。
3、 F-36201A 、F-36201B、F-36201C
三芯油过滤器,碳钢壳体。 4、 P-36201
油泵 ALE4076,辅助润滑, 88GPM,VIKING。 5、 PM-36201
油泵电机,南阳防爆, 4KW,380V/3PH/50HZ,IP55,DIICT4,直
接启动。 6、 D-36205
油分离器 DN1200,09MnNiDR壳体,滤筒 9 个,2.0MPa设计压 力,GB150。 7、 D-36206
二级油分离器 DN600,09MnNiDR壳体,滤筒 12 个,2.0MPa设 计压力,GB150。 8、 E-36211
水冷油冷却器 DN325X3660,换热管 148根,10#换热管,4 流程, 2.8MPa 壳程/2.8MPa 管程设计压力, 20#碳钢壳体, GB151。 9、 E-36212
双轴封油冷换热器。 2.3 主要结构特征:
螺杆压缩机组为一个完整系统,包括以下七个主要子系统: (1)Quantum LX控制中心 (2)压缩机 (3)压缩机润滑系统 (4)压缩机油分离系统 (5)压缩机液压控制系统 (6)压缩机油冷却系统
(7)压缩机 Easy-Start 启动系统 2.3.1 SGC 压缩机
YORK的 RWFII 螺杆压缩机利用不对称型线的螺旋转子啮合提供 制冷剂蒸汽的连续流动,主要特征如下:
1、高承载能力的滚柱轴承,承受压缩机吸气口和排气口端的径 向负荷。
2、重载四点角接触式滚柱轴承,安装于压缩机的排气口端,承 受轴向载荷。
3、位于压缩机入口的平衡活塞,降低轴向轴承的轴向负荷,延 迟轴承寿命。
4、可移动的滑阀提供从 100%到 10%的无级容量调节。
5、在压缩机运行时,变容积比控制能实现从 调节。
6、通过液压卸载气缸控制滑阀和滑块的动作。
2.2 到 5.0 的无级
7、在面向压缩机时,轴的转动方向为顺时针。严禁反转,否则 会引起轴承的损坏。 2.3.2
压缩机油系统
润滑系统采用有辅助油泵系统, 为机组提供充足的润滑, 主要特 征如下:
1、润滑系统为机组提供润滑、降噪、密封、冷却、液压控制等 功能,保证了机组的正常运行,延迟了设备的使用寿命。
2、一旦机组启动, QuantumLX会计算压缩机排气和主喷油口之 间的压差,如果压差小于 2.4Bar ,辅助油泵就会启动,一直运行到 压差达到 3.1Bar 后,泵停机。
3、压缩机组在油分离器排气口处安装有特殊的“冷启动”排气 止回阀。即使在低温环境和吸排气侧压力平衡的条件下,该阀门仍 旧可以在压缩机刚启动时,不需要油泵就能快速在油分离器内建立 足够的油压。
3、压缩机的使用操作
3.1 开停机调试 3.1.1 一般要求
1、试运行前,必须对机组进行气密试验和抽真空。 2、确认压缩机流程已经打通,形成完整闭合回路系统。 冷凝器、油冷却器和蒸发器中有水或工艺介质流动。
系统内的阀门置于正常工作位置(关闭所有与大气想通的阀门, 打开所有仪表隔离阀,打开自动控制阀等)。
3、在开机前,油加热器至少通电 24小时,根据参数设定油温。 默认设定是 45℃。
如果润滑油没有在设定温度下用足够的时间来消除油中混有的 气体。会使润滑油在运行中形成油沫, 这会导致压缩机停机或轴承损 坏。