13. 消防设施竣工验收分为资料检查、施工质量现场检查和( )三个环节,消防设施竣工验收过程中,按照各类消防设施的施工及验收规范的要求填写竣工验收记录表。
A.质量验收判定
B.核对账本
C.质量评估记录
D.质量检验报告
14. 对气体灭火系统进行模拟喷气试验,下列做法错误的是( )。
A. IG541 混合气体灭火系统采用 IG541 混合气体,试验采用的储存容器数为防护区设计用量所需容器总数的 5%,且不少于 1 个
B. 高压二氧化碳灭火系统,采用氮气进行模拟喷气试验,喷放量不小于设计用量的 5%
C. 卤代烷灭火系统采用氮气,氮气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的 20%,且不少于 1 个
D. 采用自动启动方式,对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验
15. 自动喷水灭火系统施工安装前,相关组件需要进行进场现场检查,某消防安全机构对进场的水流指示器和末端试水装置进行检查时,下列说法正确的是( )。
A.试验压力为 1.0MPa,流量为 15.0L,/min,水流指示器报警
B. 流量为 40L/min 时,水流指示器报警
C. 具有延迟功能的水流指示器的报警延迟时间应在 2-90s 范围内,同时可以调节
D. 实验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为3min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时各组件无渗漏
16. 关于气体灭火系统中的组件安装,以下说法不正确的是( )。
A.启动驱动管道水平段上每隔 0.6m 应设置管卡,转弯处增设管卡
B. 重力式驱动装置下落行程不应小于 20mm
C. 管道末端于喷嘴的距离不应大于 0.5m
D. 选择阀操作手柄距地高度超过 1.7m 时,应采取便于操作的措施
17. 检漏装置用于检测瓶组内介质的压力或质量损失,对于低压二氧化气体灭火系统来说,灭火剂是否泄漏通常采用( )检查。
A.压力计显示器 B. 称重装置
C. 液位测量装置 D. 气体检漏仪
18. 下列有关水泵机组的安装要求的说法中,正确的是( )。
A.水泵机组基础的平面尺寸,无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽出 100~150mm
B. 水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于 0.05m
C. 当管径 DN≤150m 时,泵房内管道管外底距地面的距离不应小于 0.25m
D. 水泵吸水管水平段同大小头应采用管顶平接
19. 某炼铁厂高炉车间为保证在消防泵岀现故障的紧急情况下应急供水,设有高位消防水箱。由于受紫外线照射时强度有变化,选择消防水箱时不推荐使用( )。
A.碳素钢板水箱 B. 玻璃钢水箱
C. 不锈钢水箱 D. 钢筋混凝土水箱
20. 消防水泵接合器可以补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压,下列有关消防水泵接合器设置要求的说法,错误的是( )
A.消防水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力
B. 墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m
C. 消防水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m,并不宜大于 40m
D. 消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但不应超过 3 个
21.按照施工过程质量控制要求,消防给水系统安装前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检验。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列说法中,正确的是( )。
A.流量开关应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格
B.消防水箱应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格
C.压力开关应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格
D.安全阀应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格
22.2012 年建成的某大型综合楼,至今己经有很多关于消防方面的记录表。下列关于该大型综合楼的存档资料中,存档时间不应少于 1 年的有( )。
A.《建筑消防设施巡查记录表》 B. 《建筑消防设施维护保养记录表》
C. 《建筑消防设施故障维修记录表》 D. 《建筑消防设施检测记录表》
23.下列关于低压二氧化碳灭火系统中各组件设置,说法错误的是( )。
A.低压系统制冷装置的供电采用消防电源,采用手动控制
B. 在容器阀和集流管之间的管道上设液流单向阀,方向与灭火剂输送方向应一致
C. 在储存容器的容器阀和组合分配系统的集流管上设安全泄压装置
D. 低压二氧化碳灭火系统的安全阀通过专用泄压管接到室外
24.防烟分区如果面积过大,会使烟气波及面积扩大,增加受灾面,不利于安全疏散和扑救;如果面积过小,不仅影响使用,还会提高工程造价。下列关于防烟分区划分的做法中,不符合国家相关技术标准要求的是( )。
A.净空高度为5 m的商城,最大防烟分区的面积为800m2
B.净空高度为2.9 m的办公楼,最大防烟分区的面积为600m3
C.净空高度为7 m的丁类厂房,最大防烟分区的面积为1 600m2
D.净空高度为6 m的会议室,最大防烟分区的面积为1000m2
25.气动驱动装置的管道安装后,要进行气压严密性试验。在试验时,下列操作方法错误的是( )。
A.逐步缓慢增加压力至试验压力的 50%时,观察是否出现异状或泄漏
B. 试验压力的 50%无泄漏,继续按试验压力的 5%逐级升压,至试验压力值
C. 每级升压后,应稳压 3min,观察是否出现异状或泄漏
D. 试验过程中管道各处无变形,无泄漏则为合格
焚题库,是基于大数据的人工智能算法研发而成的考试题库,专注于根据不同考试的考点、考频、难度分布,提供考试真题解析、章节历年考点考题、考前强化试题、高频错题榜等。查看完整试题、答案解析等更多考试资料,尽在中华考试网……