附件五

技术规范及点对点应答

目 录

一、总则1

1.1 规范内容1 1.2 编制依据1 1.3 规范要求2 1.4 缩略语4

二、工程概况4

2.1 工程背景4 2.2 系统现状5 2.3 工程建设规模6

三、系统建设原则6 四、系统结构7

4.1 系统网络结构7 4.2 系统功能模块9

五、通信接口和组织11

5.1 通信接口11 5.2 通信组织13

六、系统业务与功能14

6.1 短消息中心支持的业务14 6.2 短消息中心的功能14

七、编号与拨号方式22

7.1 短消息中心的编号22 7.2 自动/人工短消息接入号22 7.3 拨号方式23 7.4 SP服务代码23 7.5 寻址23

八、性能指标24

8.1 处理能力24 8.2 可靠性和可用性24

8.3 可扩容性25 8.4 信令链路要求26 8.5 消息丢失率26 8.6 消息处理延迟27

九、硬件要求27

9.1 一般要求27 9.2 主机要求28 9.3 存储设备要求31 9.4 信令处理模块要求33

十、软件要求34

10.1 基本要求34 10.2 软件功能要求36 10.3 软件维护管理功能要求36 10.4 用户界面37 10.5 数据库软件37 10.6 开发工具38

十一、同步38

11.1 同步方式38 11.2 同步链路38 11.3 时钟等级38

十二、鉴权和安全39

12.1 用户鉴权39 12.2 操作权限和认证39 12.3 安全控制40

十三、计费40

13.1 计费实现方式40 13.2 话单格式41 13.3 计费接口41

13.4 计费数据的存储要求41

十四、监测维护和网管41

14.1 系统状态监测41 14.2 维护管理42 14.3 日志记录42

14.4 报障功能43 14.5 状态监控功能43 14.7 网络管理43

十五、统计功能44

15.1 一般要求44 15.2 业务统计44 15.3 性能统计45

十六、机房环境、电源及接地45

16.1 机房环境45 16.2 电源要求46

16.3 接地、抗雷电和过压过流保护47 16.4 设备安装48

十七、工程实施和测试内容49

17.1 工程实施49 17.2 系统割接50 17.3 测试内容50

十八、技术服务和培训及技术文件51

18.1 技术服务51 18.2 技术培训53 18.3 技术文件55

一、总则

本文件是湖南省移动通信有限责任公司(以下简称买方)短消息中心系统技术规范书。设备供应商/公司(以下简称卖方)应根据本规范向买方提供技术建议书和报价。

答复:满足

1.1 规范内容

本规范书对湖南移动短消息中心系统的结构、业务功能、硬/软件设备性能和服务等方面提出具体技术和业务要求,卖方所提供的设备均应满足规范的各项要求。

答复:满足

1.2 编制依据

本规范书依据以下文件编制:

⑴ 《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网短消息中心设备技术规范》 ⑵ 《GSM/DCS 1800短消息中心技术规范书》

⑶YD/T 910.4-1997 《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网移动应用部分(MAP)第二阶段技术规范》

⑷ 原邮电部移动通信局移业(1999)48号通知《移动通信信息点播业务平台的功能和用户界面》

⑸ 信息产业部《GSM NO.7信令网技术体制》

⑹ 中国移动通信集团公司《中国移动短消息业务中心(SMSC)系统网络管

技术规范及点对点应答