1. 某油库采用低倍数泡沫灭火系统。根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281),下列检查项目中,不属于每月检查一次的项目是( )。
A.系统管道清洗
B.对储罐上的泡沫混合液立管清除锈渣
C.泡沫喷头外观检查
D.水源及水位指示装置检查
答案:A
2. 对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物消防用电负荷设置的合理性。下列建筑中,消防用电应按一级负荷供电的是( )。
A.座位数超过1 500个的电影院
B.建筑高度大于50 m的乙、丙类厂房和丙类物品库房
C.座位数超过3000个的体育馆
D.省级电信和财贸金融建筑
答案:B
3. 关于气体灭火系统组件安装前的检查,说法错误的是( )。
A.气动驱动装置储存容器内气体压力不应大于设计压力的 6%
B. 机械驱动装置应转动灵活、无卡阻
C. 灭火剂储瓶高差不应超过 20mm
D. 驱动气瓶高差不应超过 10mm
答案:A
4. 在对建筑外墙装饰材料进行防火检查时,下列做法中,不符合现行国家消防技术标准规定的是( )。
A.3层综合建筑,外墙的装饰层采用防火塑料装饰板
B.25层住宅楼,外墙的装修层采用大理石
C.建筑高度48 m的医院,外墙的装饰层采用多彩涂料
D.建筑高度55 m的教学楼,外墙的装饰层采用铝塑板
答案:D
5.人员密集场所应当定期开展全员消防教育培训,提高全员的消防安全意识和消防安全能力。下列能力中,不属于员工通过教育培训必须具备的消防安全能力的是( )。
A.检查和消除火灾隐患的能力
B.扑救初起火灾的能力
C.组织人员疏散逃生的能力
D.救援被困人员的能力
答案:D
6.仓库的火灾危险性应根据储存物品的火灾危险性及其数量等因素确定,对储存场所进行防火检查时,应检查储存物品的火灾危险类别、数量和存放方式。某仓库的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.同一座仓库同时存放数种物品时,存储过程中采用分区存储
B.同一座仓库放了汽油、机械零件、包装用的木箱,将该仓库划分为甲类储存物品仓库
C.采用木箱包装的戊类物品,木箱总量大于物品本身重量的1/4,将仓库的火灾危险性划分为丁类
D.储存电子元件的仓库,采用纸盒与泡沫塑料包装电子元件,包装材料的体积大于电子元件体积的1/2,仓库的火灾危险性划分为丙类
答案:C
7.在对某化工厂的电解食盐车间进行防火检查时,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.丙类中间仓库设置在该车间的地上二层
B.该车间生产线贯通地下一层到地上三层
C.丙类中间仓库与其他部位的分隔墙为耐火极限3.00 h的防火墙
D.丙类中问仓库无独立的安全出口
8.在水喷雾灭火系统中,各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装喷头总数的( ),且每种备用喷头不应少于( )个。
A.1%,10 B. 2%,10
C. 1%,5 D. 2%,5
9.在对某办公楼进行检查时,调阅图样资料得知,该楼为钢筋混凝土框架结构,柱、梁、楼板的设计耐火极限分别为3.00 h、2.00 h、1.50h,每层划分为2个防火分区。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.将内走廊上原设计的常闭式甲级防火门改为常开式甲级防火门
B.将二层原设计的防火墙移至一层餐厅中部的次梁对应位置上,防火分区面积仍然符合规范要求
C.将其中一个防火分区原设计活动式防火窗改为常闭式防火窗
D.排烟防火阀处于开启状态,但能与火灾报警系统联动和现场手动关闭
10.环境温度低于 4℃的北方城市经常采用干式系统作为扑救初期火灾的有效措施。下列关于干式报警阀组的安装,不符合要求的是( )。
A.在靠近报警阀的位置安装加速器,设有防止水流进入加速器的措施
B. 报警阀组充气一侧设有压力表、安全排气阀
C. 充气连接管路的接口安裝在报警阀气室充注水位以下部位,充气连接管道采用直径 15mm,设有止回阀、截止阀
D. 报警阀组安装完成后,向气室注入高度为 50~100mm 的清水
11. 消防控制室图形显示装置( )s 内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息。采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置,其界面对角线长度不得小于( )。
A.3,430 B. 5,430
C. 10,430 D. 15,430
12. 某一层建筑,建筑面积 2000 ㎡,高 4m,采用全淹没应用方式的开式细水雾灭火系统,设置泵组系统供水,该建筑宜设置( )个防护区。
A. 2 B. 3
C. 4 D. 5